Witam, rok temu kupiłem piec z Pleszewa UKSGM 16KW ( http://www.kotly-co.pl/offer/kotly-c...ane-uksgm.html) wraz ze sterownikiem PROTON ( bez PID) i dmuchawą WBS6. W związku z tym mam do Was pytanie o ustawienia sterownika, tak by spalał jak najmniej. Sytuacja u mnie wygląda tak, że do ogrzania mam dwa budynki( ocieplone steropianem 5 cm, stare budownictwo) o łącznej powierzchni 140 m2 + CWU 100l. Niestety komin jest dość niski ok. 5m i z jednego budynku prowadzone jest ogrzewanie do drugiego. W związku z tym, muszę używać sterownika i dmuchawy. Wczoraj pierwszy raz paliłem samym węglem i przy pełnym załadunku ( ok. 20 kg węgla ) wytrzymał ok. 10 godzin ( rozpalane od góry). Poniżej moje ustawienia sterownika:
Ogólne:
Temp. zadana: 50 stopni
wydajność dmuchawy : 45 bieg
czas przedmuchu: 8 sekund
czas przerwy: 12 minut
temp. załącz. pompy: 35 stopni
Serwisowe:
moc biegu 49 : 40%
moc biegu 1 : 10%
moc dmuchawy podczas przedmuchu: 15%
minimalna temp. nastawiana: 40 stopni
temp. wyłącz. regulatora: 35 stopni
Najbardziej interesuje mnie czy moc dmuchawy podczas przedmuchu jest odpowiednia a także czas i przerwa przedmuchu.
Jakie macie doświadczenia z tym sterownikiem i ile u was kocioł wytrzymuje na jednym ładowaniu? Bardzo proszę o odpowiedzi i porady.