PEN na PEiN

autor: wyrzutnia » 25 lis 2007, 13:44

mam na działce dwa domy oddalone od siebie o około 25m stary z instalacją i licznikiem i nowy do którego chcę podciągnąć instalację od tego licznika wychodzi tam przewód 4*6mm do tego połączenia kupiłem przewód 5*6mm gdzie mam podłączyć ten zielony kabelek napiszcie mi to w miare łopatologicznie z góry dziękuję

Elmont
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 20 sie 2006, 18:39
Lokalizacja: Rzeszów

autor: Elmont » 25 lis 2007, 19:58

Pytanie na wstępie:jaki jest system sieci zasilającej istniejący dom.Odpowiedź ta pozwoli
nam na udzielenie Ci sensownej podpowiedzi jak to zrobić.Po drugie czy ten budynek cały
ma "wisieć"na tym jednym przewodzie 5x6 ?. :?:
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 28 lis 2007, 11:14

w.ZE powiedzieli że sieć jest uzerowana i jeszcze jedno czy obecnie w nowych instalacjach uziemia się też na przykład żyrandole i podłancza pod różnicówki

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 30 lis 2007, 19:45

widze że fachowcy do anglji wyjechali

Elmont
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 20 sie 2006, 18:39
Lokalizacja: Rzeszów

autor: Elmont » 30 lis 2007, 21:18

Pytanie czy w nowych instalacjach się uziemia żyrandole? jeżeli posiadają metalową
konstrukcję to się ich łączy z przewodem ochronnym ,bo jest to część instalacji obca ale
przewodząca i podlega ochronie.Norma PN-IEC60364.
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 02 gru 2007, 9:33

dzięki dla Elmonta

kris2
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 02 gru 2007, 18:48

autor: kris2 » 02 gru 2007, 21:08

Jeżeli za licznikiem to będzie to rodzaj wlz-tu możesz go wogóle nie wykorzystywać.Na pewno będziesz mósiał zainstalować jakąś rozdzielnie i tam zastosujesz różnicówki i za nimi będziesz potrzebował tego żóto-ziel.Chyba że masz uziemioną rozdzielnię za owym licznikiem to możesz go tam połączyć z uziemieniem.

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

autor: astim » 05 gru 2007, 20:10

a po co kupowałeś przewód 5x6mm? należało najpierw spytać

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 09 gru 2007, 12:48

dzięki wszystkim za odpowiedzi pozdrawiam :idea:

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
PEN PE,N

autor: Paweł_Małek » 10 gru 2007, 15:54

Rozdzielenie wykonac na poczatku nowej instalacji.
W zasadzie punkt rozdzielenia powinien byc uziemiony.
jesli kupiles przewod (YDY 5x6mm2) to do ziemi nie mozesz go zakopac bezposrednio - caly odcinek "ziemny" powinien byc umieszczony w rurze. (najlepiej rura karbowana przeznaczona do układania w ziemi np KOPOFLEX), moze tez byc to rura PE do wody.
Jesli jest to kabel (YKY 5x6mm2) to mozna go zakopac bezposrednio w ziemi, w zasadzie row kopie sie o 10 cm glebszy niz glebokosc zakopania kabla (do 1 kV - 80 cm glebokosc rowu, 70cm glebokosc zakopania kabla), daje sie 10 cm warstwe piasku, uklada kabel, przysypuje sie kabel 10 cm piasku, na to 15...25 cm ziemi z wykopu, na tej warstwie folia ostrzegawcza niebieska, na folie pozostaly grunt do wypelnienia wykopu.
Kabel(przewod) w rurze powinno sie ukladac na podobnych zasadach.
Warstwa piasku ma chronic kabel czy rure przed uszkodzeniem np ostra krawedzia kamienia obecnego w gruncie - w czasie osiadania gruntu taki kawalek kamienia moze przebic izolacje kabla i jest wtedy kosztowna naprawa, lokalizacja uszkodzenia kosztuje ponad 100 zl za metr!.
W Twoim przypadku punkt rozdzielenia powinien byc w istniejacym budynku.
Bedzie to o tyle dobre, ze w przyszlosci gdy bedzie wymieniana instalacja w tym bubynku bedziasz mial cala instalacje wykonana w ukladzie TN-S
Obecne normy wymagaja aby instalacja o przekroju przewodow mniejszym od 10mm2 byla wykonana z miedzi w ukladzie TN-S, TT, IT gdzie przewody PE i N sa rozdzielone.
Uklad IT wystepuje tylko w przemysle i szpitalach, uklad TT czesto mozna spotkac na wsi, uklad TN najczesciej wwystepuje w miastach i czesci wsi - najczesciej po kapitalnym remoncie sieci energetyka zmienia uklad z TT na TN, co pociaga za soba koniecznosc remontu instalacji u odbiorcow.