Przewód aluminiowy z miedzianym

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

oba3
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 23 lis 2014, 14:15
Przewód aluminiowy z miedzianym

autor: oba3 » 23 lis 2014, 14:30

Witam wszystkich serdecznie.

Zwracam się do Państwa z prośbą udzielenia fachowej porady co zrobić z moim problemem, a mianowicie posiadam starą instalację elektryczną i zrobiłem nowe gniazdko po połączeniu szeregowym problem w tym że poprzez połączenie przewodu alu-miedź kostka się topi albo iskrzy jak tego uniknąć ? Dodam że do owego gniazdka jest podpięta lodówka .

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym

autor: Pawlogen » 23 lis 2014, 15:04

kup złączki Wago i zepnij na nich, problem powinien na jakiś czas zniknąć

oba3
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 23 lis 2014, 14:15
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym

autor: oba3 » 23 lis 2014, 15:24

Dziękuje za zainteresowanie tematem dodam że też stosowałem kostki wago i nadal problem występuje

Jacek30Jacek
Początkujący
Początkujący
Posty: 33
Rejestracja: 11 lis 2014, 22:03
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym

autor: Jacek30Jacek » 23 lis 2014, 15:34

Też kiedyś łączyłem instalacje aluminiową z miedzianą za pomocą kostki solidnie dokręciłem w kostce z tym że tak że przewody w środku kostki sie nie dotykaly i jak do tej pory nikt się nie skarży ( chodz te gniazdka łączone alu- miedź które robiłem są żadko używane moze dlatego ). Może nie za dobrze jest łączyć z gniezdkiem od lodówki bo lodówka włącza i wyłącza sie co jakiś czas i to powodóje częste iskrzenie i wypalanie się kostki tak myślę. Może lepiej pociągnąć od innego gniazdka mniej używanego.

Awatar użytkownika
Mieczysław_PAN
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 23 lis 2014, 18:03
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym

autor: Mieczysław_PAN » 23 lis 2014, 18:59

Problem grzania i iskrzenia może występować ze wzgledu na obciążone już istniejące gniazdo ( nie ważne że do nowego gniazda jest podłączona lodówka która ma np tylko 100W - to chyba chciał napisać Jacek - przynajmniej tak rozumiem jego odpowiedź.
Może ten rysunek pozwoli zrozumieć problem

Obrazek

Jak do gniazda z lewej strony podłączone są "inne odbiory" o dużej mocy będzie to powodować grzanie się kostek i iskrzenie - tak wiec tutaj tak jak napisał Jacek30jacek lepiej wybrać inne miejsca zasilania -najlepiej inny obwód.
Zwróć też uwagę na istniejący przewód aluminiowy - stare przewody aluminiowe często mogą przez zginanie "lekko przełamane" wiec jak jest zapas to utnij samą końcówkę i od nowa ściągnij izolacje do podłączenia.
Niestety tak jak już było wspomniane instalacja taka pochodzi "jakiś czas" - połączenie miedź aluminium w takich instalacjach jest problematyczne (w energetyce stosuje się specjalne podkladki aluminiowo-miedziane jak w linku http://www.metale-kolorowe.eu/wyroby-dl ... alowe.html )
pozdrawiam
Mietek Elektryk

Jacek30Jacek
Początkujący
Początkujący
Posty: 33
Rejestracja: 11 lis 2014, 22:03
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym

autor: Jacek30Jacek » 23 lis 2014, 22:44

No właśnie a co jest podłączone do tego obwodu oprócz lodówki ???

oba3
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 23 lis 2014, 14:15
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym

autor: oba3 » 25 lis 2014, 20:21

Do tego gniazdka podłączona jest kuchenka mikrofalowa

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym

autor: -_- greg » 27 lis 2014, 21:02

Przy zetknięciu alu z miedzią, problem występuje ponieważ tworzy się ogniwo galwaniczne.
Rozwiązaniem problemu są złączki (tulejki, podkładki) kupalowe dostępne w sklepie elektrycznym.

Pawlogen pisze:kup złączki Wago i zepnij na nich, problem powinien na jakiś czas zniknąć

Tak się nie powinno robić.
Instalacja nawet prowizorka przede wszystkim musi być bezpieczna.
Do złączek, wago "daje" pastę http://www.wago.pl/serwis/wymagania-i-d ... miniowych/

oba3
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 23 lis 2014, 14:15
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym

autor: oba3 » 28 lis 2014, 20:09

Dziękuje serdecznie za zainteresowanie tematem i dziękuje za wszystkie porady w szczególności Panu Greg.

Pozdrawiam

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Przewód aluminiowy z miedzianym

autor: Pawlogen » 30 lis 2014, 22:00

"Tak się nie powinno robić" Mój błąd przepraszam.

WYMIEŃ CAŁĄ INSTALACJE NA MIEDŹ 100% SATYSFAKCJI :)

Pozdrawiam