Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatury

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

clameur
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 15 paź 2014, 18:49
Lokalizacja: Poznań
Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatury

autor: clameur » 15 paź 2014, 18:59

Witam,

Bardzo proszę o pomoc gdyż zbliża się sezon grzewczy a już wołałem kilku "fachowców" i wszyscy ręce rozkładają. Mianowicie posiadam piec Galmet (kocioł wodny) z podajnikiemna ekogroszek ECO GT - KWP 12.
Link do instrukcji obłsługi: http://www.galmet.com.pl/uploads/files/ ... 9-2012.pdf

Posiadam domek ok 40m2 w parterze i 30m2 na pietrze. Posiadam 5 grzejników zwykłych panelowych i 2 drabinkowe. Na początku jak się budowaliśmy kupiliśmy zwykły piec zasypowy i do tego instalator instalacji poprowadził nam rurki (wszedzie miedź) po podłodze aby więcej wody wchodziło w obieg (ala dodatkowe ogrzewanie podłowego, ponoć pzy małych domkach tak się robi). Przy piecu zasypowym mieliśmy po 90 stopni na piecu a w domu saune. Potem coś nas natknęło na kupno właśnie tego eletrycznego pieca Galemt ECO GT - KWP 12 aby sobie uprościć życie. Instalator nam go podłączył (były to wakacje ok 2 lata temu) i parę dni dobrze pochodził ale było też ciepło na dworze. Potem dwa sezony pod rząd, teraz trzeci męczymy się z piecem gdyż bardzo wolno osiąga zadaną moc. Od dwóch lat sprawdzaliśmy wiele ustawień i też wielu instalatorów próbowało go ustawić jednak bez rezeltatów. Piec po osiągnięciu temepratury załączenia pompy wypuści gorącą wodę, grzejniki są gorące ale zaraz jak woda spowrotem wraca z grzejników temperatura na piecu maleje nawet do 30 paru stopni i potem ponad godzine osiąga zadaną temperaturę. Pomimi wielu cyklów, nawet po kilku godzin pracy pieca jest to samo. Ciągle jest w trybie pracy a nie podtrzymywania. Ustawialiśmy już różne opcję temepratury max mocy pieca, załączenie pompy, czas podawania i czas odstępu miedzy podawaniem. Próbowaliśmy w tryie intalatora oraz automatycznym. Ciągle piec bardzo wolno osiąga temeraturę i nie dogrzewa. Dodam też, że z tym 7 grzejników mam odkręcone tylko 2 na parterze, bo inaczej to w ogóle grzejniki są letnie. Próbowaliśmy różne rodzaje ekogroszku. Ogień/żar jest ok, spala się dobrze. Nad piecem jest pompa z przełącznikiem w 3 poziomach. Próbowaliśmy też zmieniać te ustawienia. Przy instalacji tego pieca chcieliśmy, aby instalator zainstalował nam zawór trójdrożny, bo czytałem, że może on pomóc przy takiej sytuacji ale instalator twierdził, że jest on zbędny na naszą moc pieca i to strata kasy. W instrukcji jest opcja instalacji pieca bez tego zaworu więc chyba można ale może u nas to ma znaczenie. Teraz tak jak napisałem piec osiąga wolno zadaną temperaturę i ciągle szybko maleje temp. jak załączy się pompa ale w zimę przy mrozach to w ogóle jest masakra i musimy się dogrzewać falerkami pomimo, iż w kotłowni mamy piec za 6000 zł i tonę ekogroszku :(

Wielu już instalatorów już ogłądało i nie wiedzą co jest nie tak. Skoro stary piec zasypowy świetnie sobie radził a ten nie to chyba wadliwą instalację można odrzucić?
Bardzo proszę o pomoc osoby, które miały podobny problem lub znają się na tym co tu może być powodem. Jak potrzeba z chęcią podam inne szczegółu. Każde przypuszczenie diagnozy może być pomocne.

Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam,
Adam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: Jarecki79 » 15 paź 2014, 21:03

Na 99% masz małą fajke PPS10 i najzwyczajniej w świecie nie ma co w ten wymiennik "pier..."

Tak bardziej poważnie, to z wymiennika dałbyś radę wykrzesać więcej, ale więcej nie potrafi ten palnik, tam wyjście na paliwo to taki trochę wiekszy kieliszek....

