Panowie różnice mogę wynikać z wersji oprogramowania sterownika Ognik PID, obecnie sprzedawany jest model z softem od sl.12 w górę do sl.15, w tych softach mam więcej opcji serwisowych i lepszy dobór dawek.
Osobiście uważam,że producent powinien podawać kody i instrukcję serwisową do sterownika, widząc,że duzo osób ma tutaj problem z tym sterowaniem podam kody do aktualnej wersji programowej (aktualne od wersji sl.09).
Uwaga sposób wejścia i nazwy parametrów dla najstarszego oprogramowania, czyli 7.9 sa zupełnie inne!!!
ZATEM PODKREŚLAM - TYLKO WERSJA SOFTU OD sl.09 do sl.15
Trzymamy guzik "+" wyświetli się napis CODE, puszczamy "+" potwierdzamy środkowym, pojawią się 4zera, pierwsze 0 będzie migać, guzikami "+", środkowym oraz "-" ustawiamy numer kodu 1704, potwierdzamy środkowym i wyświetla się w kolejności:
dU.5, to jest dobieg pompy CWU 5st.C, czyli jak nastawię 50st.c na bojler, to grzejemy do 55, aby na 100% w bojlerze było zadane 50st.C
P.30 to początek liczenia algorytmu dla kotła ślimakowego, nastawa serwisowa, jak ktoś ma podajnik 50 lub 75kW to najczęściej ustawia się tutaj 20-25sekund, jak ktoś ma podajnik mocy 17-25kW nastawia się tutaj najczęściej 35-40sekund. Od tej wartości zaczynamy wydłużać podawanie, tzn liczy to algorytm.
d.100 to max. moc dmuchawy do jakiej ma prawo się ona rozkręcić, dla palników powyżej 50kW zostawiamy 100%, dla podajnika 17-25kW w zależności od producenta retorty i rozprowadzenia dysz powietrznych ustawiamy najczęściej od 65 do ok.80% (palnik BRUCER 90%)
ni. to minimalna moc kotła, dla ślimaka warto zadać 3%mocy, czyli ni.3
PID.1 oznacza aktywny algorytm PID, dopóki mamy 1 to sterownik sam wylicza dawki i moc dmuchawy, jak trafimy na byle jaki opał można zrobic PID.0 i mamy symulacje pracy tradycyjnego podajnika. Przy PID.0 podajemy dokładnie z przerwą zadaną w parametrze P."cyfra" np. P.40 będzie oznaczało,że podajemy zawsze co 40sekund, dmuchawa działa dużo bardziej agresywnie jak przy aktywnym algorytmie, rozkręca się do max. nastawy z parametru d."cyfra" np. d.65% mocy dmuchania. Przy PID.0 nieaktywny jest warunek pracy algorytmu o prawie przeciągnięcia temp. zadanej o 5st.C. Jak mamy PID.1 i np. nastawe 50st.C, to mamy prawo podawać i dmuchać do 55st.C (ale powyżej nastawy pracujemy z mocą minimalną). Przy nastawie PID.0 dmuchamy tylko do zadanej temp., powiem więcej sterownik uczy sie progu rozłączania podawania i dmuchania, czyli jak nastawię 50st.c, to za pierwszy raz wyłączę nadmuch i podawanie na 50st.c, ale kolejny raz może to byc na 47st.c, aby jak najmniej przeciągnąć temp. zadaną.
To w zasadzie najważniejsza zmiana algorytmu, mamy symulację zwykłego sterownika!
Dość istotne są parametry w innym menu kodowym, są tu jednak nastawy serwisowe kotła, których nie należy ruszać, podam tylko to co istotne:
kod 1203:
tEr.0 oznacza nieaktywny panel pokojowy, jak podłączymy panel nalezy włączyć jego obsługę w tym kodzie na tEr.1
nie ruszać parametru ZAP.0, to jest przygotowane pod palniki na pellets i obsługuje zapalarkę
istotny jest ostatni parametr, nie do końca pamiętam wyświetlanie, ale chyba jest Pr.10 to awaryjny przedmuch co 10minut. Przedmuch dla aktywnego algorytmu (PID.1) włącza się po przekroczeniu temp. zadanej o 5st.C, przy wyłączonym algorytmie (PID.0) przedmuch jest istotny, warto go nastawić co 5minut....
To chyba wszystko co jest istotne dla dobrej obsługi tego sterownika, jeżeli nie nza tego producent kotła lub jego instalator.