Rura gazowa DN15 w bruździe?

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

kr
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 03 sty 2008, 13:35
Rura gazowa DN15 w bruździe?

autor: kr » 04 sty 2008, 10:33

Witam serdecznie,

Od razu zaznaczę, że przejrzałem chyba wszystkie wątki dotyczące zabudowy rur gazowych w lokalach mieszkalnych ale nie potrafiłem znaleźć informacji pasującej do mojej sytuacji, opisanej na tyle jasno, żebym ja jako laik wiedział co można a co nie.

Mam w mieszkaniu w przedpokoju i kuchni pod sufitem pociągniętą rurę gazową do podłączenia kuchenki gazowej DN15. Rury są stalowe, spawane.

Mam w związku z tym kilka krótkich pytań:

1. Rura wchodząc do kuchni idzie pod sufitem i schodzi w rogu kuchni w dół. Czy mogę:

a) zabudować tą część idąca pod sufitem obudową z karton-gipsu?
b) dla części schodzącej w dół zrobić bruzdę w ścianie i przesunąć ją o te kilka centymetrów w tą bruzdę właśnie i zakryć czymś (czym? - płyta kartonowa-gipsowa może być?)

2. Fragment rury idzie pod sufitem w przedpokoju. Czy mogę zabudować go obudową gips-karton?

3. Czy w tych obudowach (jeśli mogę ich użyć) mam robić jakieś kratki/otwory rewizyjne?

4. Od zakończenia rury - już w kuchni chciałbym poniżej poziomu blatu podłączyć do kuchenki gazowej rurką elastyczną (szybkozłączką) - to się chyba jakoś tak nazywa. Jakiej maksymalnej długości może być takie połączenie?

Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi.

Pozdrawiam,
Krzysztof

w84u
Aktywny
Aktywny
Posty: 145
Rejestracja: 12 lis 2006, 11:06

autor: w84u » 04 sty 2008, 16:46

ad.1 i 2
§ 165
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
ad.41.
Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

1) urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych,

2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego.

kr
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 03 sty 2008, 13:35

autor: kr » 04 sty 2008, 17:12

w84u pisze:ad.1 i 2
§ 165
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.


Też właściwie czytałem to rozporządzenie. Tyle, że jak już pisałem nie znam się zbyt mocno na tym temacie i mam drobne problemy z właściwą interpretacją tych przepisów.

Na pewno będą konsultował to i z gazownikiem i osobą wykonującą te bruzdy - o ile się da, oni pewnie będą w stanie mi to wszystko zasadnie wytłumaczyć. Człowiek jednak chciałby czasem, żeby mu ktoś jak krowie na roli wytłumaczył łopatologicznie :) I to jest właśnie ten przypadek :)

ad.41.
Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

1) urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych,

2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego.


Hm, tutaj podobnie. Zakładam, że rozumiem (przyjmuję, że zawór musiałby się znaleźć na końcu stalowej rury, tej będącej elementem stałym - nieelastycznym).

Może obrazki coś pomogą. Dwie wersje, jedna z długim kawałkiem przewodu elastycznego. Drugi z krótkim. Osobiście bardziej mi pasuje wersja 1 (ta z długim elastycznym, ewentualnie jakimkolwiek innym).

Obrazek

Gruba czarna kreska = Stalowa rura
Cienka czarna kreska = Elastyczny przewod

Sciana szerokości 276cm. Kuchenka w odległości 36cm od lewej strony. Czyli taki przewód musiałby mieć ~180cm. Gdzie w takim wypadku miałby być ten zawór? Da radę to tak zrobić?

Obrazek

Tutaj stalowa rurka idąca pod sufitem i krótki przewód elastyczny.

Na koniec jeszcze jedno pytanie, na tej ścianie po lewej stronie jest okno. W linii prostej do kuchenki będzie zapewne trochę mniej niż 50cm. Czy kuchenka gazowa z zabezpieczeniem przeciwwypływowym itp. może stać bliżej niż 50cm od okna? Zgaśnięcie płomienia mi nie grozi ale przepis jest przepis (tylko proszę o łopatologiczne wytłumaczenie a nie kolejne rozporządzenie :). Własnymi słowami. Jeśli nie można to najwyżej przesunę bliżej. Ale w tym miejscu najbardziej mi pasuje.

