Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

Jak dobrać właściwe izolacje do ocieplenia dachu, jaki materiał izolacyjny wybrać? Wełna mineralna a może styropian?

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

Velthar
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 20 sty 2015, 20:27
Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Velthar » 20 sty 2015, 20:45

Witam wszystkich
Jest to mój pierwszy post na forum:)

Jestem na etapie ocieplania poddasza mieszkalnego wełną mineralną Ursa Platinum DF 32. 15 cm między belki i 5cm w poziom. Zauważyłem, że wełna 15cm ma tych cm więcej. Wszystkie wieszaki powiesiłem z zapasem 5cm gdyż myślałem, że jak piszą 5cm to jest 5 a nie więcej.

Pytanie pierwsze:
Czy lekki ścisk wełny tymi stelażami wpłynie negatywnie na jej właściwości termoizolacyjne?
Pytanie drugie:
Czy jeśli nakleję na te stelaże taśmę, a następnie żółtą folię paroizolacyjną, następnie przykręcę płyty GK to mogą pojawiać się przecieki? Słyszałem opinię, że płyta GK nie może przylegać do tej folii gdyż para wodna z pomieszczenia przenikająca przez płytę GK nie ma gdzie uciec. W mojej ocenie to lipa z uwagi na wentylację pomieszczenia. Ale proszę was jeszcze o opinię bo jestem w mega kropce.

Pozdrawiam

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Enerbau » 20 sty 2015, 22:21

Po pierwsze, nie ma problemu ze ściśnięciem wełny mineralnej.

Po drugie, ludzie opowiadają bajki. Im mniej ktoś wie, tym więcej się mądrzy!
Folia paroizolacyjna ma za zadanie zapobiec dyfuzji pary wodnej do izolacji.

Najważniejsze aby folia paroizolacyjna była w 100% szczelna, tzn. wszystkie jej łączenia muszą być wykonane przy pomocy specjalnej taśmy klejącej przeznaczonej tylko do tego celu. Tak samo musi być ona szczelnie połączona ze ścianami. Konstrukcja stelaża do której będą przykręcane płyty GK powinna być oklejona specjalną taśmą z pianką poliuretanową, która uszczelni miejsca styku śrub mocujących płyty GK z konstrukcją nośną. http://www.rigips.pl/produkt-rigips,180 ... rigips.htm

To czy płyta styka się z folią czy też nie, nie ma żadnego praktycznego znaczenia!

Jeżeli izolacja nie zostanie wykonana w ten sposób, który opisałem, to z czasem dojdzie do jej zawilgocenia i utraty izolacyjności. Koszty ogrzewania wzrosną, a całość będzie można zrobić od nowa.

Jeżeli ekipa montażowa nie będzie chciała wykonać tego wg moich zaleceń, to trzeba będzie pognać dziadów, a robotę zlecić fachowcom!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 sty 2015, 9:58

Idąc od dołu - płyta gk paroizolacja (dotyka) wełna i szczelina wentylacyjna.
Obrazek

Velthar
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 20 sty 2015, 20:27
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Velthar » 21 sty 2015, 10:12

Dziękuję bardzo za pomoc. Ja to będę robił sam z teściem. Słyszałem jeszcze o foliach ślizgowych pod stelaż, który jest mocowany na ścianę. Warto się w to bawić?

Velthar
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 20 sty 2015, 20:27
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Velthar » 21 sty 2015, 10:15

[quote="Enerbau". Tak samo musi być ona szczelnie połączona ze ścianami. Konstrukcja stelaża do której będą przykręcane płyty GK powinna być oklejona specjalną taśmą z pianką poliuretanową, która uszczelni miejsca styku śrub mocujących płyty GK z konstrukcją nośną. http://www.rigips.pl/produkt-rigips,180 ... rigips.htm

![/quote]

Jeśli dobrze zrozumiałem to jak nakleję żółtą folię to na nią w miejscach gdzie stelaż naklejam te piankę tak?

Pozdrawiam

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: RobertKGB » 21 sty 2015, 10:15

Czy w przypadku gdy dach jest pokryty deskowaniem i dobra membraną, szczelina wentylacyjna jest również konieczna?

