Rekuperacja - pomocy!!!

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

tomuch
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 26 sty 2015, 16:23
Rekuperacja - pomocy!!!

autor: tomuch » 26 sty 2015, 16:36

Proszę Was o pomoc przy kilku kwestiach dotyczących wentylacji mechanicznej. Mam kilka pytań i będę bardzo wdzięczny za informacje. Moja rodzina to 5 osób. Instalację chcę robić na rurach pe flex 75.
1. Ile powietrza potrzebuję do mojego domu:
Parter:
Salon - 36,8 m2
Pokój - 11,5 m2
Kuchnia z kuchenką gazową - 9 m2
Wiatrołap - 3,5 m2
Kotłownia (piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania) - 3,5 m2
Łazienka - 3,5 m2

Poddasze użytkowe:
Pokój 1 - 22,5 m2
Pokój 2 - 15 m2
Pokój 3 - 23 m2
Pokój 4 - 30 m2
Łazienka - 11,5 m2
Pralnio - suszarnia - 11,5 m2

2. Czy można anemostaty umieścić w ścianie zamiast w suficie? Dotyczy poddasza użytkowego.
3. Będę miał rekuperator AirPack 400. Średnica otworów wyw/naw to 160 mm. Czy wystarczy że poprowadzę od rekuperatora rurę 160 do skrzynki rozdzielczej a potem rury peflex 75 do anemostatów?
4. O co chodzi z tą krotnością wymian?
5. Skoro przepisy mówią że np. do pokoju z oknem potrzeba 30 m3/h świeżego powietrza to czy te 30 m3/h ma nawiewać przy najniższym biegu rekuperatora czy najwyższym. Zakładając że rekuperator ma 3 biegi.
6. Jak ustawić/wyregulować ilość wywiewanego/nawiewanego powietrza?

Trochę tego jest, ale mam nadzieję, że ktoś mi pomoże.
Z góry serdeczne dzięki.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 26 sty 2015, 17:20

Ad 1 Od 100 do 150m3.h 20 do 30m3/h na osobę.
Ad 2 Im wyżej tym lepiej, jak nie można na suficie, daje się na stropie
Ad 3 Wyjścia są 200mm tak więc jeszcze redukcje lub skrzynki na 200mm

Skrzynka
Obrazek
Redukcje kątowe
Obrazek
Kanały antybakteryjne ze srebrem
Obrazek
Mijanki
Obrazek
Ad 4 Nie ma czegoś takiego w "mieszkaniówce"
Ad 5 - nie ma nawiewów w oknach, dom musi być szczelny.
Ad 6 - to układ samoregulujący.

Całość w najdroższej wersji ( ze srebrem kanały główne i PE)11 500 zł z VAT 23%

tomuch
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 26 sty 2015, 16:23
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: tomuch » 27 sty 2015, 0:10

Witam Panie Tomaszu :)

1. 30 m3/h na osobę ma nawiewać w którym pomieszczeniu? Czy ogólnie wszystkie nawiewy w sumie mają dostarczać w moim przypadku (5 osób) 150 m3/h w całym domu? Jeśli mam salon 38 m2 i mały pokój 11 m2 to tyle samo powietrza będzie nawiewać do jednego i drugiego?

3. Wyjścia są 160 (http://thesslagreen.com/airpack400.html)

5. Dom jest szczelny. Chodziło mi tylko o to co mówią przepisy. Jedne mówią o tym ile powietrza należy wymienić dla poszczególnych pomieszczeń, a inne uzależniają to od iloci osób mieszkających w domu (30 m3/h). Tak więc te 30m3/h ma być nawiewane na najniższym biegu rekuperatora czy najwyższym?

6. Jak rekuperator sam reguluje ilość wywiewanego/nawiewanego powietrza?

Dziękuję za odpowiedź.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 sty 2015, 7:22

