Nie wiem jakiej produkcji jest kocioł i jaką ma przekładnię.
W Pleszewie jest spora dywersyfikacja dostawców podajników.
Powinien jednak Pan dostać razem z kotłem instrukcję- dokumentację techniczną samego podajnika (my przynajmniej dajemy...). W tej dokumentacji jest wyraźnie napisane jak powinien wyglądać proces palenia, czyli jaki kolor płomienia, itp.
Sterownik ARGON2 jest moim zdaniem wyśmienitą konstrukcją, ma Pan pełen wpływ na funkcjonowanie kotła. W zafoliowanej osobnej kartce do tego sterownika ma Pan tabelę skrótową, powinien Pan to trzymać stale w kotłowni dla możliwości szybkiego podglądu, zresztą to co Pan przestawia podświetlone i opisane jest też na panelu przednim sterownika.
Do tego sterownika mogę dać kilka sugestii ustawień:
cP 10 (przedmuch 10sekund)
cb 5 (przerwa przedmuchu 5minut)
PP 3 (podanie porcji paliwa co 3 załączenie przedmuchu-praca wspólna z dmuchawą) to istotny parametr, można dobrać dzięki niemu przedmuchy w taki sposób, aby paliwo było dopalone ale jednocześnie przy dłuższej pracy w samym przedmuchu żar nie powinien schodzić do wnętrza retorty. To trzeba dobrać do posiadanego opału i strat ciepła
od 3 obroty, moc dmuchawy w przedmuchu
tP 35 temp załączenia pompy 35ST.c
tu 30 temp wyłączenia regulatora 30ST.c
oG 4 obroty, moc dmuchawy podczas dochodzenia do ustawionej temperatury
cd 26 czas między podawaniem 26sekund
Cu 8 czas podawania 8sekund Te wytłuszczone parametry często (czyli nie zawsze) sprawdzają sie dla mocy palnika 25kW
nc oF temp wyłączenia pompy cwu - jeżeli jej fizycznie nie ma napis oF
Tak jak pisałem już kilka razy wcześniej przedmuch jest sprawą indywidualną zależną od jakości opału oraz docieplenia domu.
Odnośnie sterownika, ma Pan w nim w sumie 4opcje obsługi Ciepłej Wody Użytkowej (jeżeli podłączył Pan osobną pompę na bojler). Najlepsze w tym sterowniku jest jednak sterowanie pokojowe. Sam sterownik ma wyjście RJ-12 do podłączenia panelu pokojowego, firmowy nazywa się PILOT R, w opakowaniu ma przewód 20metrów, zasilanie bierze bezpośrednio od sterownika, pozwala na obniżanie i podnoszenie temp. wody na kotle bez schodzenia do kotłowni lub pozwala na ustawienie komfortowej temp powietrza w pomieszczeniu, dodatkowo w tym trybie po osiągnięciu temp. powietrza wirtualnie na ten czas obniża temp. na sterowniku do najniższej możliwej i przechodzi w przedmuch, po spadku temp powietrza wraca na kotle do temp. pierwotnie ustawionej. Cały czas na tym panelu widzimy stan pracy: dmuchawy, podajnika, pompy co, pompy cwu. Klienci mojej firmy są bardzo zadowoleni z tego panelu - ogromnie sobie chwalą wygodę i fakt, że cały czas mają możliwość kontroli kotła w domu (podgląd na aktualną temp wody na kotle)
Co do Pana ustawień...
Jeżeli skaczą iskierki jest to znak,że płomień jest zbyt mały, kocioł nie dopala właściwie paliwa i powstaje dużo części lotnych - sadzy. Musi Pan zatem nieco podnieść moc dmuchawy - proszę skorzystać z moich sugestii. Generalnie pamiętając, aby płomień nie był jednak bardzo mocno biały - zbyt wysoki może z kolei stopić deflektor. To ma Pan opisane w dokumentacji od podajnika (jeżeli Pan taką dostał od producenta kotła)