Wystarczy wstawić palnik, który potrafi grzać.....
Trzeba jednak wstawić taki, który się do tego wymiennik zmieści i umożliwi spadanie popiołu, jak pamiętam mały PPS10 miał średnicę 21cm, zatem malutkimi przeróbkami wejść powinna mała ekoenergia albo palnik typu brucer-p 19ka. W tym drugim można by zakombinować nawet z ramka, aby była pod ten mały palnik pps10. Zejście na paliwo takie,że lekkie przyszlifowanie starego kosza (jego mocowania) i sie dopasuje.... dobry magik takie rzeczy potrafi zrobić

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: SUSPENSER » 15 paź 2014, 21:20

clameur pisze:Witam,

Bardzo proszę o pomoc gdyż zbliża się sezon grzewczy a już wołałem kilku "fachowców" i wszyscy ręce rozkładają. Mianowicie posiadam piec Galmet (kocioł wodny) z podajnikiemna ekogroszek ECO GT - KWP 12.
Adam


Sprawdź czy masz szczelny palnik i kanał powietrzny.

Wrzuć link do filmiku pokazującego jak się pali przy pełnej mocy to powiem czy tak ma to wyglądać.

clameur
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 15 paź 2014, 18:49
Lokalizacja: Poznań
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: clameur » 16 paź 2014, 21:39

Dziękuję Jarecki79 , to faktycznie może być powodem zbyt małe palenisko. Jaki palnik mógłbyś mi polecić ? i gdzie kupić? Palnik to masz na myśli palenisko? Faktycznie to taki kieliszek z którego wychodzi od dołu ekogroszek. Mieszkamy na przedmieściach Poznania. Jak patrze na to moje palenisko to faktycznie troszkę małe. Ale troszkę dziwnie, bo moją kubaturę domu spokojnie wystarczyłby piec o mocy 9 KW (przynajmniej tak twierdzą wszyscy instalatorzy, którzy tutaj byli oraz obliczyłem według instrukcji). Piec kwp 12 powinien spokojnie ogrzać 150 m2, ja mam nie całe 80 więc chyba opcja, że za mały piec odpada. W skrócie mówiąc, ten piec jest na wyrost ale nie robią mniejszych dlatego kupiliśmy taki. A palenisko było w standardzie, więc może być tak, że domyślnie jest zle dobrane ??

SUSPENSER, dziękuję za odpowiedź. Kanał powietrzny mam czysty, ostatnio czyściłem cały komin, od komina całą przestrzeń aż do paleniska bo też było przypuszczenie, że może jest jest komin zatkany. Dodam również, że rurki z instalacji mam ocieplone taką otuliną, bo też mysleliśmy, że to ciepło idzie w beton w podłogę. Poniżej z godnie z poleceniem daje linka do mojego nagrania, jak się pali piec oraz ustawień pieca:
https://www.youtube.com/watch?v=8hCwIwYea5k

Proszę o dalsze sugestie. Z góry dziękuję wam za fachową pomoc.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: Jarecki79 » 17 paź 2014, 9:29

Swego czasu w roku 2009 czy 2010 miałem ten mały palnik testowo w laboratorium, na ich węglu, gdzie do labo naprawdę trafia high class.... był kłopot uzyskać i uciągnąć 10-11kW, chwilowo potrafił pyknąc 12kW i robiły się kłopoty, bardzo ciężki w prowadzeniu, szybko potrafi przewęglić albo wręcz odwrotnie szybko odkrywa szczeliny i całe spalanie bierze w łeb.


Do niego była też inna przekładnia montowana (inne przełożenie) nie pamiętam dokładnie, ale tam się dla mocy znamionowej jakoś smiesznie to przy tym ustawiało 20sek praca na 32sek pauza, do tego jeszcze była konkretna mała dmuchawa, bo większa nie dawała sprężu na dole a przy mocniejszym nadmuchu przygaszała ten palnik....

Kilka sztuk tego tylko miałem i więcej tego w rękach mieć nie chcę.


Możesz kupić palnik brucer-p (konkretnie pmż) 19kę, z pamięci ma głowicę 21x21cm, ale inny typ wyjścia na paliwo i bez problemu potrafi "chuchnąć"
Nad przeciwzwojem jest wyjście na paliwo 10x10cm ale później ten węgiel rozsypuje się w tym "koszyczku" ilościowo jest go więcej, zatem jak się w to dmuchnie, to nie ma bata, aby kocioł nie dogrzał.......
Obrazek

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: SUSPENSER » 17 paź 2014, 22:53

clameur pisze:SUSPENSER, dziękuję za odpowiedź. Kanał powietrzny mam czysty, ostatnio czyściłem cały komin, od komina całą przestrzeń aż do paleniska bo też było przypuszczenie, że może jest jest komin zatkany. Dodam również, że rurki z instalacji mam ocieplone taką otuliną, bo też mysleliśmy, że to ciepło idzie w beton w podłogę. Poniżej z godnie z poleceniem daje linka do mojego nagrania, jak się pali piec oraz ustawień pieca:
https://www.youtube.com/watch?v=8hCwIwYea5k

Proszę o dalsze sugestie. Z góry dziękuję wam za fachową pomoc.


