Rozmawiałem wczoraj z szefem doradztwa ISOVER. On równiez tego nie potwierdza.
Docieplenie Ytonga - czy warto?
Panie TB. Ma Pan rację. Jest to niesamowity rynek napędzany rekinami takimi jak Vailant, Viessman, Buderus. Nie mam wątpliwości co do tego że postanowienia z Kioto dotyczące redukcji emisji CO2 to też element kampani wspierającej przemysł dociepleń. Natomiast moje dociekanie idą w innym kierunku. czy dom ocieplony warstwą 30 cm izolacji bez paroizolacji od wewnątrz jest narażony na zawilgocenie izolacji przez migrację wilgoci przez ścianę. Ani Niemcy, ani Szwajcarzy ani Austriacy tego nie potwierdzają.
Rozmawiałem wczoraj z szefem doradztwa ISOVER. On równiez tego nie potwierdza.
Rozmawiałem wczoraj z szefem doradztwa ISOVER. On równiez tego nie potwierdza.
Szanowny Panie - ponieważ doradzam taką izolację od 21 lat - to przekonałem się na własnej skórze, że Paroizolacja jest koniecznością. Mam takie wiertło pobierające próbkę ( walec o średnicy 6 cm ) styropianu ( ucinam 3.5 cm a tynk z pozostałym styropianem wsadzam spowrotem) . próbki takie powinny ważyć niecałe 1.5g a ważą ... najwięcej spotkałem 7g.
- JA TO ZBADAŁEM OSOBIŚCIE - DLATEGO NIE BOJĘ SIĘ O TYM PISAĆ.
Teraz wróćmy do pytań:
W budownictwie drewnianym od wewnątrz jest nasączona klejami płyta OSB i gipskarton - CZY PAN I PANA SZWAJCARSKI KOLEGA UWAŻA, ŻE OPÓR DYFUZYJNY POROTHERMU, YTONGA, SIPOREXU ITP JEST NA TYLE WIĘKSZY OD NASĄCZONEJ KLEJAMI PŁYTY OSB I POMALOWANEGO GIPSKARTONU, ŻE WEŁNA CZY STYROPIAN ZA NIMI BEDĄ BEZPIECZNE???
Popytałem się i tak naprawdę to większość fachowców nie widzi różnic w oporze dyfuzyjnym nasączonej klejami płyty i gips kartonu a muru (mimo większej grubości) z BK (jw)źle zrozumiany, nie porównuję BK i OSB do skutecznych paroizolacji.
Czy Pan i Pana kolega. naprawdę uważacie że BK czy pustak ceramiczny zatrzyma dyfuzję jak skuteczna paroizolacja w szkielecie????
Ps. Co do Szwajcarii... czy Pana kolega spotkał się z odcinaniem domów jednorodzinnych od gazu, i zakładaniem w nich ogrzewania bezpośredniego a gaz ( z kilku , kilkunastu czy kilkuset obiektów)kierowany jest do małej ( nawet 100kW) elektrowni gazowej? Szwajcaria w tym przoduje w Europie.
- JA TO ZBADAŁEM OSOBIŚCIE - DLATEGO NIE BOJĘ SIĘ O TYM PISAĆ.
Teraz wróćmy do pytań:
| Cytat: |
| Natomiast zaciekawiony zadałem pytanie koledze ze Szwajcarii (gdzie 20-30 cm to standard) czy przy tak znacznych grubościach izolacji montują paroizolację. I odpowiedź była taka: tylko w budownictwie drewnianym. |
W budownictwie drewnianym od wewnątrz jest nasączona klejami płyta OSB i gipskarton - CZY PAN I PANA SZWAJCARSKI KOLEGA UWAŻA, ŻE OPÓR DYFUZYJNY POROTHERMU, YTONGA, SIPOREXU ITP JEST NA TYLE WIĘKSZY OD NASĄCZONEJ KLEJAMI PŁYTY OSB I POMALOWANEGO GIPSKARTONU, ŻE WEŁNA CZY STYROPIAN ZA NIMI BEDĄ BEZPIECZNE???