Ad 1 - 100 do 150m3/h nawiewa w całym domu ( w pokojach) wywiewy są w łazienkach i mniejszy w kuchni. Wentylacja jest dla ludzi, nie pomieszczeń. Nie wylicza się poszczególnych nawiewów, mogą to robić tylko ci co się nie znają, a udają, że coś wiedzą.
Przy rozdzielaczu, nawet jak Pan ręką zatka jeden nawiew to powietrza poleci tyle samo, więcej innymi.
Ad 3 - zapewniam Pana, że fi 200mm. Wolę real od linków.
Ad 5 - Przepisy jedno, a życie co innego. Faktem jest, że poniżej 20m3/h na osobę jest odczuwalny dyskomfort. Faktem jest, że powyżej 30m3/h na osobę, zimą jest za sucho.
Faktem jest, że kupując najlepszą na rynku centralę, wyreguluje Pan strumień "pod siebie" . Chodzi tylko o to, by to było możliwe. Jak się porobi wywiewy poza łazienkami i mniejszym w kuchni, to wyregulować się już nie da, bo: albo za silny strumień nawiewny w pokojach ( za sucho) albo z czasem zagrzybione łazienki.
Ad 6... Po co? Trzeba by drogie czujniki CO2 . Strumień jest stały z możliwością chwilowego zwiększenia.

tomuch
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 26 sty 2015, 16:23
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: tomuch » 27 sty 2015, 9:52

Czyli jak doprowadzę rurę główną od reku do skrzynki rozdzielczej to potem od skrzynki po jednej rurze 75 do każego pokoju/anemostatu? Wydaje mi się że w salonie który ma 38 m2 powinny być dwa anemostaty. Czemu niektórzy prowadzą po dwie/trzy rury 75 do jednego anemostatu?

Standardowo rekuperator ma 3 "biegi" - najnższy/najcichszy, średni i najwyższy (przewietrzanie). Na którym biegu ma dostarczać te 30 m3/h powietrza?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 sty 2015, 10:16

tomuch pisze:Czyli jak doprowadzę rurę główną od reku do skrzynki rozdzielczej to potem od skrzynki po jednej rurze 75 do każego pokoju/anemostatu? Wydaje mi się że w salonie który ma 38 m2 powinny być dwa anemostaty. Czemu niektórzy prowadzą po dwie/trzy rury 75 do jednego anemostatu?

Standardowo rekuperator ma 3 "biegi" - najnższy/najcichszy, średni i najwyższy (przewietrzanie). Na którym biegu ma dostarczać te 30 m3/h powietrza?

Do salonu daje się dwa, bo może być tam sporo osób, a nie dlatego, że ileś m2. Wentylacja jest dla ludzi.
A po dwa kanały 75/63 na nawiewie... to normalne. Do centrali z wyjściem 160mm ma Pan 8 x 75 do centrali z wyjściem 200mm 10-12 x 75. I trzeba to "robić" więc jak gdzieś jest dalej, czy sypialnia dla dwóch osób to można dać 2x75.
W przypadku łazienek są 3 x 75.
Obrazek

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: bachus » 27 sty 2015, 11:01

tomuch pisze:
Standardowo rekuperator ma 3 "biegi" - najnższy/najcichszy, średni i najwyższy (przewietrzanie). Na którym biegu ma dostarczać te 30 m3/h powietrza?

Najlepiej na drugim, bo po gościach np. z salonu można będzie dość szybko przewietrzyc a najniższy w momencie jak jesteśmy sporadycznie w domu.
A i wtedy reku nie będzie niepotrzebnie przewymiarowany.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 sty 2015, 11:06

Standardowo rekuperator ma 3 "biegi"
Airpack nie ma 3 biegów. Konfiguruje Pan wentylację "pod Swoje potrzeby"
Obrazek
Dodatkowo jest
- kominek
- otwarte okna
-przewietrzanie
-pusty dom

tomuch
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 26 sty 2015, 16:23
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: tomuch » 27 sty 2015, 11:36

Nawiewy mam:
Salon - 2 anemostaty - 4 rury 75
Pokój 1 - 1 anemostat - 2 rury 75
Pokój 2 - 1 anemostat - 2 rury 75
Pokój 3 - 1 anemostat - 2 rury 75
Pokój 4 - 1 anemostat - 2 rury 75
Pokój 5 - 1 anemostat - 2 rury 75

Mam 7 anemostatów nawiewnych po dwie rury to już 14 a skrzynka rozdzielcza od 160 którą Pan poleca ma 8 wyjść.....

Wywiewy mam :
Kuchnia - 1 anemostat - 3 rury 75
Łazienka - 1 anemostat - 3 rury 75
Wiatrołap - 1 anemostat - 1 rura 75
Pomieszczenie gospodarcze - 1 anemostat - 1 rura 75
Łazienka - 1 anemostat - 3 rury 75
Pralnio-suszarnia - 1 anemostat - 3 rury 75

Mam 6 anemostatów wywiewnych do których jest w sumie 14 rur, a skrzynka 8 wyjść....

