autor: bartek » 03 sty 2008, 21:18

Wtam ! Kilka miesiecy temu zakonczylismy budowe domu oraz dachu i odrazu go zaczelismy docieplac welna mineralna, dach jest pokryty blacha potem paroizolacja i welna na sznurkach miedzy krokwiami. Jakie bylo moje zdziwienie wczoraj gdy odsunalem reką welne i na folii paroizolacyjnej jest od spodu lod !!! oraz lekko zawilgocona wełna. MAM zamiar robic regipsy ale w takim stanie nieda sie. Co mam robic ?

w84u
Aktywny
Aktywny
Posty: 145
Rejestracja: 12 lis 2006, 11:06

autor: w84u » 03 sty 2008, 21:25

No to czeka Cię jeszcze trochę roboty. Paroizolację daje się pomiędzy płytą g-k i izolacją termiczną (wełną). Nowy budynek oddaje dużo wody (pary) . Od strony pokrycia dachu można (w niktórych przypadkach trzeba) położyć izolację paroprzepuszczalną.

mich-mar
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 09 gru 2007, 18:12
Lokalizacja: bargów

autor: mich-mar » 03 sty 2008, 21:30

czy ta folia to na pewno paroizolacja ? bo jeśli tak to macie poważny problem
michal77

amc1
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 798
Rejestracja: 18 paź 2005, 18:00

autor: amc1 » 03 sty 2008, 21:42

jeśli to folia taka, o jakiej piszesz, to dach jest do przekładki, bo taka folia jest w tym wypadku do wymiany.

bartek
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 10 kwie 2007, 20:27

autor: bartek » 06 sty 2008, 12:45

Folia jaka dalem to Corotop i nie byla taka tania ! Ale zastanawia mnie to ze jadna strona budynku jest zamarznieta a druga nie. Zamarznieta to zachodnia a niezamarznieta to wschodnia. Pozdrawiam !!!

amc1
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 798
Rejestracja: 18 paź 2005, 18:00

autor: amc1 » 06 sty 2008, 12:49

Dobrze, zatem zapytam jeszcze raz, jaki to typ folii?

w84u
Aktywny
Aktywny
Posty: 145
Rejestracja: 12 lis 2006, 11:06

autor: w84u » 06 sty 2008, 13:04

Jeżeli nie położyłeś jeszcze folii paroszczelnej na wełnę to się nie dziw, wełna takich właściwości nie ma i dopuki tego nie zrobisz to zjawisko będzie występować. Co do drugiego pytania, to normalne zjawisko, jeżeli pokrycie dachu ma inną barwę aniżeli białą, będzie nagrzewać się w stopniu zależnym od zdolności pochłaniania widma z zakresu podczerwieni i rozgrzewać dach.

Picadoor

autor: Picadoor » 07 sty 2008, 12:22

Masz po prostu dach do roboty. Wg mnie mogą być 3 przyczyny tego zjawiska.

1. Zastosowano zwykłą folię niskoparoprzepuszczalną i dosunięto wełnę do samej folii
2. Położono folię paroprzepuszczalną ODWROTNIE niż powinna być
3. wariant najgorszy z możliwych - zastosowano folię PAROIZOLACYJNĄ zamiast PAROPRZEPUSZCZALNEJ.

Jednakże w każdym z tych przypadków masz dach do roboty i tyle.

pozdro

Awatar użytkownika
Andrzej Wilhelmi
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2153
Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:

autor: Andrzej Wilhelmi » 12 sty 2008, 22:53

Nic złego się nie dzieje! Jest to normalne zjawisko przy ujemnych temperaturach. Nawet gdyby zastosowano folię paroizolacyjną zamiast paroprzepuszczlnej wystarczy rozciąć folię w kalenicy i po sprawie. Folia paroprzepuszczalna może być montowana dowolną stroną i nie ma to żadnego wpływu na jej funkcjonowanie. W tym konkretnym przypadku nadmiar kondensatu mógł być spowodowany brakiem folii paroizolacyjnej. Pozdrawiam.

amc1
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 798
Rejestracja: 18 paź 2005, 18:00

autor: amc1 » 14 sty 2008, 7:38

Folia paroprzepuszczalna może być montowana dowolną stroną?! panie Andrzeju, chyba Pan się przejęzyczył.

Picadoor

autor: Picadoor » 14 sty 2008, 9:57

:shock: :( :?:
To może robić wsio jedną folią?

Awatar użytkownika
Andrzej Wilhelmi
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2153
Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:

autor: Andrzej Wilhelmi » 14 sty 2008, 22:10

Nie można robić wsio jedną folią. Z całą odpowiedzialnością jeszcze raz powtórzę folię paroprzepuszczalną można montować dowolną stroną gdyż w obie strony przepuszcza parę wodną a w żadną nie przepuszcza wody. Pozdrawiam.

StaryMajster
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 13 mar 2008, 16:04

autor: StaryMajster » 17 mar 2008, 9:18

Witam!

Pan Andrzej ma rację, folię paroprzepuszczalną można kłaść dowolną stroną, POD WARUNKIEM, że nie jest powleczona z jednej strony, np aluminium.

pozdrawiam

akte
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 12 kwie 2007, 8:23
Lokalizacja: Łódź

autor: akte » 17 mar 2008, 13:25

StaryMajster pisze:Witam!

Pan Andrzej ma rację, folię paroprzepuszczalną można kłaść dowolną stroną, POD WARUNKIEM, że nie jest powleczona z jednej strony, np aluminium.

pozdrawiam


Jeżeli jest powleczona np. aluminium,to jest to jeszcze folia paroprzepuszczalna ? :?

Awatar użytkownika
Andrzej Wilhelmi
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2153
Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:

autor: Andrzej Wilhelmi » 17 mar 2008, 18:40

Żadna folia wysoko paroprzepuszczalna nie posiada powłok aluminiowych. Pozdrawiam.