Rozdzielacz głowny + 2 rozdzielacze parter/piętro

autor: Dwd89 » 01 lis 2014, 15:13

Witam,

nakreśliłem coś o czym myślę, zerknijcie okiem czy to będzie działać.

Bufor -> pompa -> zawór trójdrogowy z siłownikiem sterowanym pogodówką -> Rozdzielacz główny(najwyższy punkt instalacji podłogówki) ->
Rozdzielacz A na parterze 8 sekcji przy czym sekcje montowane w taki sposób:

1 otwór rozdzielacza zasilającego do 8 otworu rozdzielacza powrotnego
2 otwór rozdzielacza zasilającego do 7 otworu rozdzielacza powrotnego

Rozdzielacz B w piwnicy 6 sekcji montaż jak wyżej

Przepływ powinien się sam wyregulować jeśli pętle będą mniej więcej identycznej długości.
Ponadto przepływy w obu rozdzielaczach powinny się same regulować poprzez powyższy montaż zasilania oraz powrotu w rozdzielaczu głównym.

Odpowietrzenie w rozdzielaczu głównym.

Naszkicowałem to ale rysownik ze mnie kiepski :)



Obrazek
[/img]

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Rozdzielacz głowny + 2 rozdzielacze parter/piętro

autor: Bolas » 01 lis 2014, 18:08

Proszę w schemat wrysować zaworyi pompy o których mowa. Rozdzielacz przy buforze nie jest potrzebny. Jaka pompa i gdzie zamontowana. Rozdzielacz przy podłogówce działa jak równoważnia/sprzęgło. Jeżeli nie masz sprzętu do napełniania i odpowietrzania podłogówki to wmontuj w instalację separator powietrza.

Dwd89
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 13 mar 2012, 9:55
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
Kontaktowanie:
Re: Rozdzielacz głowny + 2 rozdzielacze parter/piętro

autor: Dwd89 » 02 lis 2014, 5:46

Oznaczenie:
1.zawór zwrotny na zasilaniu
2. zawór 3d esbe vrg 132 DN32 + siłownik Ara z grupy 600 - sterowany pogodówką UMS-4PS
3. zawór zwrotny na powrocie
4.pompa WILO STRATOS PICO + sitko przed nią
5. Rury zasilające rozdzielacze - Główna z bufora RURA PP fi 32 STABI GLASS
następnie rozejście trójnikiem na dwie RURA PP fi 25 STABI GLASS
6. Pierwsze zasilanie w rozdzielaczu A
7. Ostatni powrót w rozielaczu A
8. Ostatnie zasilanie w rozdzielaczu A
9. Pierwszy powrót w rozdzielaczu A
10. Zawory kulowe przed i za pompą

Odpowietrzniki będą w rozdzielaczach i buforze.
Na zasilaniu i powrocie z bufora są zawory kulowe.
Trzeba też będzie je zamontować za zaworem 3d. lub przed samymi rozdzielaczami.

Obrazek

Regulacja podłogówki koniecznie na zaworach obserwując rotametry czy może lepiej będzie wykonać test z czułym elektronicznym termometrem na powrotach przed rozdzielaczem i poustawiać aby wszędzie temperatura powrotu była taka sama ?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Rozdzielacz głowny + 2 rozdzielacze parter/piętro

autor: Bolas » 02 lis 2014, 19:37

Poza tym że oznaczenie zaworu zwrotnego na zasilaniu z bufora jest na odwrót to nie widzę by coś ze schematem było nie tak choć nadal twierdzę że zabawa w przestawianie na belce powrotów z zasilaniem nie jest konieczne tym bardziej że będziesz miał kolizję z kolejnymi rurami przy skręcaniu na rozdzielaczu ale o tym musisz się chyba sam przekonać.
Przepływy ustawiasz na rotametrach kręcąc nimi i obserwując przepływ zawory są na siłowniki i sterownie każdą pętlą z osobnego czujnika np przy użyciu Auratona 8000 możesz zamontować nawet czujniki na klamkach okiennych.
W internecie możesz znaleźć kilka kalkulatorów do obliczenia przepływów przez daną pętlę i dobór pomp do tych oporów lub założyć od razu PICO 1-6 i samemu na czuja ustawić przepływy przeważnie zajmuje to ok tygodnia w zimne dni :)

Dwd89
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 13 mar 2012, 9:55
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
Kontaktowanie:
Re: Rozdzielacz głowny + 2 rozdzielacze parter/piętro

autor: Dwd89 » 02 lis 2014, 20:17

ok czyli nie ma sensu robić krzyżówki na rozdzielaczach.

podpowiedz czy jest na rynku jakiś tańszy a warty uwagi rozdzielacz którym warto się zainteresować ?

wiem że najtaniej wyjdzie rozdzielacz grzejnikowy bez rotametrów i co najwyżej z zaworami kulowymi, ale wydaje się to samobójstwem, a rozdzielacz grzejnikowy ma pewnie mały przepływ.



Ps. Schemat rysowałem pierwszy raz w życiu :).

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Rozdzielacz głowny + 2 rozdzielacze parter/piętro

autor: Bolas » 02 lis 2014, 20:35

Są stalowe rozdzielacze do podłogówek produkuje je np GORGIEL to chyba najtańszy rozdzielacz podłogowy choć trzeba się liczyć że nie będzie na wieki tak jak nierdzewne czy mosiężne ale coś za coś. Grzejnikowe rozdzielacze mają większe przepływy bo nie ma tam montowanych ani zaworów ani rotametrów bo nie są one potrzebne skoro zawory są na grzejnikach.

Dwd89
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 13 mar 2012, 9:55
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice
Kontaktowanie:
Re: Rozdzielacz głowny + 2 rozdzielacze parter/piętro

autor: Dwd89 » 03 lis 2014, 3:22

Dzięki Serdeczne,

stalowy może być, i tak osadzi się na nim od środka kamień. a od zewnątrz można go zabezpieczyć chlorokauczykiem, w końcu to nie ozdoba :)

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Rozdzielacz głowny + 2 rozdzielacze parter/piętro

autor: Bolas » 03 lis 2014, 8:23

Są malowane proszkowo więc lepiej niż farba. Kolor do złudzenia przypomina mosiądz :)