ciągły spadek ciśnienia na piecu

autor: ewik1 » 27 gru 2014, 11:17

witam,
Pisze ponieważ potrzebujemy porady lub podpowiedzi.
Latem kupiliśmy dom jednorodzinny 170 mkw wraz z garażem.Jesinią chcieliśmy uruchomić ogrzewanie i wtedy okazało się, że uprzedni właściciele nie grzali ostatniej zimy. Wezwaliśmy serwisanta od pieca i niestety musieliśmy kupić nowy piec.Kupiliśmy Wiessmana. W tym samym czasie okazało się, że są nieszczelności w ogrzwaniu podłogowym-właściciele nie spuścili nawet wody przed zimą.Hydraulik, który wykonywał ogrzewaie podłogowe zrobił probę szczelności i wyłapał pęknięcie na pętli, które zostało wymienione.Grzejemy od pazdiernik i ciśnien ie ciągle spada.W przeciągu 12 dni ubytek jest z 2 do 0,4 bar.Gdzie jest tego przyczyna?
Jak zlokalizować, inne przecieki, które być może powstały ubiegłej zimy w ogrzewaniu podłogowym.Czy należałoby, dla własnego bezpeczeństwa, wymienić całe ogrzewanie podłogowe?
Dodam, że w naszym domu chodzi tylko podłogówka.Tej zimy tu nie mieszkamy, więc żadne grzejniki nie są podłączone. Nie są założone nawet krany....prosimy o jakąś podpowiedz

pompa24
3 - ostatnie ostrzeżenie !!!
Posty: 141
Rejestracja: 13 wrz 2012, 20:16
Lokalizacja: Kraków
Re: ciągły spadek ciśnienia na piecu

autor: pompa24 » 27 gru 2014, 15:23

Prawdz dokładnie dom czy nie jeszcze gdzieś plam po małym ale przecieku
Jezeli to nie pomoze to na kilka dni zamykaj po jednej pętli ogrzewania podłogowego i kontroluj cisnienie.

www.pompaciepla-24.pl

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: ciągły spadek ciśnienia na piecu

autor: Bolas » 28 gru 2014, 10:19

Sposobów jest kilka od tanich powolnych wykonywanych przez siebie samego do drogich i szybkich wykonanych przez dobrą ekipę. Nie zawsze będzie widać plamy bo nie zawsze będzie jak je zobaczyć.
Spuszczanie wody z podłogówki też nie jest łatwe trzeba dobry kompresor i przedmuchiwać każdą pętle z osobna.
Co do szukania pierwszy sposób podał kolega. Ja natomiast wezwałbym ekipę która albo ma kamerę termowizyjną i znajdzie przecieki w do 30min albo kogoś kto rozkręci instalację na rozdzielaczach przedmucha ją i zrobi porządnie próbę szczelności powietrzem - niestety stwierdzi tylko która pętla jest nieszczelna szukanie zawęzi do jednego pomieszczenia - wybór sposobu reperowania usterki spocznie na was.
Obrazek

ewik1
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 16 sie 2013, 9:56
Re: ciągły spadek ciśnienia na piecu

autor: ewik1 » 28 gru 2014, 10:25

dziękuje za podpowiedz.mam tylko takie pytano odnośnie kamery termwizyjnej.Czy takie badani pokaże tylko wycieki czy i miejsca w których pojawiły się pierwsze pęknięcia ale z których jeszcze nic nie kapie?Hydraulik mówił, że jak woda zamarzła w podłogówce to być może powstały takie pęknięcia i moga one otworzyć się nawet po 2 latach? czy to prawda?