Pozdrawiam

Awatar użytkownika
waldek1
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 70
Rejestracja: 28 lut 2006, 19:41
Lokalizacja: PL

autor: waldek1 » 05 sty 2008, 19:47

Zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego.
Kuchenka ma być w odległości nie mniejszej niz 50 cm od okna.

74
Aktywny
Aktywny
Posty: 163
Rejestracja: 12 gru 2007, 12:16

autor: 74 » 05 sty 2008, 20:17

Kuchenka ma być w odległości nie mniejszej niz 50 cm od okna.
hmmm a jak ktoś nie ma okna w kuchni ????

w84u
Aktywny
Aktywny
Posty: 145
Rejestracja: 12 lis 2006, 11:06
Re: Rura gazowa DN15 w bruździe?

autor: w84u » 05 sty 2008, 21:20

Jeszcze raz :)
kr pisze:
1. Rura wchodząc do kuchni idzie pod sufitem i schodzi w rogu kuchni w dół. Czy mogę:

a) zabudować tą część idąca pod sufitem obudową z karton-gipsu? NIE ale może być na przykład system Armstrong
b) dla części schodzącej w dół zrobić bruzdę w ścianie i przesunąć ją o te kilka centymetrów w tą bruzdę właśnie i zakryć czymś (czym? - płyta kartonowa-gipsowa może być?) Jeżeli nieuszczelniona, ale nie polecam, sprzyja korozji stali.

2. Fragment rury idzie pod sufitem w przedpokoju. Czy mogę zabudować go obudową gips-karton? j/w NIE musi być dostęp do przeglądu i serwisu na całej długości (ale może być j/w Armstrong.

3. Czy w tych obudowach (jeśli mogę ich użyć) mam robić jakieś kratki/otwory rewizyjne? Z przyczyn j/w nie ma potrzeby, bo nie wolno na stałe i szczelnie zabudowywać.

4. Od zakończenia rury - już w kuchni chciałbym poniżej poziomu blatu podłączyć do kuchenki gazowej rurką elastyczną (szybkozłączką) - to się chyba jakoś tak nazywa. Jakiej maksymalnej długości może być takie połączenie? Jeżeli spełnisz ten warunek, a mianowicie zawór w miejscu łatwo dostępnym, i instalacja będzie przebiegać przez nieuszczelnione zabudowy (szafka kuchenna też spełnia to zastrzeżenie) oraz przebudujesz instalację, aby rzeczony zawór znalazł się 1m od króćca to możesz użyć najdłuższej wersji przewodu elastycznego, czyli 1m.

Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi.

Pozdrawiam,
Krzysztof

Tyle przepisy, a zrobisz jak zechcesz :wink:
74 pisze:Kuchenka ma być w odległości nie mniejszej niz 50 cm od okna.
hmmm a jak ktoś nie ma okna w kuchni ????

Na to też jest paragraf :lol:

Kod: Zaznacz cały

§ 93
1. Pomieszczenie mieszkalne i kuchenne powinno mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej,
2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej.

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 06 sty 2008, 14:26

chyba jednak nie przesledziles postow,bo wiem ze wiekszosc tego tematu byla omawiana... pogadaja z gazownikiem i napewno Ci doradzi... nierozumiem czesto czegos takiego po co dawac przewod elastyczny dlugosci 2m pokaznej kwoty za szafkami??? on ma za zadanie pomoc czasem przy wysunieciu kuchenki gdy wpadnie Ci tam tluczek do ziemniakow.przeciez lepiej zapodac tam rure stalowa czarna bezszwowa.lub miedziana lutem twardym i spokoj na zawsze ze sie rozszczelni i trzeba bedzie przewijac instalacje... zawor wstawiasz gdzies w poblizu kuchenki po drodze do niej,np.pod zlewem >dobry dostep< i czy to bedzie 95cm od kuchni,czy 125 to niema takiego znaczenia...!!!! rozumiem ze powinnismy zwracac uwaga czy nie detka jest podlaczona kuchenka czy tez wezem do wody,albo do propanu,ale minimalne ustepstwa od przepisow mozna poczynic....zreszta jak wiecie przepisy nasze kochane sa takie....ze jeden wyklucza drugi ;/