Velthar
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 20 sty 2015, 20:27
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Velthar » 21 sty 2015, 10:20

[quote="Enerbau". Tak samo musi być ona szczelnie połączona ze ścianami. Konstrukcja stelaża do której będą przykręcane płyty GK powinna być oklejona specjalną taśmą z pianką poliuretanową, która uszczelni miejsca styku śrub mocujących płyty GK z konstrukcją nośną. http://www.rigips.pl/produkt-rigips,180 ... rigips.htm

![/quote]

Jeśli dobrze zrozumiałem to jak nakleję żółtą folię to na nią w miejscach gdzie stelaż naklejam te piankę tak?

Pozdrawiam

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Enerbau » 21 sty 2015, 10:45

Jeśli dobrze zrozumiałem to jak nakleję żółtą folię to na nią w miejscach gdzie stelaż naklejam te piankę tak?


Oczywiście. Taśma ma za zadanie uszczelnić miejsce styku śruby z folią!

Velthar
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 20 sty 2015, 20:27
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Velthar » 21 sty 2015, 11:25

Dziękuję bardzo za pomoc. W tym temacie myślę, że kolejne pytanie też pasuje. W projekcie w wykonaniu stropu nad poddaszem mam pod płytę GK dać folię POLIETYLENOWĄ. To pewnie ta czarna. Pytanie czy żółta też może być one chyba mają te same właściwości. Pozdrawiam.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 sty 2015, 11:35

Velthar pisze:Dziękuję bardzo za pomoc. Ja to będę robił sam z teściem. Słyszałem jeszcze o foliach ślizgowych pod stelaż, który jest mocowany na ścianę. Warto się w to bawić?

Obrazek

Obrazek
Paroizolacja jest tak samo ważna w dachu jak i ścianie.

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Enerbau » 21 sty 2015, 12:38

Velthar pisze:Dziękuję bardzo za pomoc. W tym temacie myślę, że kolejne pytanie też pasuje. W projekcie w wykonaniu stropu nad poddaszem mam pod płytę GK dać folię POLIETYLENOWĄ. To pewnie ta czarna. Pytanie czy żółta też może być one chyba mają te same właściwości. Pozdrawiam.


Czarna folia polietylenowa jest tzw. folią budowlaną, którą używa się najczęściej jako izolację przeciwwilgociową.

Jeżeli poddasze będzie ogrzewane, to konieczne jest zastosowanie folii paroizolacyjnej (żółtej) w stropie.

Obie folie mają różne parametry techniczne i nie można ich stosować "gdzie bądź".

Velthar
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 20 sty 2015, 20:27
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Velthar » 21 sty 2015, 16:05

W projekcie jest, że polietylenowa. Natomiast poddasze jest mieszkalne to cześć sypialna naszego domu wraz z łazienką.

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6031
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Re: Przyleganie płyt kartonowo gipsowych do żółtej folii

autor: Enerbau » 21 sty 2015, 22:33

Obie folie są z polietylenu, tylko że folia budowlana z uwagi na jej parametry techniczne jest całkowicie wodoszczelna, zaś folia paroizolacyjna dopuszcza powolną dyfuzję pary wodnej.

O tym jaką folia ma paro izolacyjność decyduje tzw. współczynnik sd, który informuje o stopniu
przepuszczalności pary wodnej.

Do konstrukcji przegród izolowanych, współczynnik ten powinien wynosić ponad 100, a grubość folii
co najmniej 200 mikronów

Należy przy zakupie folii paroizolacyjnej zwrócić uwagę na atest, który taka folia powinna mieć.
Powinna tam być podana wartość współczynnika sd, jak również grubość folii.
Jeżeli mamy do czynienia z napisem "folia typu 200", to oznacza że folia ma najwyżej 100 mikronów grubości. Nieuczciwi producenci w ten sposób obchodzą obowiązujące normy,
Klient płaci za towar, który później będzie przyczyną jego kłopotów z wilgocią!

Prawdziwa grubość folii 200 mikronów wynosi zwykle 160 mikronów.