Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
1) jaki zestaw kanałów do 300steki na moje pomieszczenia, (max 4os) skrzynki, kanały? Najlepsze miejsca montażu anemostatów? tylko sufit czy można też w ścianach itp?
Jak dom jest izolowany od gruntu, to latem konieczne jest odprowadzenie ciepła, kiedyś robiło się gwc a od czasu technologii inwertorowych znacznie skuteczniejszą klimatyzację .2) klimatyzacja zakładać czy nie?
Przy takim zużyciu, trzeba policzyć .3) sposób grzania wody na potrzeby cwu? pompa ciepła? prąd o grzałka? planowane zużycie na dobę ok 60/80l
Tomasz_Brzeczkowski pisze:1) jaki zestaw kanałów do 300steki na moje pomieszczenia, (max 4os) skrzynki, kanały? Najlepsze miejsca montażu anemostatów? tylko sufit czy można też w ścianach itp?
Ta centrala ma wyjścia 200mm (ciut za duże, ale bez znaczenia) można więc dać do niej nawet (( można na 8 x) rozdzielacz 200/ 10 x 75mm -
i 5 redukcji kątowych 125/ 2x75mm - dwie do salonu po jednej w pokojach Redukcje mogą być plastikowe lub (bardziej popularne) metalowe
Wywiew to 4x75 z łazienek i 4x75 z kuchni
Dla 8x75 to łazienki mają po 3x75
Anemostaty na suficie, na ścianie tylko gdy nie ma innego wyjścia.Jak dom jest izolowany od gruntu, to latem konieczne jest odprowadzenie ciepła, kiedyś robiło się gwc a od czasu technologii inwertorowych znacznie skuteczniejszą klimatyzację .2) klimatyzacja zakładać czy nie?
Poza tym klimatyzacja zimą daje najtańszą kWh - 3 do 4 razy taniej niż gaz, DLACZEGO TEGO NIE WYKORZYSTAĆ?
Klimatyzator kanałowy uzbraja się w taki kaganiec
i takimi antybakteryjnymi kanałami
doprowadza się do pokoi ( anemostaty na ścianie) ciepłe lub chłodne powietrze.Przy takim zużyciu, trzeba policzyć .3) sposób grzania wody na potrzeby cwu? pompa ciepła? prąd o grzałka? planowane zużycie na dobę ok 60/80l
Uwzględniając straty instalacji i przyjmując podgrzanie wody średniorocznie o 40 st.C - potrzebujemy na to 5kWh. , pompa ciepła 1,7kWh Czyli
330 (dni jesteśmy w domu) x 3.3kWh = 1100kWh - czyli 600 zł rocznie . Dobra terma to 1100zł z aristona evo kupi Pan za 3000zł drożej. Czyli się opłaca.
Z tym, że należy pamiętać, że za 4 lata będzie na nas wymuszany ekonomicznie standard zeroenergetyczny, CZY NA 99% FOTOVOLTAIKA. A jak tak, to jest ogromna różnica z zakupie fotowoltaiki do termy z grałką 2kW a 470W (jak w przypadku pompy.
Analizując pod tym kątem, to w grę wchodzi jeszcze zasobnik z pompą ciepła i wężownicą do kolektora. Zasobnik ma wtedy 300 l i kolektor może chłodzić ogniwa PV, co znakomicie latem podnosi ich efektywność. koszt wtedy o 3000 większy.
Przecież cool box to wymiennik a pompa ciepła. W kanałówce jest coś takiego. Cool box ani nie chłodzi ani nie grzeje.paw3leek pisze:jakaś propozycja co do klimatyzacji do izolowanego domu?
pewnie trzeba puszczać osobne kanały nie lepiej kupić takiego cool boxa z thessli do chłodzenia powietrza latem? niz np instalowac kilme z nawiewami?
Dokładnie tak to się robi
czyli musiałbym mieć 2 x skrzynke 200/10x 75 lub 2 x 200/8x75? jedna na wywiew a druga na nawiew?
Stosowane w latach 1990-2009 gruntowe wymienniki ciepła zastąpiliśmy klimatyzacją kanałową, koszt gwc i kanałowki jest taki sam, zużycie energii elektrycznej na kW mocy grzewczej czy chłodniczej takie same, ale efektywność, komfort i wydajność nie ma porównania. GWC dom kiepsko chłodziło i nie grzało.paw3leek pisze:spory koszt tej klimatyzacji kanałowej
paw3leek pisze:2) klimatyzacja zakładać czy nie?
TwojOszczednyDom pisze:paw3leek pisze:2) klimatyzacja zakładać czy nie?
Pewnie że zakładać, inwerter kanałowy, który w dobrze zaizolowanym domu ogrzeje i schłodzi latem go niemalże sam przez takie zimy jak ostatnio. Nawet z grzejnikami czy kablami wyjdzie poniżej 1000 zł na rok. To najtańsze rozwiązanie. Montujemy nawet w starszych budynkach i ludzie płacą mniej a w nowych można osiągać opłaty tak małe że aż dziw bierze!
paw3leek pisze:TwojOszczednyDom pisze:paw3leek pisze:2) klimatyzacja zakładać czy nie?
Pewnie że zakładać, inwerter kanałowy, który w dobrze zaizolowanym domu ogrzeje i schłodzi latem go niemalże sam przez takie zimy jak ostatnio. Nawet z grzejnikami czy kablami wyjdzie poniżej 1000 zł na rok. To najtańsze rozwiązanie. Montujemy nawet w starszych budynkach i ludzie płacą mniej a w nowych można osiągać opłaty tak małe że aż dziw bierze!
wiem, że kilma to super komfort ale jaka ? dla domu 90m2? jakaś firma?
i jak nazywa się ten "kaganiec" do kanałówki?
paw3leek pisze:hm a co z cwu w domu izolowanym? pc? czy coś innego?
gdzie można montować tą klimatyzację? nieocieplony szczyt czy nie bardzo?
jakieś konkretne firmy? przekroje kanałów? peflexy czy jakieś izolowany kanały?
czy można i na prostokątnych kanałach zrobić?
paw3leek pisze:jakie kanały do tej midei?
4pokoje + salon
Mam niby miejsce w szczycie ale nieizolowane
Sufitem mam puszczoną już WM wieć myśle wywiewy klimy robić w ścianach