PEN PE,N
autor: Paweł_Małek » 10 gru 2007, 15:54
Rozdzielenie wykonac na poczatku nowej instalacji.
W zasadzie punkt rozdzielenia powinien byc uziemiony.
jesli kupiles przewod (YDY 5x6mm2) to do ziemi nie mozesz go zakopac bezposrednio - caly odcinek "ziemny" powinien byc umieszczony w rurze. (najlepiej rura karbowana przeznaczona do układania w ziemi np KOPOFLEX), moze tez byc to rura PE do wody.
Jesli jest to kabel (YKY 5x6mm2) to mozna go zakopac bezposrednio w ziemi, w zasadzie row kopie sie o 10 cm glebszy niz glebokosc zakopania kabla (do 1 kV - 80 cm glebokosc rowu, 70cm glebokosc zakopania kabla), daje sie 10 cm warstwe piasku, uklada kabel, przysypuje sie kabel 10 cm piasku, na to 15...25 cm ziemi z wykopu, na tej warstwie folia ostrzegawcza niebieska, na folie pozostaly grunt do wypelnienia wykopu.
Kabel(przewod) w rurze powinno sie ukladac na podobnych zasadach.
Warstwa piasku ma chronic kabel czy rure przed uszkodzeniem np ostra krawedzia kamienia obecnego w gruncie - w czasie osiadania gruntu taki kawalek kamienia moze przebic izolacje kabla i jest wtedy kosztowna naprawa, lokalizacja uszkodzenia kosztuje ponad 100 zl za metr!.
W Twoim przypadku punkt rozdzielenia powinien byc w istniejacym budynku.
Bedzie to o tyle dobre, ze w przyszlosci gdy bedzie wymieniana instalacja w tym bubynku bedziasz mial cala instalacje wykonana w ukladzie TN-S
Obecne normy wymagaja aby instalacja o przekroju przewodow mniejszym od 10mm2 byla wykonana z miedzi w ukladzie TN-S, TT, IT gdzie przewody PE i N sa rozdzielone.
Uklad IT wystepuje tylko w przemysle i szpitalach, uklad TT czesto mozna spotkac na wsi, uklad TN najczesciej wwystepuje w miastach i czesci wsi - najczesciej po kapitalnym remoncie sieci energetyka zmienia uklad z TT na TN, co pociaga za soba koniecznosc remontu instalacji u odbiorcow.