Problem z rekuperatorem

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

marcel2809
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 25 lis 2014, 23:01
Problem z rekuperatorem

autor: marcel2809 » 28 lis 2014, 18:51

Proszę o pomoc jestem posiadaczem rekuperatora Onyx Dream i mam problem z osiągnięciem zadeklarowanej przez producenta sprawności odzysku ciepła. Temperatury jaki zmierzyłem to temperatura nawiewu 12 stopni wyciąganego powietrza 23 stopnie temperatura zewnętrzna 0 stopni. Rekuperator umieszczony na ocieplonym poddaszu temperatura ok 8 stopni wentylacje wykonałem sam przewody są dobrze ocieplone. Mam pewne przypuszczenia dlaczego tak się dzieje ale chciałbym się upewnić może ktoś już miał tez taki problem i może się podzielić swoim doświadczeniem .
Pierwsza sprawa jaką zaobserwowałem to niedomknięty baypass nie wiem czy tak powinno być i druga sprawa to nad wymiennikiem mam przerwę ok 1- 2mm też nie wiem czy to tak powinno być.
Marcel

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Problem z rekuperatorem

autor: Bolas » 28 lis 2014, 20:51

Jaki masz strumień przepływu powietrza przy pomiarach? Dużą rolę w odzysku ciepła odgrywa wilgotność powietrza.

marcel2809
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 25 lis 2014, 23:01
Re: Problem z rekuperatorem

autor: marcel2809 » 28 lis 2014, 21:42

Rekuperator ustawiony jest na 30%, jeszcze zapomniałem napisać ze skrapla mi się woda w komorze wyciągowej i pod ta komora jest komora nawiewu w której tez się gromadzi duża ilość wody czy tak powinno być. Mieszkanie jest obok dużego stawu także wilgotność wokół domu jest niekiedy dużą
Marcel

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z rekuperatorem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 lis 2014, 7:27

Staw nie ma nic do tego. Woda jest ze schłodzonego powietrza wywiewanego.
Dlaczego na poddaszu jest dream?

marcel2809
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 25 lis 2014, 23:01
Re: Problem z rekuperatorem

autor: marcel2809 » 29 lis 2014, 8:21

Tak nam zaprojektował projektant i poza tym tez chcieliśmy go umieścić na poddaszu, bo budynek mamy niepodpiwniczony i było to najbardziej optymalne miejsce.
Marcel

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z rekuperatorem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 lis 2014, 8:50

marcel2809 pisze:Tak nam zaprojektował projektant i poza tym tez chcieliśmy go umieścić na poddaszu, bo budynek mamy niepodpiwniczony i było to najbardziej optymalne miejsce.

Na poddasze jest clasic. Szkoda, że "projektant" się na tym nie zna.

Obrazek
Tak się nie montuje central. Woda na wywiewie wykrapla się już w przewodach.
Nie muszę zgadywać, ale skoro projektant się nie zna, to też przewymiarował kanały. Chłodzenie wtedy jest większe .

marcel2809
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 25 lis 2014, 23:01
Re: Problem z rekuperatorem

autor: marcel2809 » 29 lis 2014, 10:04

Poddasze jest ocieplone, temperatura nie spada tam poniżej 5 stopni (najniższa była 8 stopni), więc zgodnie z instrukcją Dream powinien dobrze działać. Jak sprawdzić, czy kanały są przewymiarowane? Na jakiej podstawie to obliczyć, żeby ewentualnie złożyć zażalenie?
Marcel

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z rekuperatorem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 lis 2014, 12:02

marcel2809 pisze:Poddasze jest ocieplone, temperatura nie spada tam poniżej 5 stopni (najniższa była 8 stopni), więc zgodnie z instrukcją Dream powinien dobrze działać. Jak sprawdzić, czy kanały są przewymiarowane? Na jakiej podstawie to obliczyć, żeby ewentualnie złożyć zażalenie?

Tu nie chodzi o temperaturę. Onyx może działać i przy - 15 i -30... byleby woda w rurce nie zamarzła . Tu chodzi o wodę w kanałach. Proszę sobie wyobrazić, powietrze wychodzące spod prysznica ma 26 -28st.C i 90-95 % wilgotności względnej . Przy 50 m3/h w kanale, który jest słabo izolowany, i puszczony przez +8 st.C gdy takie powietrze schłodzi się tylko do +20 st. wykropli się woda. Powinna na wymienniku, nie wcześniej. Poza tym, przy rurach w górę, będzie ściekał do anemostatu.