Co do filmiku to:


Ten film jest prywatny.
Jeśli właściciel tego filmu dał Ci dostęp, zaloguj się.


Chodziło mi o kanał powietrzny palnika i szczelność palnika.

Podaj działający link do filmiku to zobaczę czy nie dmuchasz za mocno i nie wydmuchujesz ciepła kominem ...

jacekv6
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 20 paź 2014, 18:20
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: jacekv6 » 20 paź 2014, 18:58

Cześć Adamie. Od trzech lat jestem posiadaczem tego samego kotła. W tym momencie jestem na etapie wymiany kolana retorty i ślimaka. Palenie mokrym opałem oraz eksperymenty z tanim eko groszkiem z marketu wyszły mi bokiem. Natomiast jeśli chodzi o całokształt to jestem w stu procentach zadowolonym użytkownikiem tego pieca. Powierzchnie grzewczą mam taką samą, temperatura zadana od zawsze 55 stopni. nigdy nie miałem problemów z utrzymaniem temperatury. Przez pewien okres miałem problem z niedopalonym groszkiem ale jak się okazało instalator zapomniał wkleić kołnierza na retorcie . Nie umniejszam absolutnie wiedzy innych użytkowników ale co innego jest kocioł sprzedawać a co innego użytkować przez dłuższy okres. Nie wierz że podajnik z retortą jest za mały na taką kubature, tym bardziej że jak piszesz budynek jest drewniany. ja mam ściany 25 cm siporex +5 cm styropian. Jeśli moge coś doradzić to spróbuj wezwać serwis galmetu (nawet za opłatą), pokazać problem, ponieważ co innego jest opisywać i próbować tłumaczyć a co innego zobaczyć na własne oczy. Weż pod uwagę że być może kocioł ma wade fabryczną. I jeszcze jedno, być może głupie pytanie ale kto nie pyta ten nie błądzi, czy nie masz zbyt dużo wody w obiegu jak na ten kocioł? Pozdrawiam

clameur
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 15 paź 2014, 18:49
Lokalizacja: Poznań
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: clameur » 21 paź 2014, 19:44

SUSPENSER, dziękuję ponownie za odpowiedź. Przesyłam ponownie link do filmiku, dałem go jako publiczny więc teraz powinno wszystko działać:

https://www.youtube.com/watch?v=8hCwIwYea5k

jacekv6, dziękuję Ci odpowiedź. Zadzwoniłem ponownie do serwisu Galmet i faktycznie, Pan powiedział nam, że nie możliwe abyśmy mieli za mały palnik/palenisko. Kazał sprawdzić czy mamy jakiś silikon na palniku do uszczelnienia, chyba nie mamy bo sam rozbierałem to palenisko aby wyczyścić go. Dodatkowo osoba z Galment powiedziała mi, że aby osiągać 12 KWP to ustawienia powinny być na około 5-8 sek podawania z przerwą na ok. 50-90 sek. My mieliśmy najczęściej na 5-8 sek podawanie na 180-280 sek przerwy, gdyż zbyt częste podawanie powodowało, że ekogroszek się niedopalał. Pan serwisant z Galemet potem stwierdził właśnie, że musimy mieć nieszczelne palenisko lub zle dobraną moc dmuchawy. Mógłbyś mi jacekv6 wskazać swoje ustawiania dmuchawy, czasu podawania i przerwy ekogroszku ? Oraz ile Ci spala kg mniej więcej na dobę ? Takie informacje będą nam bardzo pomocne. Chyba rzeczywiście wydamy więcej kasy i wezwiemy jakiegoś fachowca z Galmetu do nas. Jeszcze raz dziękuję wam za pomoc.

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: SUSPENSER » 21 paź 2014, 20:11

clameur pisze:SUSPENSER, dziękuję ponownie za odpowiedź. Przesyłam ponownie link do filmiku, dałem go jako publiczny więc teraz powinno wszystko działać:

https://www.youtube.com/watch?v=8hCwIwYea5k

jacekv6, dziękuję Ci odpowiedź. Zadzwoniłem ponownie do serwisu Galmet i faktycznie, Pan powiedział nam, że nie możliwe abyśmy mieli za mały palnik/palenisko. Kazał sprawdzić czy mamy jakiś silikon na palniku do uszczelnienia, chyba nie mamy bo sam rozbierałem to palenisko aby wyczyścić go. Dodatkowo osoba z Galment powiedziała mi, że aby osiągać 12 KWP to ustawienia powinny być na około 5-8 sek podawania z przerwą na ok. 50-90 sek. My mieliśmy najczęściej na 5-8 sek podawanie na 180-280 sek przerwy, gdyż zbyt częste podawanie powodowało, że ekogroszek się niedopalał. Pan serwisant z Galemet potem stwierdził właśnie, że musimy mieć nieszczelne palenisko lub zle dobraną moc dmuchawy. Mógłbyś mi jacekv6 wskazać swoje ustawiania dmuchawy, czasu podawania i przerwy ekogroszku ? Oraz ile Ci spala kg mniej więcej na dobę ? Takie informacje będą nam bardzo pomocne. Chyba rzeczywiście wydamy więcej kasy i wezwiemy jakiegoś fachowca z Galmetu do nas. Jeszcze raz dziękuję wam za pomoc.


