Żeby rozmawiać o zyskach i stratach należy pomiar temperatury mierzyć na wejściach przy reku tak jak u mnie. Ja temperaturę w pokojach mam 22'C i tyle jest mimo że na nawiewie do pokoi mam 8'C (resztę musi pokryć ogrzewanie). Ale patrząc na temp na reku na wlocie do reku z pomieszczeń mam 16'C a to za sprawą tego iż wentyluję też piwnicę w której temperatura utrzymywana jest na poziomie zbliżonym do 10'C. W twoim wypadku masz reku z aluminiowym wymiennikiem (w starszych wersjach) o dziwo nie są lepsze od tych z tworzyw sztucznych. Nie wymagaj też by z 22'C z pomieszczeń, dodatniej temp na zewnątrz i niskiej wilgotności nawiewał ci 20'C do pokoi to z fizyki niemożliwe.
Na którym anemostacie masz 17'C nawiewnym wywiewnym? Na którym biegu chodzi urządzenie i czy stale na tym biegu czy zmienia się? Jest może GWC lub nagrzewnica kanałowa (powinna być umieszczona na nawiewie do pomieszczeń w przeciwieństwie do nagrzewnicy wstępnej - o czym już pisałem)? Piszesz że ogrzewasz pompą ciepła która chodzi non stop- jaka moc pompy jakie źródło jaka instalacja grzewcza?
Wersja z nagrzewnicą wstępną ma oznaczenie VV na tabliczce znamionowej urządzenia.
Producent na swojej stronie trochę się gubi raz pisze że przy 200Pa ma 450m3/h a raz że o 120 więcej
120m3 to zapotrzebowanie na twoje 4 osoby
Teraz już się pogubiłem lub wychodzi na to ze wersja ERV ma wymiennik papierowy.