Co Pan radzi?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 sty 2015, 11:41

Dodatkowe kanały nie zwiększą wentylacji!!! Optymalna prędkość powietrza w kanałach to 2 do 5m/sek.
Wiatrołap - 1 anemostat - 1 rura 75
Pomieszczenie gospodarcze - 1 anemostat - 1 rura 75
Pralnio-suszarnia - 1 anemostat - 3 rury 75

Jak już pisałem, to pomieszczenia w których nie robi się nic lub nawiew. Nie zbilansuje Pan wentylacji dają tam wywiewy.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 sty 2015, 11:51

Co Pan radzi?
Ja to robię tak:

Nawiewy mam:
Salon - 2 anemostaty - 75
Pokój 1 - 1 anemostat - 75
Pokój 2 - 1 anemostat - 75
Pokój 3 - 1 anemostat - 75
Pokój 4 - 1 anemostat - 75
Pokój 5 - 1 anemostat - 75
Pralnio-suszarnia - 1 anemostat - 75
Przy skrzynce 200/10x 75 można dołożyć po kanale do salonu i Pana sypialni.

Wywiewy mam :
Kuchnia - 1 anemostat - 3 rury 75 ( 2 kanały przy skrzynce 8)
Łazienka - 1 anemostat - 3 rury 75
Pomieszczenie gospodarcze - 1 anemostat - 1 rura 75 Po warunkiem, że będzie tam kocioł - jak dom będzie izolowany ( bez kotłowni) to nic.
Łazienka - 1 anemostat - 3 rury 75

Jeszcze raz, jak da Pan wywiewy poza łazienkami, to przy minimum 50 m3/h w łazienkach i 30 m3/h w kuchni, będzie za sucho w pokojach!

tomuch
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 26 sty 2015, 16:23
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: tomuch » 27 sty 2015, 13:04

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Co Pan radzi?
Ja to robię tak:

Nawiewy mam:
Salon - 2 anemostaty - 75
Pokój 1 - 1 anemostat - 75
Pokój 2 - 1 anemostat - 75
Pokój 3 - 1 anemostat - 75
Pokój 4 - 1 anemostat - 75
Pokój 5 - 1 anemostat - 75
Pralnio-suszarnia - 1 anemostat - 75
Przy skrzynce 200/10x 75 można dołożyć po kanale do salonu i Pana sypialni.

Wywiewy mam :
Kuchnia - 1 anemostat - 3 rury 75 ( 2 kanały przy skrzynce 8)
Łazienka - 1 anemostat - 3 rury 75
Pomieszczenie gospodarcze - 1 anemostat - 1 rura 75 Po warunkiem, że będzie tam kocioł - jak dom będzie izolowany ( bez kotłowni) to nic.
Łazienka - 1 anemostat - 3 rury 75

Jeszcze raz, jak da Pan wywiewy poza łazienkami, to przy minimum 50 m3/h w łazienkach i 30 m3/h w kuchni, będzie za sucho w pokojach!


1. Czyli do każdego anemostatu nawiewnego w pokoju po jednej rurze 75?
2. "Kuchnia - 1 anemostat - 3 rury 75 ( 2 kanały przy skrzynce 8)" - skoro 3 rury 75 to chyba 3 kanały przy skrzynce.... Czym różni się rura od kanału?
3. W pomieszczeniu gospodarczym będzie kocioł.
4. Jaką maksymalną długość mogą mieć rury 75 licząc od rozdzielacza do anemostatu?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 sty 2015, 19:02

Ma Pan do baterii w kuchni wodę doprowadzoną rurką fi 13mm wewnątrz, Czy ja Pan da dwie rurki fi 13 to będzie lepiej?

tomuch
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 26 sty 2015, 16:23
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: tomuch » 27 sty 2015, 22:47

Jaką maksymalną długość mogą mieć rury 75 licząc od rozdzielacza do anemostatu?

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Rekuperacja - pomocy!!!

autor: bachus » 28 sty 2015, 0:04

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Czy ja Pan da dwie rurki fi 13 to będzie lepiej?

Absolutnie, gorzej.


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości

Gotowe projekty domów