Witam
nurtuje mnie pytanie w kwestii pętli zwarcia, mam kilka gniazdek wtyczkowych w bud gospodarczym- z bolcem uziemiania i ten bolec ma podłączony przewodem PE( żółto zielonym)z resztą sieci w domu. Ale dodatkowo wyprowadziłem jeszcze przewód od bolca do ziemi .
I teraz mam pytanie czy moja nadgorliwość ma sens ,czy napiecie zwarcia pomniejszone o opór ziemie nie wróci na urządzenie powodujące zwarcie.

instalacjia nowa , RDC jest ,na obwodzie z gniazdkami mam wyłączniki B16

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Uziemione gniazdko wtykowe.

autor: Pawlogen » 09 mar 2015, 20:24

Prąd zwarciowy zawsze idzie najkrótszą drogą do ziemi, moim zdaniem jeżeli w domu masz uziemioną instalację z odpowiednio zrobionymi pomiarami i nie wynosi więcej niż 30 omów lub w przypadku zabezpieczeń przeciw odgromowych mniej niż 10 omów, wszystko masz git i bezpośrednio podłączasz budynek gospodarczy do tej samej instalacji co masz w domu, lub do złącza licznikowego (zależy od rodzaju sieci) Z tego co czytałem i się nie mylę nawet nie powinno się bić osobnych uziemień które nie są trwale połączone ze sobą, jeżeli należą do tej samej linii.
Nie ma mowy o powrocie prądu zwarciowego z ziemi do urządzeń to tak jakbyś patykiem rzekę próbował zawrócić.

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Uziemione gniazdko wtykowe.

autor: Bronek22 » 21 mar 2015, 11:09

/Prąd zwarciowy zawsze idzie najkrótszą drogą do ziemi,/ Bzdura kolego Pawlogen.
[b]Prąd nie ma miarki "metrówki" tylko reaguje na rezystancje.[/b]
Uziom 10omów nie ochroni człowieka przed śmiercią. Sieć wyda na n 10omach 23 A.
Bezpiecznik B16 nie wyleci .
[b]Będzie na uziomie 230V - przeżyjesz czy nie ?[/b]
Najmniejsza rezystancja to przewód PEN - wcale nie uziom.
W sieci TN uziemienie przeciwporażeniowe dostarcza elektrownia = ZE.
[b]Dlatego dodatkowe uziemienie gniazdka jest bez sensu.[/b]

Uziemienie to tylko wyrażenie slangowe.
Uziemienie i UZIOM należy rozróżniać.
[b]Dokładnie i precyzyjnie uziemienie oznacza przewód ochronny PE.[/b]
W sieci TN uziemienie - przewód ochronny - dostarcza elektrownia = ZE.(jako PEN)
To co jest wbite w ziemię [b]to jest UZIOM,[/b] coś innego niż przewód ochronny.

[b]Jak w instrukcji obsługi piszą, żeby coś uziemić, to należy podłączyć do wyprowadzonego przewodu PE w istniejącej instalacji. [/b]

Bronek22
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 96
Rejestracja: 02 lip 2013, 20:03
Lokalizacja: Warszawa
Re: Uziemione gniazdko wtykowe.

autor: Bronek22 » 21 mar 2015, 11:11

Prąd zwarciowy zawsze idzie najkrótszą drogą do ziemi,
Nieprawda kolego Pawlogen.
Prąd nie ma miarki "metrówki" tylko reaguje na rezystancje.
Uziom 10omów nie ochroni człowieka przed śmiercią. Sieć wyda na n 10omach 23 A.
Bezpiecznik B16 nie wyleci .
Będzie na uziomie 230V - przeżyjesz czy nie ?
Najmniejsza rezystancja to przewód PEN - wcale nie uziom.
W sieci TN uziemienie przeciwporażeniowe dostarcza elektrownia = ZE.
Dlatego dodatkowe uziemienie gniazdka jest bez sensu.

Uziemienie to tylko wyrażenie slangowe.
Uziemienie i UZIOM należy rozróżniać.
Dokładnie i precyzyjnie uziemienie oznacza przewód ochronny PE.
W sieci TN uziemienie - przewód ochronny - dostarcza elektrownia = ZE.(jako PEN)
To co jest wbite w ziemię to jest UZIOM, coś innego niż przewód ochronny.

Jak w instrukcji obsługi piszą, żeby coś uziemić, to należy podłączyć do wyprowadzonego przewodu PE w istniejącej instalacji.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Uziemione gniazdko wtykowe.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 mar 2015, 11:47

Trzepka

Leci czarna babka
Ta od dziadka 
Za nią czarna wnuczka 
Wyprzedziła czarnego Mruczka 
Dalej czarna gąska, kurka, bociek 
Czemu czarni, widz chciał dociec? 
Oj! To Dzidek zamiast rzepkę do ciągnięcia 
Chwycił przewód średniego napięcia

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Uziemione gniazdko wtykowe.

autor: Pawlogen » 21 mar 2015, 20:43

Ale żeś się spocił Broneczku :) Dalej nie odpowiedziałeś mi gdzie wykorzystujesz swoją teorię, podejrzewam,a żeby błysnąć przed szarymi ludźmi którzy nie mają pojęcia o tym co piszesz.