Posiadam piec z podajnikiem " Zgoda st-37" kocioł 48. Mam bardzo poważny problem, ustawiona temperatura do osiągnięcia wynosi 55 stopni, piec nie nagrzewa więcej niż do 45 stopni i w pewnym momencie podaje za dużo węgla aż palnik jest cały zasypany no i ogień znika. Było już u mnie dużo osób, wzięli dużo pieniędzy i nic to nie pomogło. Problem dalej jest. Bardzo proszę o pomoc. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś pomógł ekonomicznie ustawić ten piec. Jeżeli ktoś wie jak włączyć opcję żeby pieca nie było trzeba całkowicie wyłączać tylko ustawić aby np. podgrzewał bojler to proszę się podzielić wiedzą.Pozdrawiam. Tutaj są ustawienia tego pieca:
czas pracy podajnika = 20 sekund
czas przerwy podajnika = 50 sekund
PRZEPALANIE:
czas pracy przepalania = 15 sekund
przerwa przepalania = 25 minut
Opóźnienie wył. nadmuchu = 5 sekund
opóźnienie zał. podajnika = 5 sekund
pompa CO i CWU = 40 stopni
Histereza CWU = 5 stopni
Temperatura podajnika = 90 stopni
Histereza = 1 stopień
szybkość nadmuchu = 1
alarm = 4 godziny

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: PROBLEM Z PIECEM NA EKO GROSZEK, POMOCY PILNE !

autor: SUSPENSER » 25 paź 2014, 21:35

Na początek - skąd jesteś ?

Czy fachowcy sprawdzili szczelność palnika i układ napowietrzenia palnika ?

Jakim ekogroszkiem palisz [z której kopalni] ?

Kocioł ma moc 48 kW i ogrzewa pałacyk 500 m2 ?

Pompa CO i CWU na 45*C bo szkoda kotła na taką niską.

Szybkość nadmuchu 1 na tak duże podawanie węgla to chyba jakaś pomyłka - podnieś do tylu, żeby węgiel zdążył się wypalać.

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: PROBLEM Z PIECEM NA EKO GROSZEK, POMOCY PILNE !

autor: karoka65 » 26 paź 2014, 10:31

Grześ na 550m2 mam 17-tkę u klienta w Stegnie :)
Ci "fachofcy" przyjeżdżali tylko kasę wydrzeć od klienta, 20s podawania co 50s ?
Tu taj jest problem, jest podawane za dużo paliwa w jednostce czasu, kiedy to się ma wypalić ?
Dokłada, dokłada aż wypchnie żar z palnika i masz czysty węgiel na górze zamiast ognia.

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: PROBLEM Z PIECEM NA EKO GROSZEK, POMOCY PILNE !

autor: SUSPENSER » 26 paź 2014, 12:54

karoka65 pisze:Grześ na 550m2 mam 17-tkę u klienta w Stegnie :)
Ci "fachofcy" przyjeżdżali tylko kasę wydrzeć od klienta, 20s podawania co 50s ?
Tu taj jest problem, jest podawane za dużo paliwa w jednostce czasu, kiedy to się ma wypalić ?
Dokłada, dokłada aż wypchnie żar z palnika i masz czysty węgiel na górze zamiast ognia.


Hech to chyba rekord, no ale ma ocieplone te 550 m2 zapewne - dlatego napisałem pałacyk :wink:

Nie wiem jaką on tam ma przekładnię ale u mnie przy 4/80 wychodzi ok. 3 kW więc przy takiej samej i 20/50 powinno być około 24 kW tyle, że nadmuch nie może być na 1 bo tak jak piszesz tego nie przepali - dlatego napisałem, żeby nadmuch podniósł do tylu, żeby zdążał wypalić podany węgiel.