problem z wentylacją w mieszkaniu

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

izabela69
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 06 gru 2007, 21:59
problem z wentylacją w mieszkaniu

autor: izabela69 » 06 gru 2007, 22:21

Proszę o radę.Mieszkam na 3-piętrze, w 5-letnim bloku z cegły.Od poczatku mam problemy z wentylacją pomimo tego że w oknach zamontowane są nawiewki aereco.
W okresie jesienno-zimowym ,gdy sa niższe temperatury na zewnątrz po nocy całe okna mam zaparowane,również w ciągu dnia gdy np. prasuję,albo w dużym pokoju przebywa więcej niz 2 osoby,w kuchni okna paruja nawet ,gdy zmywam naczynia !
Kominiarze byli w mieszkaniu tylko raz ,niedługo po odebraniu mieszkania i to po mojej interwencji. W kuchni bowiem kratka wentylacyjną wiało do mieszkania.Co doradzili kominiarze?Kazali wietrzyć mieszkanie.Nie sprawadzili nawet kanału wentylacyjnego w kuchni.Zrobiłam to osobiscie i okazało się, że niechlujni budowlańcy pozostawili resztki gruzu na wystającej papie poniżej kratki wentylacyjnej !!!Teraz znów zamierzam interweniować w spóldzielni,ale nie wiem czy odniesie to jakis skutek.Proszę oradę co robic?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 gru 2007, 10:12

To, ze coś nazywa się "nawiewnik" nie gwarantuje, że będzie "nawiewać" . Wentylacja to jeszcze "wywiewnik" i siła co "przepchnie " powietrze w sposób ciągły z jednego do drugiego. By działała wszystkie elementy muszą zaistnieć!
Co do wody... dla ciekawości podam, że w mieszkaniu gdzie są dwie osoby z rekuperatora 70% "leci" na godzinę 0.15-0.25 l/h !!!!!!

sly321
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 04 gru 2006, 15:58
Lokalizacja: Lublin

autor: sly321 » 07 gru 2007, 18:25

T. Brzęczkowski pisze:To, ze coś nazywa się "nawiewnik" nie gwarantuje, że będzie "nawiewać" . Wentylacja to jeszcze "wywiewnik" i siła co "przepchnie " powietrze w sposób ciągły z jednego do drugiego. By działała wszystkie elementy muszą zaistnieć!
Co do wody... dla ciekawości podam, że w mieszkaniu gdzie są dwie osoby z rekuperatora 70% "leci" na godzinę 0.15-0.25 l/h !!!!!!


No proszę znowu pan TB i jego rekuperator !!!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 gru 2007, 9:29

rekuperacja to odzysk ciepła , a wentylacja domowa to dostarczenie 12-20m3/h powietrza świeżego na osobę w sposób ciągły! Każdy rekuperator zapewni wentylację, w przeciwieństwie do nawiewników. Sporo robimy wentylacji bez odzysku ciepła, zwłaszcza w blokach, gdzie jest ryczałt na ogrzewanie.

Agnieszka Strawińska
Aktywny
Aktywny
Posty: 203
Rejestracja: 20 sie 2006, 7:19

autor: Agnieszka Strawińska » 08 gru 2007, 19:43

Ewidentnie jest to wina jakości wykonania przewodów wentylacyjnych gdyż przy obecnych temperaturach zewnętrznych ciąg kominowy powinien być wyśmienity. Mieszkania nie trzeba wietrzyć tylko posiadać otwarte nawiewniki powietrza aby zapewnić stałą infiltracje powietrza zewnętrznego do mieszkania. Zakładam, że okna są normatywne i centralne funkcjonuje prawidłowo. Taką sytuacje powinna Pan zgłosić na piśmie do nadzoru budowlanego niech się wezmą za administracje i tych kominiarzy którzy widać są analfabetami lub mają jakiś układ z administracją
aga

URK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 09 sty 2008, 20:49

autor: URK » 11 sty 2008, 23:28

T. Brzęczkowski pisze:rekuperacja to odzysk ciepła , a wentylacja domowa to dostarczenie 12-20m3/h powietrza świeżego na osobę w sposób ciągły! Każdy rekuperator zapewni wentylację, w przeciwieństwie do nawiewników. Sporo robimy wentylacji bez odzysku ciepła, zwłaszcza w blokach, gdzie jest ryczałt na ogrzewanie.


