fpz pisze:Adamis z tymi 10 barami to przesadziłeś. Ciśnienie nie może byc wyższe niż 3,6 bara. Mówimy tu o naprawdę wysokim budynku. Naczynia wzbiorcze dobiera się wtedy na 6 bar. Ciśnienie próby dla jakichkolwiek grzejników wynosi 8 bar.NAwet dla żeliwnych. Największy problem pojawia się wtedy, gdy źle zrobione są zawory pod pionami. Czasem zwala człowiek cały zład. Tak pewnie było w Twoim przypadku. Praktycznie na starych instalcjach to się robi tak, że zakręca się zawory, rozkręca półśrubunek (jak jest) od strony pionu i jedziemy. Pozostaje się tylko modlić, żeby zawory trzymały, a często nie trzymają.
Jeszcze jednym minusem tych instalcji jest fakt, że instalcje pracują w układzie otwartym, co niewątpliwie sprzyja korozji.
Ponawiam, jeśli nie ciekną to zostaw. Pomaluj, obuduj ale zsotaw. Ewntulanie aluminiaki.