autor: adamis » 01 wrz 2007, 19:21
Rurę przelewową musisz mieć większej średnicy,niż rura wzbiorcza.Aby nie wpadać w niepotrzebne koszty rurę przelewową możesz śmiało wykonać z kanalizacyjnej 32.
A tak przy okazji to podzielę się z kolegami swoim patentem,który uniemożliwia wyssane wody ze zbiornika wyrównawczego.Takie zjawisko czasem zachodzi,kiedy rura przelewowa jest zakończona dużo poniżej poziomu zbiornika wyrównawczego (różnica np.3 kondygnacji),w którym dodatkowo nie ma możliwości wyprowadzić trzeciego otworu o sporej średnicy i mamy jedynie do dyspozycji otwór w zbiorniku np. 3/4 cala,przez który to ma zasysać się powietrze podczas przelewania się wody.
Miałem 2 takie przypadki,kiedy podczas napełniania instalacji nastąpił już przelew przez naczynie i zakończyłem napełnianie,ale woda nadal wylewała się przez rurę przelewową.Wyssało całą wodę z grzejników z piętra.Nijak nie dało się tego zatrzymać.
Bierze się to stąd,że rura przelewowa była zbyt małej średnicy i spadający strumień wody nie przerwał się na wystarczająco długim odcinku,by nie zachodziło zjawisko podciśnienia w przelewie.
Obecnie,kiedy jest takie zagrożenie wykonuję przelew z rury kanalizacyjnej 32 i przy zbiorniku przelewowym instaluję na trójniku 32 zwykły napowietrznik kanalizacyjny,co załatwia sprawę.
W zasadzie to obecnie robię tak wszędzie,gdzie zbiornik przelewowy jest sporo wyżej a koniec przelewu np. w piwnicy.
adam