zapowietrzanie grzejnika

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 27 sty 2008, 0:51

Re ? wszystko teoretycznie w porzątku tylko tak na odległość mogą poezję wszyscy nadawać a błachostka będzie tkwić w jednstce za 5 zł

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 27 sty 2008, 23:25

Należy prawidłowo ustawić ciśnienei wstępne w naczyniu wzbiorczym. Standardowo jest 1,5 bara ale to jest w większości przypadków za dużo.

Przecież rozgryzamy tu problem w instalacji otwartej,więc jakie ciśnienie w naczyniu? :roll: :shock:
Powietrze dostaje się tam pewnie przez odpowietrznik w tym grzejniku.Naczynie jest prawdopodobnie za nisko i nie zabezpiecza w tym grzejniku odpowiedniego ciśnienia statycznego,co przy niekorzystnym rozkładzie przepływy wody powoduje powstawanie lekkiego podciśnienia na tym grzejniku i w konsekwencji zasysanie powietrza przez odpowietrznik.Woda w grzejniku jest podsysana przez przepływ i pływak zaworka w odpowietrzniku nie jest podniesiony,czyli jest otwarty.
Jeśli nie da się podnieść wyżej naczynia to najprostszym rozwiązaniem będzie wywalenie tych automatycznych odpowietrzników w obu grzejnikach i wstawienie ręcznych.
adam

Awatar użytkownika
Shive
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 461
Rejestracja: 23 sie 2007, 16:29
Lokalizacja: Bytom

autor: Shive » 28 sty 2008, 18:31

szongut pisze:Odpowietrznik automatyczny 1/2 mini Caleffi-14.60 zł-Tak jest na fakturze i w sklepie mówili że sa automatyczne,
http://img149.imageshack.us/img149/8027 ... 018gx3.jpg
Jesli do tego odpowietrznika dostanie się kropla wody odrazu go blokuje choc powietrze jest jeszcze w środku i wtedy muszę go popuścic recznie i odpowietrzyc.
Dodaje kilka fotek i schemat na który nie zaznaczałem zaworów,zaworu różnicowego,filtru,zaworu zwrotnego.Wiem że filtr ma byc przed pompą ,w pośpiechu tak załorzyłem i na razie nie chce togo rozkręcac.Zrobie to jak kiedyś bede musiał spuścic wode.
http://img139.imageshack.us/img139/2415/kotowniamy1.png
http://img231.imageshack.us/img231/9514 ... 012pl5.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/2740 ... 013ja9.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/258/1112071014yp0.jpg
http://img81.imageshack.us/img81/5357/1112071015hy7.jpg

Gdzie Ty masz podłączone zasilenie pieca z inatalacją C.O ? bo widzę za róznicówką tylko odpowierznik ? jak to jest podłączone? filtr przy pompie źle wstawiony masz ma być w poziomie przed pompą
tu nie ma żadnego trójnika http://img81.imageshack.us/img81/258/1112071014yp0.jpg
Z widocznych fotek widać, ze nie masz wpiętego zasilenia

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 28 sty 2008, 23:13

I znów to upodobanie do kątów prostych...Eeeech...
Dopiero teraz oglądam te fotki.Rzeczywiście!?To co wyłapał Shive jest szokujące :shock:
adam

Amstaff
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 09 sty 2008, 19:16

autor: Amstaff » 29 sty 2008, 10:52

Chyba jest trójnik tuż przed odpowietrznikiem i zasilanie podpięte jest do zasilania bojlera. Nie widać tego dobrze na zdjęciu. W przeciwnym razie już dawno by ten kocioł rozdupcyło i zostały by po nim tylko wspomnienia. :shock: Filtr oczywiście zle zamontowany no i naczynie wzbiorcze wypadało by podpiąć przed zaworem różnicowym.

Obrazek


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości