Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Powiedzcie mi dlaczego na takie sytuacje nie reagują osoby kontrolujące instalacje gazową
osoba konserwująca urządzenie gazowe lub kontrolująca instalacje gazową w lokalu i powinien to wpisać do swojego protokołu i powinien zakazać użytkowania urządzenia gazowego gdy brak jest kratki wentylacyjnej do stałej wentylacji bo pomijając spaliny to instalacja gazowa może rozszczelnić się podczas nieobecności lub snu
Co ciekawsze to użytkownik lokalu który w miejsce kratki wentylacyjnej chce podłączyć wyciąg mechaniczny lub ścienny wentylator powinien uzyskać zgodę właściciela budynku
Shive nie znasz przepisów, bo kominiarz opiniuje tylko to, czy przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne odpowiadają wymaganiom, czy ich wysokość, przepustowość zapewni odpowiedni ciąg kominowy oraz czy kanały kominowe są prawidłowo wyprowadzone i zakończone, a to nie oznacza, że pomieszczenie spełnia wymagania dla zainstalowania danego urządzenia gazowego, bo o tym decyduje osoba mająca stosowne uprawnienia D.
Po drugie, po to są kontrole roczne, aby gdy w pomieszczeniu zaszły zmiany, bo Np. ktoś samowolnie zdemontował kratkę wentylacyjną w łazience z piecykiem gazowym i w to miejsce przyłączył wentylator lub w kuchni z KG-4p w miejsce kratki wentylacyjnej przyłączył pochłaniacz to osoba kontrolująca instalacje gazową powinna napisać, że to pomieszczenie nie odpowiada warunkom technicznym dla tego typu urządzenia gazowego, a Np. ktoś w łazience z piecykiem gazowym zamontował podwieszany sufit, w którym jest kratka wentylacyjna przyłączona do przewodu wentylacyjnego
Obudź się człowieku dopóki ci prokuratura kiedyś nie postawi zarzutów i przeczytaj rozdział 7. Jeżeli obecnie buduje się budynki z kuchniami lub aneksami kuchennymi z dwoma przewodami wentylacyjnymi gdzie jeden przewód wentylacyjny jest przeznaczony dla przyłączenia kratki a drugi do przyłączenia pochłaniacza to oznacza, że jest to zgodne z projektem i użytkownik nie musi prosić o pozwolenia właściciela budynku, ale jak w starszym budownictwie zamiast kratki wentylacyjnej przyłączy pochłaniacz lub okap z wentylatorkiem pozbawiając tym samym pomieszczenia
Np. z kuchenką gazową stałej wentylacji to nie jest to tylko działka kominiarza, ale także „gazownika” bo to on przy sprawdzeniu instalacji gazowej wykonuje oględziny czy pomieszczenie z urządzeniem gazowym spełnia warunki dla danego typu urządzenia gazowego, a więc czy jest odpowiednia kubatura
przetłumacz na Polski ?? - proszęczy łącznik od piecyka gazowego odpowiada wymaganiom dla piecyka gazowego
JR pisze:Tu Pani Agnieszka ma wiele racji, bo po to są wspólne elementy kontroli kominiarza i osoby kontrolującej instalacje gazową, aby na taką samowolę podwójnie reagować, ale w rzeczywistości kominiarz sprawdza drożność i stan techniczny kanałów kominowych wentylacyjnych i spalinowych a gazownik sprawdza tylko szczelność instalacji gazowej, a ich reakcja na przyłączenie wentylatorka w łazience z PG lub wentylatorka lub elektrycznego wyciągu w kuchni z kuchenką gazową w starszych budynkach to słowne zwrócenie uwagi domownikowi obecnemu podczas kontroli, że to nie jest zgodne z przepisami itp., o czym ta osoba zapomina i nie przekaże tej informacji pozostałym domownikom, a w razie nieszczęścia zarzeka się, że jej nikt nie mówił o tym i ma pretensje, że osoby kontrolujące same tych urządzeń nie zdemontowały. Dlatego piszcie ludzie to w swoich protokołach niech domownik to podpisze, bo w Sądzie domownik będzie udawał nic niewinne niewiniątko, chodź jeszcze raz powtórzę, że zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn.16.08.1999r. „w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych” (Dz.U. Nr 74 z 1999r., poz. 836) sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien być zgodny z założeniami projektu tych przewodów i kanałów, a wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku. W typowych projektach kanałów kominowych czy instalacji gazowej budynków wyposażonych w piecyki do ciepłej wody lub kotły gazowe dwufunkcyjne na pewno nie ma pozwolenia na przyłączanie mechanicznych urządzeń wentylacyjnych to informacja dla Grzeesśka, że mając wyciąg mechaniczny w kuchni naraża swą rodzinę, bo kobiety i dzieci na takich sprawach się nie znają i może dojść do zbiegu sytuacji, kiedy dziecko kąpie się w łazience z piecykiem gazowym a mama w tym samym czasie gotuje, smaży przy włączonym wyciągu kuchennym, co nie trwa 5 minut, lecz półgodziny lub dłużej. U nas niestety jest taka maniera, że zarządca do kontroli instalacji gazowej i kominiarskiej wybiera najtańsze firmy, ale jak ta sama osoba na bazarze kupuje truskawki to najtańszych truskawek nie kupi. Pozdrawiam i tu nie ma, o co się kłócić tylko należy domowników z piecykami gazowymi uświadamiać i zdecydowanie reagować, a na pewno osoba od instalacji gazowej ma większe możliwości, aby zakazać użytkowania urządzenia gazowego w pomieszczeniu nie odpowiadającym warunkom technicznym, oraz także musi zwracać uwagę a nie tylko na to czy instalacja gazowa jest szczelna i tu się zgodzę także z p. Agnieszką.
Janusz R.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości