Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

invisiblemike
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 19 kwie 2015, 12:51
Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: invisiblemike » 19 kwie 2015, 13:25

Witam serdecznie,

Chciałbym podłączyć prąd (gospodarczy nie budowlany) na działce. Działka niezabudowana ale stawiam altankę i do niej ten prąd. Wszelkie formalności załatwione, projektant już działa itd. Mam wydane warunki przyłączenia i teraz pytania.

Złącze licznikowe ZL-1 w linii ogrodzenia prawdopodobnie obok istniejącej skrzynki która w sumie stoi na linii rozgraniczającej i częściowo na mojej działce.
Moc przyłączeniowa 5kW - zasilanie podstawowe 1 fazowe
Rodzaj przyłącza - kablowe
Główne zabezpieczenie 25A o charakterystyce B w złączu licznikowym.

Po mojej stronie wykonanie instalacji do altanki. Założyłem (być może błędnie), że nie będę ciągnął prawie 80m przewodu ziemią tylko postawię rozdzielnię z fundamentem do wkopania jakieś 15m od licznika. W rozdzielni max 3 gniazda i teraz pytanie co tam jeszcze musi się znaleźć?

W warunkach mam zapisane: Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczenia nie może być większy niż tg = 0,4.

Czy wystarczy jak do każdego gniazda będzie wyłącznik nadprądowy? Wyczytałem w internecie, że w układzie TN-C wyłączniki różnicowoprądowe nie działają właściwie ale ten zapis podany wcześniej "... ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania..." nie mówi, że mam taki wyłącznik różnicowoprądowy zastosować?

Z góry dzięki za wszelkie informacje
Pozdrawiam
Michał

zbich70
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 02 mar 2012, 13:39
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: zbich70 » 20 kwie 2015, 14:42

TN-C w warunkach dotyczy sieci zasilającej.
Swoją instalację wykonujesz w układzie TN-S (która razem siecią będzie układem TN-C-S).
W tym układzie stosowanie RCD jest nie tylko dozwolone, ale wymagane.

Swoją drogą, do podania napięcia dostawca będzie wymagał "oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej" wystawionego przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
Więc najpierw poszukaj tą osobę.

invisiblemike
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 19 kwie 2015, 12:51
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: invisiblemike » 20 kwie 2015, 16:42

Tak wiem o tym oświadczeniu, elektryka jakiegoś znajdę tylko rozdzielnicę wcześniej muszę jakąś nabyć. Zastanawiam się czy jakaś używana nie wystarczy, oczywiście w dobrym stanie technicznym.

Pzdr.
Michał

zbich70
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 02 mar 2012, 13:39
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: zbich70 » 20 kwie 2015, 19:52

Dlatego piszę abyś najpierw znalazł elektryka.
Później możesz mieć większy kłopot, żeby ci "klepnął" oświadczenie na jakąś samoróbkę.
Albo będziesz ją robił od nowa - bo wybacz, ale pojęcia nie masz .

PS. Używaną RB-kę w dobrym stanie również łatwiej nabędziesz za pośrednictwem elektryka.

invisiblemike
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 19 kwie 2015, 12:51
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: invisiblemike » 20 kwie 2015, 21:26

Gdybym miał pojęcie to bym nie pytał, sam nie zamierzam tego dotykać tylko dobrze by było wiedzieć co mi wystarczy. Fachowców pełno a szczególnie elektryków - magików z wybujałym ego przez których ludzie tracą kasę i co najważniejsze cenny czas. Nic to, może ktoś jeszcze coś napisze.

Pzdr.

zbich70
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 02 mar 2012, 13:39
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: zbich70 » 20 kwie 2015, 21:44

To napisz co elektryk zaproponował.
Wtedy będzie można ocenić czy to faktycznie elektryk czy "magik".
Pozdrawiam

invisiblemike
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 19 kwie 2015, 12:51
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: invisiblemike » 24 kwie 2015, 18:57

No i elektryk stwierdził, że wspomniany w warunkach "system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach" to tzw. eska. Ma rację czy nie?

Na moje potrzeby z różnicówką bo się uparłem, że ma być: obudowa termoutwardzalna 260x400 + do tego fundament do wkopania + niedroga róznicówka + podwójne gniazdo + eska ma wyjść 280zł. Z różnicówką "lepszej" firmy trochę drożej. Dodatkowo kilka zł na wkładkę do zamknięcia.

zbich70
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 02 mar 2012, 13:39
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: zbich70 » 24 kwie 2015, 20:36

Na co się uparłeś? Na rodzaj obudowy, czy konieczność RCD?
Jeśli "elektryk" uznał, że RCD nie jest konieczny, to mu podziękuj - to jednak "magik".

invisiblemike
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 19 kwie 2015, 12:51
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: invisiblemike » 25 kwie 2015, 16:20

Uparłem się na RCD za Twoją radą. Zamówię ten zestaw co napisałem i poszukam elektryka do podłączenia.
Miałbyś jeszcze jakieś uwagi i czy mógłbyś mi podpowiedzieć jaki przekrój musi mieć kabel YKY na długość ok 25m i ewentualnie 70m?


Pzdr.

zbich70
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 02 mar 2012, 13:39
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: zbich70 » 25 kwie 2015, 19:19

invisiblemike pisze:Miałbyś jeszcze jakieś uwagi

A co z uziomem? Sam go zrobisz czy Twój elektryk-magik ?
invisiblemike pisze:i czy mógłbyś mi podpowiedzieć jaki przekrój musi mieć kabel YKY na długość ok 25m i ewentualnie 70m?

