rekuperator storkair 550 zimne powietrze

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bsmart » 27 sty 2015, 22:56

Witam,
mam problem z ustawieniem rekuperatora gdyż pomimo zadanej temperatury komfortowej 28st nadal wdmuchuj mi zimne powietrze i wychładza dom.
Proszę o pomoc bo nie wiem co jest grane, a przy okazji pompa ciepła non stop pracuje bo mieszkanie jest na bieżąco wychładzane.
Nie wiem czy trzeba coś ustawić w parametrach serwisowych czy też ja coś źle robię...

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Bolas » 28 sty 2015, 0:03

Jak wchodzisz do lekarza pytasz od razu co ci jest czy przedstawiasz problem i dajesz się zbadać. Nie podajesz jak ogrzewasz dom jaka jest instalacja jaka powierzchnia domu ani ile osób przebywa w nim. Sterownie i modele źródeł ciepła też są czasami ważne. Niewiele możemy wywróżyć więc posty będą się przeciągały w nieskończoność gdybając co może być.

Ustawienie temperatury komfortowej zmienia ustawienia BYPASSu w ten sposób by gdy temp przed wymiennikiem od strony domu dojdzie powyżej 28'C otwiera go lub zamyka. Dodatkowo wersje VV są wyposażone w nagrzewnicę wstępną 700W której zadaniem jest dogrzanie bardzo zimnego powietrza w ten sposób by zapobiec nadmiernemu zamrożeniu wymiennika przez co spada znacznie przepływ powietrza przez reku.
U mnie wygląda to tak:
prawy słupek:
1-czerpnia
2-wyrzutnia
3-z pomieszczeń
4-do pomieszczeń


Obrazek

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bsmart » 28 sty 2015, 9:42

Witam,
powierzchnia domu to 276m2 po podłogach - garaż to ok 233m2. Temperatura powietrza mierzona termometrem wynosi w anemostacie ok 17st, a w domu mieszkają 4osoby.
Proszę także o info jak sprawdzić czy mam nagrzewnicę wstępną.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Bolas » 28 sty 2015, 12:08

Żeby rozmawiać o zyskach i stratach należy pomiar temperatury mierzyć na wejściach przy reku tak jak u mnie. Ja temperaturę w pokojach mam 22'C i tyle jest mimo że na nawiewie do pokoi mam 8'C (resztę musi pokryć ogrzewanie). Ale patrząc na temp na reku na wlocie do reku z pomieszczeń mam 16'C a to za sprawą tego iż wentyluję też piwnicę w której temperatura utrzymywana jest na poziomie zbliżonym do 10'C. W twoim wypadku masz reku z aluminiowym wymiennikiem (w starszych wersjach) o dziwo nie są lepsze od tych z tworzyw sztucznych. Nie wymagaj też by z 22'C z pomieszczeń, dodatniej temp na zewnątrz i niskiej wilgotności nawiewał ci 20'C do pokoi to z fizyki niemożliwe.

Na którym anemostacie masz 17'C nawiewnym wywiewnym? Na którym biegu chodzi urządzenie i czy stale na tym biegu czy zmienia się? Jest może GWC lub nagrzewnica kanałowa (powinna być umieszczona na nawiewie do pomieszczeń w przeciwieństwie do nagrzewnicy wstępnej - o czym już pisałem)? Piszesz że ogrzewasz pompą ciepła która chodzi non stop- jaka moc pompy jakie źródło jaka instalacja grzewcza?

Wersja z nagrzewnicą wstępną ma oznaczenie VV na tabliczce znamionowej urządzenia.
Producent na swojej stronie trochę się gubi raz pisze że przy 200Pa ma 450m3/h a raz że o 120 więcej :) 120m3 to zapotrzebowanie na twoje 4 osoby :) Teraz już się pogubiłem lub wychodzi na to ze wersja ERV ma wymiennik papierowy.

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bsmart » 28 sty 2015, 13:13

17st na anemostacie nawiewnym.
Ale tak się zastanawiam, że może bilans jest źle zrobiony i myślę, że to może być przyczyną tj kupiłem anemometr i chciałbym to sam przemierzyć. Rzecz w tym że nie ma on leja aby nałożyć go na anemostat i można nim zmierzyć jedynie przepływ po zdjęciu anemostatu.
Nie dodałem informacji, że instalacja wykonana jest w systemie smartflex.

PS
co do bilansu to może on być przyczyną bo wg mnie powietrze w kanałach nawiewnych jest zbyt głośne.

