Jeżeli zapamiętasz prosta zasadę to z żadnym z kotłów nie będziesz miał najmniejszego problemu.
Stosowane paliwo ma być bezwarunkowo suche. Palenie mokrym w slimaku doprowadza do zawieszeń opału oraz odkładania się smoły w rurze a także do korozji. W tłoku mokry opał powoduje wytrącanie się smoły co za jakiś czas może doprowadzić do zaklinowania tłoka.
Stosuj opał o granulacji 5-25mm to ani w ślimaku nie zerwie się zawleczka ani w tłoku nie zadziała układ przeciążenia i nie rozłączy podawania elektronicznie.
Co do tego zdania na temat wiekszego spalania w tłoku to bzdura kompletna!
Kocioł o takiej samej mocy i sprawności na identycznym budynku powinien spalic tyle samo niezaleznie od tego czy to jest ślimak czy tłok.
Takie opinie pewnie biorą się z 2 faktów:
1. jeden to sterowanie i jego odpowiednie zaprogramowanie
2. kotły tłokowe ze względu na swoja konstrukcję i wymiary maja najzwyczajniej mniejsza pojemność kosza. Czyli np. dla slimaka 25kw zasyp kosza to ok. 170kg a dla tłoka 25kw zasyp kosza to ok.100kg. Zatem dłużej kosz pali się w ślimaku, co jednak nie oznacza,że kocioł spala mniej!
Co do tego,że tłok podaje taka sama porcję i nie ma na to wpływu to błąd w zrozumieniu działania kotła slimakowego i tłokowego.
W ślimaku opal podaje kręcąca się spirala, a więc po trochu dokręca i podaje minimalne porcje.
W tłoku podawana jest jedna, konkretna mała porcja, ale w programowanych odstępach czasu,
czyli efekt końcowy jest taki sam!
Jak chcesz grzać latem sam bojler kotłem to lepiej,żeby był on mozliwie jak największy. Kocioł kupujesz na cały dom, powiedzmy w mocy 25kw a latem chcesz, aby ta moc 25kW grzała bojler, który potrzebuje powiedzmy 2-3kW a tutaj moje pytanie, gdzie się ma podziać ta nadwyżka mocy? (oczywiście 25kW to moc max., powiedzmy,że minimalna to ok.7kW)
Polecam dopłacic do algorytmu PiD, aby sterownik sam dobierał porcje paliwa i moc dmuchawy, która jest w danej chwili potrzebna. Z algorytmem PiD już nie trzeba programowac czasu podawania, czasu postoju, przedmuchu, mocy dmuchawy itp., to wylicza się samodzielnie.