Co do przewymiarowania... Jest coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach. Dlatego centrale 100-200m3/h mają wyjścia 100-127mm 300-500m3/h 160-200mm . Ta prędkość jest od 2 m/sek do 5m/sek.
Jeżeli producent centrali wyliczył, że optymalny kanał jest fi 160mm czyli 200cm2 - to suma pól wszystkich kanałów nawiewnych powinna być 200... no maksymalnie 240cm2. Rozprężanie się powietrza w kanale, może generować szumy i na pewno zwiększa wymianę ciepłą. Powierzchnia kanałów jest większa i czas przebywania w nich powietrza dłuższy.

marcel2809
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 25 lis 2014, 23:01
Re: Problem z rekuperatorem

autor: marcel2809 » 30 lis 2014, 19:42

Panie Tomaszu instalacja jest zrobiona z 11 rur 75/63 mm. Proszę o podpowiedz jakie rozwiązanie Pan proponuje aby to poprawić.
Marcel

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z rekuperatorem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 01 gru 2014, 6:17

marcel2809 pisze:Panie Tomaszu instalacja jest zrobiona z 11 rur 75/63 mm. Proszę o podpowiedz jakie rozwiązanie Pan proponuje aby to poprawić.
Ma Pan jakieś zdjęcia? Trudno tak nie widząc.

mileski
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 01 gru 2014, 9:30
Re: Problem z rekuperatorem

autor: mileski » 01 gru 2014, 9:40

marcel2809 pisze:Proszę o pomoc jestem posiadaczem rekuperatora Onyx Dream i mam problem z osiągnięciem zadeklarowanej przez producenta sprawności odzysku ciepła. Temperatury jaki zmierzyłem to temperatura nawiewu 12 stopni wyciąganego powietrza 23 stopnie temperatura zewnętrzna 0 stopni. Rekuperator umieszczony na ocieplonym poddaszu temperatura ok 8 stopni wentylacje wykonałem sam przewody są dobrze ocieplone. Mam pewne przypuszczenia dlaczego tak się dzieje ale chciałbym się upewnić może ktoś już miał tez taki problem i może się podzielić swoim doświadczeniem .
Pierwsza sprawa jaką zaobserwowałem to niedomknięty baypass nie wiem czy tak powinno być i druga sprawa to nad wymiennikiem mam przerwę ok 1- 2mm też nie wiem czy to tak powinno być.


możesz napisać jakiej grubości i z czego wykonałeś izolację poszczególnych kanałów?
mileski

marcel2809
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 25 lis 2014, 23:01
Re: Problem z rekuperatorem

autor: marcel2809 » 01 gru 2014, 18:07

Izolacja wszystkich przewodów z wełny 5 cm i zawinięte streczem. Nie zdążyłem jeszcze ocieplić tylko kawałka rury z czerpni swieżego powietrz
Obrazek

Obrazek
Marcel

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z rekuperatorem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 gru 2014, 11:25

Szanowny Panie, wg mnie bypass jest uchylony i część powietrza przelatuje do części ciepłej rekuperatora. Powietrze z wyciągu styka się z zimnymi ścianami (ochłodzonymi przez powietrze z bypasu) i wykrapla się na niech woda.

Trzeba zgłosić reklamację centrali może coś wpadło do bypassu i się nie domknął. Lub Sam Pan raczy to zobaczyć.

marcel2809
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 25 lis 2014, 23:01
Re: Problem z rekuperatorem

autor: marcel2809 » 02 gru 2014, 14:58

Panie Tomaszu a jak można dostać się do baypasu lub potwierdzić czy to na 100% jest to ta przyczyna zbierania się wody, są może jakieś metody aby to sprawdzić na necie wyczytałem ze można cos zakleić taśmą i jakby pan się mógł wypowiedzieć czy ta szczelina u góry powinna być.
Marcel

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z rekuperatorem

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 gru 2014, 19:35

marcel2809 pisze:Panie Tomaszu a jak można dostać się do baypasu lub potwierdzić czy to na 100% jest to ta przyczyna zbierania się wody, są może jakieś metody aby to sprawdzić na necie wyczytałem ze można cos zakleić taśmą i jakby pan się mógł wypowiedzieć czy ta szczelina u góry powinna być.
Od czerpni .


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”