Nie mogę - do prawidłowego doboru przekroju potrzeba więcej danych.
Czytaj tutaj: http://bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/wyznaczanie-przekroju-przewodow

invisiblemike
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 19 kwie 2015, 12:51
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: invisiblemike » 26 kwie 2015, 17:17

zbich70 pisze:A co z uziomem? Sam go zrobisz czy Twój elektryk-magik ?


Nie rozumiem Cię gościu. Napisałem, że kogoś poszukam do podłączenia. Chyba Cię rodzina nie kocha albo masz o sobie zbyt wysokie mniemanie. Nie odpowiadaj tu więcej bo widzę, że sprawia Ci to ból.

zbich70
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 02 mar 2012, 13:39
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: zbich70 » 26 kwie 2015, 18:26

invisiblemike pisze:Nie rozumiem Cię gościu. Napisałem, że kogoś poszukam do podłączenia. Chyba Cię rodzina nie kocha albo masz o sobie zbyt wysokie mniemanie. Nie odpowiadaj tu więcej bo widzę, że sprawia Ci to ból.

Twój cyrk, twoje małpy.
Żegnam ozięble... gościu... Radź sobie sam i nie zawracaj d*py.

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: Pawlogen » 29 kwie 2015, 11:39

Ale Chopy sobie pogadaliście, jak spod budki z piwem :P

Kup RBetke załóż różnicówke zabezpieczania 3f np B20 (jak nie będzie Ci wyskakiwał przy pracy np betoniarki lub spawarki 3f to spoko, jeśli jednak będzie po czasie go wyrzucało zamontuj zabezpieczanie o charakterystyce C) do gn 3f, do zabezpieczeń gniazd 1f B16.

Uziom musisz zabić przy RB lub podpiąć się do uziomu który leci do ZL1 jak Ci tam wygodniej.
(R uziomu mniejsze lub równe 30 ohm)

I załatw jakiegoś elektryka przez znajomych. (niektórzy elektrycy nie są za montowaniem Różnicówek w RB ze względu na graty jakimi pracują murarze lub inne magiki)

Pozdrawiam

zbich70
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 02 mar 2012, 13:39
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: zbich70 » 29 kwie 2015, 18:58

Pawlogen pisze:Ale Chopy sobie pogadaliście, jak spod budki z piwem :P

Jaki poziom forum, takie odpowiedzi.

Pawlogen pisze:zabezpieczania 3f np B20 (jak nie będzie Ci wyskakiwał przy pracy np betoniarki lub spawarki 3f to spoko, jeśli jednak będzie po czasie go wyrzucało zamontuj zabezpieczanie o charakterystyce C)

Jasne. A jak będzie wyrzucało C20 to jakie "następne" proponujesz ? D20, 32, cz od razu lepiej drut?
Pawlogen pisze:Uziom musisz zabić przy RB lub podpiąć się do uziomu który leci do ZL1 jak Ci tam wygodniej. (R uziomu mniejsze lub równe 30 ohm)

Wygodniej wykorzystać istniejący uziom. Pytanie czyj on jest i czy jego właściciel wyraża zgodę na jego wykorzystanie. Tą kwestię był kolega łaskaw pominąć.
PS. A jeśli uziom (mój, nie ten w Z-cośtam) będzie miał R=31ohm, to będzie dobry czy nie dobry...?

Pawlogen pisze:niektórzy elektrycy nie są za montowaniem Różnicówek w RB ze względu na graty jakimi pracują murarze lub inne magiki

Więc jesteśmy nadal pod budką z piwem... :twisted:

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Prąd na działce, mam wydane warunki i kilka pytań

autor: Pawlogen » 30 kwie 2015, 13:41

Panie Zbich proszę się tak nie gotować bo jajka Panu wyjdą na twardo.

Z praktyki wiem jakie dzieją się rzeczy na budowach i też wiem że dużo urządzeń przy rozruchu na budowie potrzebuje troszkę więcej czasu niż oferuje zabezpieczenie B20.

Również co do uziomu zadecyduje Pan Elektryk zatrudniony Przez Pana który założył temat więc nie widzę potrzeby nadmiernego lub pozagranicznego doradzania na siłę ów wyżej wymienionemu Panu czyli tzw. Inwestorowi

I co do różnicówek montowanych w RB, jeśli by Pan (Zbich) podłączał kiedykolwiek w życiu takową, wiedziałby Pan że za godzinę otrzymał by Pan telefon o nie sprawnym urządzeniu "bo przecie wywala"

Co do wartości rezystancji uziemienia, Pan Zbich jako wieloletni teoretyk na pewno też wie, że projektanci zapisują w każdym projekcie przyłącza domowego R=mniej lub 30 ohm, oczywiście jeżeli przekroczy tą wartość Wyłącznik Różnicowo Prądowy i tak wykryje różnicę potencjałów i zadziała prawidłowo.
Ależ co z tego , jeżeli betoniarka nie kręci, zatem ów zatrudniony elektryk powinien zastosować inny rodzaj zabezpieczenia przed porażeniem

Pozdrawiam


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Yandex [Bot] i 17 gości

Gotowe projekty domów