Może ktoś podeśle link z kodami poszczególnych parametrów od 3 do 8 aby kilka rzeczy ustawić wg własnych preferencji. Dodam, że mam listę tylko parametrów z grupy 1,3 i 9.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 28 sty 2015, 14:31

PS
co do bilansu to może on być przyczyną bo wg mnie powietrze w kanałach nawiewnych jest zbyt głośne.
Bardzo często firmy nie znające się na wentylacji domowej, dają zbyt dużo kanałów, jakby to one miały decydować o strumieniu i robią wywiewy poza łazienkami i kuchnią!!!
Dużym błędem są wywiewy w spiżarniach, garderobach wiatrołapach czy pomieszczeniach technicznych, zaś niedopuszczalne wywiewy w korytarzach.
Nie da się wtedy zbilansować wentylacji.
Ilość kanałów PE 75/63 mm do centrali 550 na nawiewie nie powinna być mniejsza od 10 i przekraczać 12 !

Czy centrala ma wymiennik RECAIR czy PAUL?

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bsmart » 28 sty 2015, 17:59

Nie wiem jaki ma wymiennik

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Bolas » 28 sty 2015, 18:46

Zrób tutkę z papieru do miernika.

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bsmart » 28 sty 2015, 20:01

A na jakim biegu robić pomiary?

Bo np wychodzi mi że przy 1m/s z jednego kanału mam wydajność 15,89625m3/h (kanały fi75)
tylko przy jakiej prędkości wentylatorów mierzyć przepływ??

PS
bilans mam zaprojektowany dla krotności wymiany k=0,731

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Maniak » 28 sty 2015, 20:15

17C to zimne? Przecież tego nawet nie powinieneś odczuwać, chyba że strumień masz 390m3/h :) na centrali :) Według mnie 17C to super wynik. Aha, przy jakich temp. na zewnątrz i jakich w domu?

bsmart
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 27 sty 2015, 22:55
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: bsmart » 28 sty 2015, 20:29

Przy temp na zewnątrz ok 2st a wewn 22-23st

PS
ale chłód wieje z anemostatu

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Maniak » 28 sty 2015, 20:44

No to powinno być nieco więcej. U mnie przy mrozie do -17 miałem wywiewane 18C a nawiew 16C. I żadnego chłodu nie było czuć. Istotne jest to jaką temperaturę masz wyciąganego (ciepłego powietrza) z pomieszczeń przed wymiennikiem w reku. Nie masz czujników kanałowych przy reku w 4 punktach (wywiew, nawiew, temp. świeżego, temp. usuwanego)? Ale skoro przy 17C "nawiewanych" z anemostatu czujesz chłód... to mam wrażenie, że to powietrze leci za szybko u Ciebie. Jak masz założony anemostat to ono powinno się spokojnie ogrzać i nie golić po plecach. Chyba że ciebie denerwuje chłód jak rękę przyłożysz od dołu do anemostatu. Najlepiej jak opiszesz całą instalację. Jak masz zrobione tak jak poleca Pan T.B. tzn. suma pól powierzchni przekroju kanałów nawiewnych pokrywa się z wyjściem powietrza z reku to nie powinno być żadnym problemów z regulowaniem przepływu. To jest samoregulujące! Na jakiej wydajności u Ciebie leci teraz reku? 30%? U mnie tyle właśnie.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Bolas » 28 sty 2015, 21:45

Maniak nie pokręciłeś czegoś w tych temperaturach? Skoro za reku na nawiewie masz 16 a przed reku -17 to przy 100% wymianie powinieneś z domu mieć 33'C.

Ja mimo że mam kilku stopniowe powietrze w domu to nie odczuwam żadnego problemu nawet jak bym ustawił na pełną moc 550m3/h - no oprócz hałasu.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Maniak » 29 sty 2015, 8:00

Nie pokręciłem. Ponieważ pisałem o temp. na zewnątrz. U mnie przed reku jest 7 m GWC rurowego. Na najmniejszym biegu ogrzewa się i jeszcze metr-2 w domu więc przed wymiennikiem jest około 4C.

Maniak
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 511
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:27
Re: rekuperator storkair 550 zimne powietrze

autor: Maniak » 29 sty 2015, 8:04

Bolas pisze:Ja mimo że mam kilku stopniowe powietrze w domu to nie odczuwam żadnego problemu nawet jak bym ustawił na pełną moc 550m3/h - no oprócz hałasu.


Dokładnie u mnie to samo było gdy leciało mi 10C jak zabrudzone miałem filtry. Dlatego nie wiem skąd kolega bsmart czuje zimno. Mniemam że sprawdza z ciekawości :) a chłodu jednak nie czuje na co dzień. Tylko gnębi go to raptem 17C.