marcel2809 pisze:Tak nam zaprojektował projektant i poza tym tez chcieliśmy go umieścić na poddaszu, bo budynek mamy niepodpiwniczony i było to najbardziej optymalne miejsce.
marcel2809 pisze:Poddasze jest ocieplone, temperatura nie spada tam poniżej 5 stopni (najniższa była 8 stopni), więc zgodnie z instrukcją Dream powinien dobrze działać. Jak sprawdzić, czy kanały są przewymiarowane? Na jakiej podstawie to obliczyć, żeby ewentualnie złożyć zażalenie?
Ma Pan jakieś zdjęcia? Trudno tak nie widząc.marcel2809 pisze:Panie Tomaszu instalacja jest zrobiona z 11 rur 75/63 mm. Proszę o podpowiedz jakie rozwiązanie Pan proponuje aby to poprawić.
marcel2809 pisze:Proszę o pomoc jestem posiadaczem rekuperatora Onyx Dream i mam problem z osiągnięciem zadeklarowanej przez producenta sprawności odzysku ciepła. Temperatury jaki zmierzyłem to temperatura nawiewu 12 stopni wyciąganego powietrza 23 stopnie temperatura zewnętrzna 0 stopni. Rekuperator umieszczony na ocieplonym poddaszu temperatura ok 8 stopni wentylacje wykonałem sam przewody są dobrze ocieplone. Mam pewne przypuszczenia dlaczego tak się dzieje ale chciałbym się upewnić może ktoś już miał tez taki problem i może się podzielić swoim doświadczeniem .
Pierwsza sprawa jaką zaobserwowałem to niedomknięty baypass nie wiem czy tak powinno być i druga sprawa to nad wymiennikiem mam przerwę ok 1- 2mm też nie wiem czy to tak powinno być.
Od czerpni .marcel2809 pisze:Panie Tomaszu a jak można dostać się do baypasu lub potwierdzić czy to na 100% jest to ta przyczyna zbierania się wody, są może jakieś metody aby to sprawdzić na necie wyczytałem ze można cos zakleić taśmą i jakby pan się mógł wypowiedzieć czy ta szczelina u góry powinna być.