kr
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 03 sty 2008, 13:35

autor: kr » 07 sty 2008, 18:30

Dziękuję serdecznie wszystkim za cierpliwe wyjaśnienia. Teraz mam już pełną jasność. Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 24 sty 2008, 15:57

74 pisze:Kuchenka ma być w odległości nie mniejszej niz 50 cm od okna.
hmmm a jak ktoś nie ma okna w kuchni ????

To ma drzwi :lol: dot. też ta min odległość od otworu drzwiowego

Maciek1
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 03 lip 2008, 14:21

autor: Maciek1 » 02 wrz 2008, 16:49

w84u pisze: dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.


Co w praktyce oznacza określenie "nieuszczelnionymi ekranami"? Czy bruzdę (w suficie), w której puszczę miedziane lub stalowe rury gazowe mogę przykryć trwale przymocowaną na stałe płytą kartonowo gipsową?

Jak spełnić warunek, aby taki "ekran" był uważany za nieuszczelniony? Mam co jakiś odcinek zrobić w tej płycie kartonowo-gipsowej otwór wentylujący? Jak gęsto?

Maciek1
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 03 lip 2008, 14:21

autor: Maciek1 » 02 wrz 2008, 16:50

w84u pisze: dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.


Co w praktyce oznacza określenie "nieuszczelnionymi ekranami"? Czy bruzdę (w suficie), w której puszczę miedziane lub stalowe rury gazowe mogę przykryć trwale przymocowaną na stałe płytą kartonowo gipsową?

Jak spełnić warunek, aby taki "ekran" był uważany za nieuszczelniony? Mam co jakiś odcinek zrobić w tej płycie kartonowo-gipsowej otwór wentylujący?

Maciek1
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 03 lip 2008, 14:21

autor: Maciek1 » 02 wrz 2008, 16:51

w84u pisze: dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.


Co w praktyce oznacza określenie "nieuszczelnionymi ekranami"? Czy bruzdę (w suficie), w której puszczę miedziane lub stalowe rury gazowe mogę przykryć trwale przymocowaną na stałe płytą kartonowo gipsową?

Jak spełnić warunek, aby taki "ekran" był uważany za nieuszczelniony? Mam co jakiś odcinek zrobić w tej płycie kartonowo-gipsowej otwór wentylujący?

czajnik
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 310
Rejestracja: 19 mar 2005, 17:28

autor: czajnik » 27 wrz 2008, 9:08

Nie uszczelniony, to znaczy nie uszczelniony. Musisz zapewnić skuteczną wentylację bruzdy. Z tego powodu nie możesz poprowadzić rury gazowej w bruździe w stropie, bo nie można takiego zagłębienia wentylować (gaz jest lżejszy od powietrza, więc zawsze zostanie w bruździe w stropie).

Możesz natomiast poprowadzić przewody gazowe w bruździe w ścianie. W przypadku zabudowy płytą g-k musiałbyś wykonać otwory na dole i na górze bruzdy. Na przykład fi12 co 50 cm, w równym szeregu lub mijankowo (górne przesunięte o 25 cm w stosunku do dolnych).

Zamiast tego możesz też na bruzdę nałożyć panel z g-k, płyty wiórowej, sklejki lub innego podobnego materiału, o wymiarach większych o kilka cm od wymiaru bruzdy, przy czym panel nie mógłby dotykać ściany, ale być oddalony przynajmniej o 1 cm. Masz wtedy eleganckie szczeliny wentylujące na całej długości bruzdy.

Pamiętaj, że instalacja z rur miedzianych prowadzona w bruździe nie może być wypełniona żadnym materiałem.

Pozdrawiam.