Wybacz ale jak ktos pisze ze 12 - 20 m3/h powietrza na osobe wystarczy dla prawidłowej wentylacji to mnie skręca

komarr

autor: komarr » 14 sty 2008, 10:08

Izabela69 to jest kolejny pseudoforumowicz stworzony przez innego forumowicza.

Zgadnijcie kogo ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 sty 2008, 10:35

URK zbyt dużo uważasz ?
Dla przykładu tłumaczenie przepisów z Francji.
DESIGNATION DES LOCAUX
Przeznaczenie lokali
DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF en mètres cubes/heure par occupant (air à 1,2 kg/m3)
Wydatek minimalny powietrza nawiewanego w metrach3/godzina na jedną osobę w pomieszczeniu
(w warunkach powietrza 1,2 kg/m3)
Locaux avec interdiction de fumer
Lokale z zakazem palenia tytoniu
Locaux sans interdiction de fumer
Lokale bez zakazu palenia tytoniu

Locaux d’enseignement : classes, salles d’études,laboratoires, (à l’exclusion de ceux à pollution spécifique), écoles maternelles, élémentaires et collèges, Autres établissements,
Ateliers.
Pomieszczenia do nauki: klasy, pomieszczenia do nauki, laboratoria, (za wyjątkiem tych ze specyficznym zanieczyszczeniem), przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponad podstawowe, inne szkoły, Pracownie
15
18
18

25
25

Locaux d’hébergement, chambres collectives (au moins 3 personnes) dortoirs, cellules, salles de repos.
Lokale do przenocowania ( w sensie przyjmującego usługowo) pokoje wieloosobowe (co najmniej dla 3 osób), wieloosobowa sala noclegowa, cele, pomieszczenia do odpoczynku
18
25

Bureaux et locaux assimilés : tels que locaux d’accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques.
Biura i locale podobne: takie jak lokale przyjmujące interesantów, biblioteki, biura pocztowe, banki
18
25

Locaux de réunions, tels que salles de réunions, de spectacles,de culte, clubs, foyers.
Lokale do zebrań, takie jak sale obrad – zebrań, lokale w których odbywają się spektakle, locale kultu religijnego, kluby
18
30

Locaux de vente tels que boutiques, supermarchés.
Lokale sprzedaży takie jak butiki, supermarkety
22
30

Locaux de restauration, cafés, bars, restaurants, cantines, salle à manger.
Lokale restauracyjne, kawiarnie, bary, kantyny, sale przeznaczone do spożywania posiłków (wieloosobowe)
22
30

Locaux à usage sportif, par sportif, dans une piscine,
dans les autres locaux,
par spectateur.
Lokale do użytku sportowego, przez sportowców, w basenie, w innych lokalach, na jednego widza
22
25
18


30
30

URK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 09 sty 2008, 20:49

autor: URK » 14 sty 2008, 13:19

Fajne dane ale mnie do końca nie przekonują
Czy dla Ciebie Francuskie to najlepsze? Pamiętaj że kiedys równiez zalecali nawet 8m3/h na pracownika biurowego i zrobiło sie z tego wielkie zamieszanie

