Guzik27 pisze:Witam wszystkich. To mój pierwszy post na forum.
Około 2 miesiące temu zamontowaliśmy w naszym domu 2 sztuki kolektorów płaskich hewalex i 200l zbiornik C.W.U.. Od początku działania kolektory grzały co prawda wodę, ale zazwyczaj maksymalnie do około 50 stopni w słoneczny dzień. Wezwaliśmy serwis (i później jeszcze 6 lub 7 razy), wymienili wtyczkę, czujnik na dachu, odpowietrzyli, wlali nowy płyn, zmienili sterownik, zmienili kabel od czujnika górnego do sterownika, zmieniali ustawienia sterownika, aż wreszcie pojawił się ktoś bezpośrednio z firmy hewalex i stwierdził, że zużycie wody jest za duże i dlatego tak słabo grzeje. W ostatnie upalne dni woda miała około 60 stopni przy czym słońce grzało od rana do nocy przez 2 tygodnie, a temperatury sięgały prawie 40 stopni w cieniu.
Mieszkańcy domu to 3 osoby i korzystają raczej z prysznica niż z kąpieli.
Ostatnim czasem zaobserwowałem, że kiedy temperatura na kolektorze wzrośnie do momentu kiedy włączy się pompa(delta T1 a T2 = 6 stopni ustawiona przez instalatorów), następuje nagły wzrost temperatury na górze przy kolektorze (T1) o około 30 stopni po czym po chwili spada i zazwyczaj pompa staje. Tylko w na prawdę upalne dni pompa pracuje cały czas, co niestety też nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
Wygląda to tak:
T1 - 40
T2 - 34
po czym kilku sekundach T1 rośnie do około 70, a po kolejnej minucie lub dwóch T1 spada znów do 38-39 i wyłącza się pompa.
Czy u Was też tak jest? To prawidłowe zachowanie?
Po montażu ustawione były przepływy na 6l/m, obecnie 4l/m i może przez to jest ciut lepiej. Delta 6 stopni.
Czytałem bardzo dużo w internecie na temat ustawień i też już kombinowałem z przepływami typu 2,5l/min i wyższą deltą, ale to na niewiele się zdało.
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Pozdrawiam,
Damian
Guzik27 pisze: Zastanawiają mnie te nagłe skoki temperatury po włączeniu pompy-wtedy rośnie ona o około 30 stopni i po chwili spada. Wygląda to tak, jakby dolna część kolektorów (lub tylko jeden z nich-ten dalej od czujnika) nagrzewał płyn i po włączeniu pompy stąd ten nagły skok temperatury w górę.
Guzik27 pisze:Ciekawe jest to, że potrafi nagrzać wodę od 15 stopni do 40-45, a od 40(gdyby tak zagrzać piecem dzień wcześniej) już tylko o np 10 stopni tylko, czyli do 50.
posiadacz pisze:Proszę się upewnić czy nie jest pomylone zasilanie z powrotem dla baterii kolektorów, bo to się zdarza i objawy są podobne do opisanych.
Guzik27 pisze: aż wreszcie pojawił się ktoś bezpośrednio z firmy hewalex i stwierdził, że zużycie wody jest za duże i dlatego tak słabo grzeje.
bachus pisze:Guzik27 pisze:KS 2100 TLP AC
Zaizoluję ten czujnik porządnie i zmieniłem przepływ na 1-3l.
Jaki efekt?
Guzik27 pisze:I jeszcze zagadką dla mnie będzie, jakim cudem 2 płaskie kolektory podpięte pod 300 litrowy zbiornik, nagrzewają go do 80-85 stopni jak niektórzy piszą na forum. Ja mam 2 kolektory na 200l i nie widziałem jeszcze więcej niż 60.
Piotr Nowik pisze:
Ciekawszym parametrem dla porównania obu technologii jest sprawność. Kolektory solarne mają od ok. 60 do 85 procent sprawności. Typowe panele PV - zaledwie 15-16%.