Popytałem się i tak naprawdę to większość fachowców nie widzi różnic w oporze dyfuzyjnym nasączonej klejami płyty i gips kartonu a muru (mimo większej grubości) z BK (jw)źle zrozumiany, nie porównuję BK i OSB do skutecznych paroizolacji.
Czy Pan i Pana kolega. naprawdę uważacie że BK czy pustak ceramiczny zatrzyma dyfuzję jak skuteczna paroizolacja w szkielecie????
Ps. Co do Szwajcarii... czy Pana kolega spotkał się z odcinaniem domów jednorodzinnych od gazu, i zakładaniem w nich ogrzewania bezpośredniego a gaz ( z kilku , kilkunastu czy kilkuset obiektów)kierowany jest do małej ( nawet 100kW) elektrowni gazowej? Szwajcaria w tym przoduje w Europie.
Drogi Panie...
Niech Pan nie zapomina że mamy jeszcze warunki techniczne które wprost mówią, że jeśli wilgoć podczas roku ma mozliwośc odparowania to paroizolacja jest zbędna. Moje rozmowy z kolegą ze Szwajcarii mają podłoże praktyczne. Wielką wartośc ma dla mnie to co napisał Pan o wycinanych próbkach. Czy może Pan przesłać mailem zdjęcia wyciętych próbek? czy planuje Pan podobną ekspertyzę w najbliższym czasie?
Niech Pan nie zapomina że mamy jeszcze warunki techniczne które wprost mówią, że jeśli wilgoć podczas roku ma mozliwośc odparowania to paroizolacja jest zbędna. Moje rozmowy z kolegą ze Szwajcarii mają podłoże praktyczne. Wielką wartośc ma dla mnie to co napisał Pan o wycinanych próbkach. Czy może Pan przesłać mailem zdjęcia wyciętych próbek? czy planuje Pan podobną ekspertyzę w najbliższym czasie?
| Cytat: |
| warunki techniczne które wprost mówią, że jeśli wilgoć podczas roku ma mozliwośc odparowania to paroizolacja jest zbędna |
Kolejna sprawa - przy 10-12 cm ocieplenia temperatura zewnętrznej warstwy tynku i styropianu jest zimą bardzo bliska zeru. Ale piszemy o izolacja grubszych - zapewniam Pana, że przy 20- 30 cm strefa ujemnych temperatur jest znacznie głębsza. A woda i ujemna temperatura...
| Cytat: |
| Czy może Pan przesłać mailem zdjęcia wyciętych próbek? czy planuje Pan podobną ekspertyzę w najbliższym czasie? |
| Cytat: |
| warunki techniczne które wprost mówią, że jeśli wilgoć podczas roku ma mozliwośc odparowania to paroizolacja jest zbędna |
| Cytat: |
| Natomiast zaciekawiony zadałem pytanie koledze ze Szwajcarii (gdzie 20-30 cm to standard) czy przy tak znacznych grubościach izolacji montują paroizolację. I odpowiedź była taka: tylko w budownictwie drewnianym. |
W aspekcie tych dwóch zdań...
Może mi Pan napisać: czym różnią się warunki schnięcia przy ociepleniu w domu drewnianym a z betonu komórkowego?
Nie chodzi o schnięcie tylko o wpływ wilgoci. Drewno gnije. Beton komórkowy nie.
Impregnowane drewno jest bardziej odporne na wilgoć. To raz a dwa, w tym co Pan napisał
nie ma słowa o materiale i kontekst był - opór cieplny - nie trwałość.
| Cytat: |
| warunki techniczne które wprost mówią, że jeśli wilgoć podczas roku ma mozliwośc odparowania to paroizolacja jest zbędna |