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 sty 2008, 14:26

Dane, które podałem dotyczą sfery publicznej, w domach to 12-15m3h a poza tym wszystkie wentylacje wymuszone mają coś takiego jak regulację więc można sobie dobrać do własnego komfortu!. Ale może faktycznie tylko u nas mamy zdrową wentylację, czego wyrazem jest to forum.
Mam też pomontowane mierniki CO2 i ww. Dla utrzymania CO2 w przedziale 400-900ppm wystarczy 10-12m3/h natomiast jeśli chodzi o ww to przy 20m3/h nie da się utrzymać >35%
Zbyt silna "wysuszająca" wentylacja to też zła wentylacja. A złej wentylacji nie będę polecał!
Najnowsza centrala na 5- 7 pokoi i 5 punków wyciągowych ma 155m3/h. Ale jeżeli uważasz, że wentylacja powinna być dla „kubatury” nie dla ludzi to już oddzielny problem.

Pozdrawiam!

URK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 09 sty 2008, 20:49

autor: URK » 14 sty 2008, 14:49

Nic o kubaturze nie pisałem.
Jednak moim skromnym zdaniem wentylacja zapewniajaca jedynie usuniecie CO2 to rozwiazanie lekko ułomne. Przeciez pomieszczenie to jeszcze np zapachy itp. Z mojego doświadczenia wynika że nieraz nawet granica 50 m3/h i osobe dla biur jest czasami zbyt niska.
wskaźniki wskaźnikami ale staram sie na problem spojrzeć troche szerzej, choc przyznam nie zawsze jest na to czas

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 sty 2008, 16:08

Zapachy... można chwilowo przyspieszyć ( http://www.atlantic-ventilation.com/quoi2neuf/SRI.pdf pilot do 30minutowego zwiększenia strumienia). Można tak jak w najnowszych centralach zwiększać strumień w sanitariatach kosztem kuchni i odwrotnie ( http://www.atlantic-ventilation.com/atl ... 4026_F.pdf str 4 schemat ideowy w/w przełącznika) . A głównie dlatego by Boże broń nie przekraczać 20m3 na osobę. Dodam jeszcze, że nie jest możliwe spać zimą przy 50m3/h na osobę bez urządzeń nawilżających, dlatego pewien jestem, że albo automatykę pomiarową masz złą, albo mijasz się z prawdą nie bez udziału świadomości.

Awatar użytkownika
piwopijca
Aktywny
Aktywny
Posty: 219
Rejestracja: 18 mar 2007, 19:32
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

autor: piwopijca » 14 sty 2008, 16:41

Panie TB, przeciez Pan doskonale powinien wiedziec ze wymiany powinny byc dobierane na wieksze zaleznie czy kubatura czy ilosc osob - bierzemy te wieksza.
Cos nie chce mi sie wierzyc ze do pokoju 30m2 powierzchni i jednej osoby da Pan 15m3/h ?
Ja bede mial otwarty salo, jadalnie, kuchnie i hall, razem ok. 64m2 powierzchni, ktore daja nam ok. 166m3 kubatury. Wywiew w kuchni a nawiew w salonie i 15m3na osobie to niby ma wystarczyc wg Pana? Przeciez prosze Sobie policzyc po jaki czasie nastapi wymiana calkowita powietrza.
Wydaje mi sei ze od osoby liczy sie w budynkach publicznych, tam gdzie kubatura jest stala a liczba osbob przebywajacych jest dosyc spora

Pzdr.

URK
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 58
Rejestracja: 09 sty 2008, 20:49

autor: URK » 14 sty 2008, 21:13

T. Brzęczkowski pisze: dlatego pewien jestem, że albo automatykę pomiarową masz złą, albo mijasz się z prawdą nie bez udziału świadomości.


Kolejny chybiony strzał. Może za bardzo jestes przywiazany do jednego rozwiazania.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 15 sty 2008, 10:31

Ponieważ 17 lat wykonuję wentylacje z rekuperatorem (pierwsze lata była prawnie zabroniona) i nie chcę stracić klientów, dlatego zapewniam - ilość osób nie kubatura! Nie da się utrzymać wilgotność względnej w strefie komfortu wilgotnościowo cieplnego przy strumieniu > 20m3/h na osobę!!!