jak ustawic sterownik IRYD MZ PIDZ fuzzy logic

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Malycampo86
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 27 wrz 2015, 14:41
jak ustawic sterownik IRYD MZ PIDZ fuzzy logic

autor: Malycampo86 » 27 wrz 2015, 14:52

Witam. jestem posiadaczem kotła moderator unica 7kw wraz ze sterownikiem IRYD MZ PID fuzzy logic, dmuchawą WBS 6, instalacja posiada zawór czterodrożny 1 cal firmy esbe z siłownikiem także tej firmy. Mam z wymienionym zestawem mały problem ponieważ piec nabiera zbyt dużej temperatury, znacznie przekracza temperaturę zadana( nawet do 20 stopni). ponadto gdy zacznie spadac temperatura to także spadki są wysokie, nawet do 15 stopni poniżej temperatury zadanej. Jak maksymalnie ograniczyć skoki temperatury???? przy tym jak temperatura spada o 0,1 stopien (histereza kotła) to zaczyna działać dmuchawa, jednak po mimo tego dalej temp spada, a następnie po jakimś czasie ( po spadku np 15 stopni) zaczyna wzrastać ale wtedy w kotle słychać jakby bulgotanie wody, i niestety temperatura nie chce się zatrzymać na zadanej tylko tak jak powiedziałem powyzej wzrasta nawet do 20 stopni. proszę o pomoc jestem świeży na forum i w tej tematyce jestem laikiem. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam

jojoro
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 82
Rejestracja: 08 paź 2014, 14:28
Lokalizacja: Polska
Re: jak ustawic sterownik IRYD MZ PIDZ fuzzy logic

autor: jojoro » 28 wrz 2015, 19:07

Masz bardzo mały kocioł więc twoje ustawienia będą znacząco inne od moich, ale myślę, ze ogólny zarys mogę ci nakreślić bo miałem podobny problem.
1. Spróbuj znacznie ograniczyć moz kotła na 1% ustawieniach. Ja miałem przerwę w podawaniu usrawioną na 2:30 minuty i mi kocioł bił cały czas po 20C ponad temperaturę zadaną. Zmieniłem ustawienia na 4:30 i przebicia o 10C zdarzały się sporadycznie.
2. Zmień parametr KI dla PID (menu kodowe 10) na jakieś 50 (domyślnie chyba 24) - algorytm będzie szybciej reagował na zmiany w kotle - to spowodowało, że przebicia ponad temp. zadaną praktycznie nie występują.
3. Jeśli masz zawór 4-drogowy to trochę przyspiesz jego działanie. Ja miałem 2s pracy i 20s przerwy i zdarzałao się, że zanim pompa obiegowa przeciągnęła całą wodę przez rozległą instalację to już potrzebne były inne nastawy. Dałem 4 s pracy i układ się ustabilizował.

Malycampo86
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 27 wrz 2015, 14:41
Re: jak ustawic sterownik IRYD MZ PIDZ fuzzy logic

autor: Malycampo86 » 28 wrz 2015, 19:29

A powiedz mi gdzie ustawia sie moc kotla?ja mam kociol bez podajnika wiec pewnie nasze ustawienia beda sie roznic... ale w dalszym ciagu prosze o rade w kierunku ustawien...

Malycampo86
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 27 wrz 2015, 14:41
Re: jak ustawic sterownik IRYD MZ PIDZ fuzzy logic

autor: Malycampo86 » 28 wrz 2015, 19:31

A powiedz mi gdzie ustawia sie moc kotla?ja mam kociol bez podajnika wiec pewnie nasze ustawienia beda sie roznic... ale w dalszym ciagu prosze o rade w kierunku ustawien...

jojoro
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 82
Rejestracja: 08 paź 2014, 14:28
Lokalizacja: Polska
Re: jak ustawic sterownik IRYD MZ PIDZ fuzzy logic

autor: jojoro » 29 wrz 2015, 6:08

Jeżeli masz kocioł bez podajnika to nie ma tam co ustawiać. W kotle z podajnikiem regulujesz dawkę opału i przerwę w jej podawaniu. Naciskasz przycisk MENU i tam się wpisuje wartości dla 100% mocy kotła i dla 1% mocy kotła.
Przy kotle zasypowym jest pewnie tylko regulacja nadmuchu. Nie używałem takiego cudu, wiec nie będę się wypowiadał.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości

Gotowe projekty domów