Mam problem z instalacje c.o.
Jest to instalacja na jednym poziomie (1 pietro) piec w piwnicy. Instalacja rozgałęziona w jednym miejsu lewo ( 2 grzejniki) prawo ( 2 grzejniki). Jedna strona grzeje druga nie. Grzejniki odpowietrzone
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
olo35 pisze:Mam problem z instalacje c.o.
Jest to instalacja na jednym poziomie (1 pietro) piec w piwnicy. Instalacja rozgałęziona w jednym miejsu lewo ( 2 grzejniki) prawo ( 2 grzejniki). Jedna strona grzeje druga nie. Grzejniki odpowietrzone
olo35 pisze:Piec w piwnicy weglowy
Zawory przy grzejnikach zwykłe
Instalacja załozona w zeszłym roku
Jak zakręce grzejniki które grzeją to nic nie daje
pzak pisze:Tak sobie myśle ze poprostu woda nie płynie przez powrót. Daltego dało sie odpowietrzyć grzejniki ale w sumie nie grzeją. W sumie moze zobacz tak. Jesli odkrecisz odpowetrznik w czasie grzania to grzejnik powinien sie zrobić ciepły a wtedy masz pewnośc ze woda poprostu nie ma gdzie odpłynąć i poprostu stoi w grzejniku. No tylko robiac to musisz uważać zeby nie stracić ciśnienia w układzie grzeczym Jeśli nie masz zaworów na powrocie to już chyba gorsza sprawa a jesli masz to zobacz czy nie sa zakrecone.