Re: Piec na ekogroszek słabo grzeje
autor: Jarecki79 » 23 lis 2014, 18:00
65kW to nie utargasz, palnik brucer miał moc znamionową 40kW, na dobrym groszku może pod 50kW to rozpędzisz, ale więcej to wątpię.
Musiałbyś mieć węgiel kaloryczny, nie mniej jak 25MJ ale z drugiej strony jak musisz mocno dmuchac i podawać, to trochę odpadają groszki 28-30MJ, bo one ani mocnego dmuchania ani częstego podawania nie trawią.
Zostaje Ci coś w stylu Jaret-Plus, Anmag Gold, Pieklorz, ale zaznaczam ze z Piekar i tez może z nim być różnie.
Pytanie, czy na 100%potrzebujesz 60kW...
40kW oznacza ok. 6,4kg/h czyli jakieś 155kg węgla na dobę o kaloryczności 26MJ
45kW to ok. 7,4kg/h, na okrągło 180kg/24h
50kW to ok. 8,2kg/h, na okrągło 200kg/24h
Tak, zgadza się,że cwu mocniej szarpie mocą niż sam układ... masz hotel, więc to widzisz wyraźnie.
Jak masz Iryda, to musisz mu dobrać takie parametry, aby pracując na 100%mocy się wyrabiał z dopalaniem
np. 10sek praca, 25sek pauza, jak potrzebujesz mocniejszej mocy, ale tutaj też dmuchawa musi być mocno otwarta i odpowiednio mocno dmuchać. Trzeba mieć zatem węgiel, który mocne dmuchanie trawi
na tych parametrach 10/25 musi Ci opał wypalać.
teraz 1%mocy musisz z kolei dobrać tak, aby się palenisko nie zapadało, ponieważ obiekt spory i zapotrzebowanie bywa spore, to ja bym kombinował, że dla 1%moca w Irydzie dać pauzę 1minuta i 45sekund nadmuch dla 1%mocy ok.3bieg, dmuchnąć mu w podtrzymaniu co 8minut przez 10sekund i krotność zadać na 2.
W menu kodowym 10 czy 99 zrobić:
1. Przedłużenie pracy PID 5st.C i jak ma być w okolicy 70st.c na kotle, to zadać nastawę na 65st.C
2. Podbicie obrotów dmuchawy 5biegów
3. Czas podbicia 10sekund
4. Obniżenie obrotów dmuchawy w podtrzymaniu 0 biegów
ps. i do momentu, jak nie będziesz grzał całego obiektu czy jak nie będzie więcej gości nie zmieniasz parametrów dla 100%mocy, ale za to masz coś takiego, co się nazywa ograniczenie mocy maksymalnej, pod tym na dole pisze o ile obniża nadmuch i rozciąga dawkę, gdzieś pi razy oko dałbym na taki mały odbiór ciepła ograniczenie mocy na 50%. Wówczas pewnie zrobi pauzę w stosunku ok. 1:4 czy 1:5 i ściągnie trochę maksymalny nadmuch. Zgrubnie 1:4 to jakieś 20-21kW mocy a 1:5 ok. 16-17kW.