Niedowymiarowwane grzejniki

autor: witceg » 13 gru 2007, 22:44

Witam
Jestem zupełnie nowy w temacie i mam problem w moim nowym mieszkaniu. Odebrałem mieszkanie na ostatniej kondygnacji nowego bloku. Duży pokój ma 36m2 i 2 ściany zewnętrzne (mieszkanie narożne). Developer zainstalował mi tam 2xgrzejnik C11-60 o długości 90cm każdy. Żeby utrzymać temperaturę ok 22 st. głowice grzejników muszą być na maksymalnych nastawach i nie powinienem za dużo wietrzyć. Zaniepokoiło mnie to więc ściągnełem program SDG firmy Purmo i wykazał on że rzeczywiście mam za małą moc grzewczą. Jutro dostanę projekt instalacji CO. Prawdopodobnie się okaże że zainstalowane grzejniki są zgodne z projektem. Z tego co wiem (rozmowa tel z hydraulikiem na budowie) projekt jest wykonany na podstawie założeń że temp. w pomieszczeniu ma wynosić 20 st. a temperatura czynnika grzewczego ma 90st. To ostatnie wydaje mi się lipą, bo nie sądze że poza zimami stulacia temp. wody w c.o. osiąga taką wartość. Wydaje mi się że projekt jest zrobiony tak by wyszło najtaniej. Czy znacie może jakieś normy i wymagania na których mogę się oprzeć w dyskusji/reklamacji? Czy można zakładać tak wysoką temp. wody?
Proszę pomóżcie bo przyjdzie mi chyba zimą zainwestować w olejaki....
Pozdrawiam
Witek

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 14 gru 2007, 15:41

Dobieranie grzejników na podstawie tak zawyżonych parametrów jest absurdalne.Nie wierzę,by ktoś,kto to zrobił,nie wiedział co robi.
75st na zasilaniu to jest max.temp. jaką można brać pod uwagę,a i tą ustawia się niezwykle rzadko.
adam

witceg
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 13 gru 2007, 22:42

autor: witceg » 14 gru 2007, 17:15

Ale jak podważyć taki projekt? Czy są jakieś normy projektowe? Polskie? Europejskie?

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 14 gru 2007, 22:11

Proponuję napisać do http://www.cobrti-instal.pl/ opisać wątpliwości
Jaka jest izolacja budynku ? ściany zewn z której strony ? co pamiętam to z północy wieje bardziej.
Adamis napisał, ze temp 90 nie może być !! :lol: może :lol: przy wyjściu z kotła kilometr dalej :lol: Tobie podadzą. czyt post Adamisa

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 14 gru 2007, 22:41

hehe....,a pewnie,że można,tylko,że tu ważna jest oczywiście temp. na grzejniku.
adam

karan
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 16 maja 2007, 19:33
Lokalizacja: Łaziska

autor: karan » 15 gru 2007, 18:41

Witam.
A ja już nie raz i nie dwa miałem w ręce projekty dzięki którym klienci trzymający się ich sztywno do dnia dzisiejszego albo mieliby za zimno, albo nie mieliby grzejników wcale, gdyż nie ma np. takich rozmiarów jak 22K 300x3000 w kraju. Albo na pokój 25m2 projektant policzył sobie właśnie 11K 600x600. Kompletna bzdura. Temp. 90 st. to też kompletny bezsens. Jakiś czas temu uczyłem się niby w sposób fachowy (na studiach) obliczać moc poszczególnych grzejników w różnych pomieszczeniach i różnych przypadkach, ale nigdy nie w 90 st. Praktyka jednak wykazuje, że całe te obliczenia, czy to wykonywane z pomocą niektórych programów czy to przeprowadzane na piechotę i tak można sobie czasem gdzieś tam włożyć.
Witceg, jeśli niczego nie zwojujesz to wywal te jedenastki 600x900 i wstaw dwie sztuki 22 600x700 lub 600x800 i będzie ok.

w84u
Aktywny
Aktywny
Posty: 145
Rejestracja: 12 lis 2006, 11:06

autor: w84u » 16 gru 2007, 10:27

Projektant podaje nastawy wstępne na zaworach term. Sprawdź, czy możesz zwiększyć ustawienia na zaworze w grzejnikach, zdejmij głowice, lub poproś hydraulika i zobacz jakie są nastawy. W niektórych wypadkach potrzebny jest odpowiedni klucz do zmian nastawów. Może nikt o to nie zadbał, także zawory odcinające powrót czy są w pełni otwarte.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 16 gru 2007, 12:00

Karan,jak bardzo masz rację,oooo jak bardzo :?
adam

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 16 gru 2007, 16:26

Ma być ciepło dostarczane by temp w środku pom na wys 1m była 20 stopni i tyle, jak oni to zrobią to nie nasza sprawa, może podadzą bezprzewodowo :lol:

witceg
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 13 gru 2007, 22:42

autor: witceg » 28 gru 2007, 19:27

Przyszły mrozy i temperatura spadła w pomieszczeniu poniżej 20 st. Też słyszałem o tym progu 20 st na 1m... Czy wynika to z normy? Jakiej? Czy jest to tylko dobry zwyczaj... Projekt widziałem i instalacja jest rzeczywiście z nie zgodna. Niestety :(. Tak czy inaczej zna ktoś numer tej normy z 20st na 1m w pomieszczeniu?

Awatar użytkownika
jasiu1
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 27 gru 2007, 21:14

autor: jasiu1 » 28 gru 2007, 20:12

grzejniki sa faktycznie za małe (ja bym dał C22 600/1000 ) normy normami a życie życiem :D
parametr na zasilaniu 90 st to abstrakcja ( dawniej często taki był przyjmowany przy projektowaniu grzejników - po prostu większy parametr =mniejszy koszt grzejnika 8)
przy zaworach termostatycznych radziłbym nie grzebać -ktoś te nastawy wyliczał i czemuś służą :wink: (jak otworzysz na N czyli nominał to mogą grzejniki przestać grzać :twisted: chociaz u ciebie jest ostatnie piętro to raczej u sąsiadów na dole będa słabiej grzały :twisted:

74
Aktywny
Aktywny
Posty: 163
Rejestracja: 12 gru 2007, 12:16

autor: 74 » 28 gru 2007, 20:40

jeżeli jest to ogrzewanie z sieci to mogą podać nawet 130 stopni

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 28 gru 2007, 21:54

74 pisze:jeżeli jest to ogrzewanie z sieci to mogą podać nawet 130 stopni


W jaki sposób ??

74
Aktywny
Aktywny
Posty: 163
Rejestracja: 12 gru 2007, 12:16

autor: 74 » 29 gru 2007, 13:38

nie mam w tej chwili przed sobą tabeli , przy - 10 jest ok 100 st a przy - 20 właśnie w okolicy 130 st . przy ciśn 400 - 450 kpa

witceg
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 13 gru 2007, 22:42

autor: witceg » 29 gru 2007, 17:40

Potrzebuję normę tylko po to żeby wyegzekwować wymianę od developera. Muszę mieć jakiś punkt podparcia w dyskusji.