Wg mnie koniecznie uszczelnij palnik jeśli nie jest szczelny, a potem jeśli nadal będzie tak słabo dmuchać zwiększ moc nadmuchu i skróć przerwę między podaniami.

To co widzę jest niską mocą - na CWU lub delikatne grzanie może wystarczy.

A tak z ciekawości ile kosztuje przyjazd fachowca z Galmetu na regulację ?

Przy 12 kW generowanej wciąż mocy powinien spalać 46-52 kg ekogroszku na dobę.

jacbak7870
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 83
Rejestracja: 13 mar 2008, 9:49
Lokalizacja: Olesno
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: jacbak7870 » 21 paź 2014, 21:01

Przy założeniu że węgiel ma kaloryczność 24000J/kg przy podawaniu 4 s i przerwie 90s będziesz miał moc ok 11kw a spalanie na poziomie 2,55kg na godzinę ciągłej pracy podajnika
do prawidłowego ustawienia kotła potrzeba podać kilka parametrów i skalibrować podajnik kotła

jeżeli jesteś zainteresowany podaje kontakt 692974953 możemy spróbować to zrobić i ustawić

clameur
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 15 paź 2014, 18:49
Lokalizacja: Poznań
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: clameur » 25 paź 2014, 9:17

Dziękuję SUSPENSER za sugestie. Miałeś rację, konieczne było uszczelnienie palnika, dałem na większą częsttoliwość podawania i aby ekogroszek się zdążył spalać zwiększyłem dmuchawe i piec gdy osiągnął moc trzymał moc i już 3 dzień mamy ciepło ;) . Miałeś 100% racji co potwierdził gościu z Galmetu. Za przyjazd biorą ok. 200-250 zł + dojazd. Umówiliśmy się na przegląd aby jednak wszystko sprawdził.


jacbak7870, dziękuję za pomoc. również miałeś rację, za małą moc generowaliśmy.

Podsumowując, problemem był nieuszczelniony palnik (a nie za mały) i dobre ustawienie mocy ;)
Pozdrawiam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: Jarecki79 » 25 paź 2014, 11:05

Wiesz, pisałeś,że kocioł masz 2lata i instalatorzy byli i cudowali....
Dla mnie logiczne, że palnik uszczelniony.

Dbać zatem musisz na przyszłość:
1. Po sezonie grzewczym pod palnikiem masz dekielek ze śrubką, to dokręcasz, aby wyczyścić strefę napowietrzania palnika.
2. Warto przed każdym sezonem grzewczym na nowo uszczelnić palenisko sliconem. Ten czarny na 1200-1500st.c pod wpływem temp. robi się twardy i z czasem zaczyna się wykruszać.

Jakbyś w mrozy miał kłopot z tym palnikiem, to ja go jeszcze tuningowałem w taki sposób, jak widzisz na fotkach
Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatu

autor: SUSPENSER » 25 paź 2014, 11:58

clameur pisze:Dziękuję SUSPENSER za sugestie. Miałeś rację, konieczne było uszczelnienie palnika, dałem na większą częsttoliwość podawania i aby ekogroszek się zdążył spalać zwiększyłem dmuchawe i piec gdy osiągnął moc trzymał moc i już 3 dzień mamy ciepło ;) . Miałeś 100% racji co potwierdził gościu z Galmetu. Za przyjazd biorą ok. 200-250 zł + dojazd. Umówiliśmy się na przegląd aby jednak wszystko sprawdził.


jacbak7870, dziękuję za pomoc. również miałeś rację, za małą moc generowaliśmy.

Podsumowując, problemem był nieuszczelniony palnik (a nie za mały) i dobre ustawienie mocy ;)
Pozdrawiam


Cieszę się, że pomogłem :)

Co do uszczelnienia i regulacji to większość moich serwisów się do tego sprowadza.

Dzięki za podanie ceny serwisu Galmet - widzę teraz o ile u mnie jest taniej :)

Pozdrawiam

westbammm
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 23 maja 2017, 13:35
Re: Galmet eco gt - kwp12 z podajnikiem nie osiąga temperatury

autor: westbammm » 23 maja 2017, 13:39

Czy znacie instalatora, który przerobiłby palenisko kolankowe na rynnę?
Okolice Środy Śląskiej
Bardzo często zrywa zawleczkę przez dobijanie pyły na kolanku.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości