Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: Pawlogen » 02 paź 2014, 17:27

Witam

Mam taki problem

Gdy rozpalę w piecu, wszystko śmiga ładnie itd. gdy sterownik w salonie otrzyma temp. nastawioną odcina podłogówkę. Po jakimś czasie temp. spada poniżej nastawionej ale podłogówka się nie załącza ponieważ w obiegu jest zbyt wysoka temperatura i czujnik na rozdzielaczu nie puszcza jej w obieg. Proszę o jakieś wskazówki jak ruszyć temat.

Sterownik Iryd Pid , piec sekom 7kw ekogroszek. Parter tylko podłogówka + grzejnik w łazience (suszarka). Piętro ogrzewanie ścienne + grzejnik suszarka w garderobie.
Podany sterownik jest tymczasowy, w przyszłości zaplanowane jest sterowanie strefowe na siłownikach.

Dzięki i Pozdrawiam :D

pompa24
3 - ostatnie ostrzeżenie !!!
Posty: 141
Rejestracja: 13 wrz 2012, 20:16
Lokalizacja: Kraków
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: pompa24 » 04 paź 2014, 18:29

W obiegu c.o. powinieneś mieć 2 ,,obiegi,, wody
1--to obieg rozdzielacze---podłogówka
2-- to obieg rozdzielacze--kocioł c.o

w chwili gdy obnizy sie temp w obiegu podłogówki nastepuje otwarcie zaworu 3-drożnego , lub zaworu termostatycznego ( różnie to moze być rozwiązane ) i spadek temp. jest uzupełniony .
Nie mozesz podać temp. na układ podłogówki takiej jak masz na kotle , bo przegrzejesz podłoge .
A jak bedziesz miał temp odpowiednią dla podłogówki , to grzejnik w łazience będziesz miał ,,za zimny,,
Musisz mieć zamontowane jakieś sterowanie które bedzie pilnowało temp. podłogówki

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: Bolas » 05 paź 2014, 16:29

Możesz dać jakiś schemat rozwiązania hydraulicznego i sterowania?

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: Pawlogen » 06 paź 2014, 18:54

Dokładnie otwiera zawór z głowica termostatyczną, ale jak jest za wysoka temp. (chyba powyżej 50 C w obiegu CO) zawór termostatyczny nie puszcze żeby nie przegrzać podłogi. Ale podłoga się wychładza temp. spada poniżej zadanej a zawór nie puszcza bo ma za wysoką temp. na obiegu CO.
I tak w kółko :/

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: Bolas » 07 paź 2014, 5:46

Prosiłem o schemat inaczej wróżymy z fusów. Podejrzewam że na rozdzielaczu podłogowym nie ma osobnej pompy która by mieliła w obiegu podłogówki wodą. Zawór termostatyczny podłogowy ma za zadanie nie dopuścić do przegrzania podłogi i powinien dopuszczać wody ciepłej do obiegu ale nie wywróżę jak jest zamontowany.

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: Pawlogen » 09 paź 2014, 18:38

Może fotki pomogą, nie ma mnie teraz w domu więc nie da rady ze schematem, zresztą nie wiem czy bym dobrze rozrysował.


Obrazek


Obrazek

szakal_29
Początkujący
Początkujący
Posty: 30
Rejestracja: 03 paź 2012, 7:48
Lokalizacja: Wlkp
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: szakal_29 » 10 paź 2014, 7:37

Witam,

-jedna myśl to odwrotnie połączone zasilanie do rozdzielacza
-druga sprawa to czy taki rozdzielacz z RTLem może prawidłowo funkcjonować ze sterownikiem, lepszym rozwiązaniem sterowania pompą tego rozdzielacza byłby zwykły sterownik pompy CO z nastąwą temperatury "włącz gdy <, wyłącz gdy >" i czujnik montujesz albo w podłodze, albo na belce rozdzielacza, moim zdaniem sterowanie pompą z Iryda lepiej odbywałoby się przy stosowaniu zaworu trójdroznego termostatycznego i tutaj nawet z siłownikiem
- trzecia sprawa to miejsce montażu czujnika temperatury?
- no i zapytam jeszcze czy RTL był fabrycznie na powrocie montowany? moze zamiana na belkę zasilającą coś by zmieniła.

Może inni koledzy mają jakieś pomysły....

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: Bolas » 10 paź 2014, 21:19

Ten rozdzielacz to firma TECE proszę sobie poczytać jak go podłączyć na stronie producenta ja nadal nie wywróżę co jak z czego jest sterowane więc nie będę gdybał.

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: Pawlogen » 11 paź 2014, 17:15

Na zdjęciu widać zasilanie na dolnej belce a powrót na górnej, zawór czterodrożny jest nad piecem też widać to wyraźnie. chyba właśnie złe miejsce zamontowania czujnika temp. na belce, montowałem go w rożnych miejscach na rozdzielaczu i dalej lipa, żeby załączyć podłogówkę muszę czujnik odpinać od rozdzielacza zastanawiałem się na delikatnej izolacji czujnika od rozdzielacza np. papierem.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: Bolas » 12 paź 2014, 7:20

To rozdzielacz z mieszaczem przystosowany do zasilania czynnikiem wyższej temperaturze niż do ogrzewania podłogowego. Zawór termostatyczny z głowicą widoczny na górnej belce ma za zadanie odczytać temperaturę na baypasie pompy i dopuścić do powrotu z pętli ciepłej wody tak by jej temperatura była zgodna z tym co mamy ustawione na głowicy. Temperatura zasilania takiego rozdzielacza powinna być stała i jeżeli pamiętam w granicach 55-60'C - jest to w instrukcji.
Jeżeli jakieś urządzenie/sterownik wyłącza pompę obiegową na rozdzielaczu to źle! Zamykane powinny być obiegi z podłogówki siłownikami zamontowanymi na dolnej belce a nie wyłączana pompa obiegowa z rozdzielacza.
Nadal nie wiem jaki sterownik/czujnik przekładasz czy chcesz go czymś podkładać.

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: Pawlogen » 12 paź 2014, 14:35

Czujnik wygląda tak :


Obrazek

mocuje się na belce, i jest podpięty z tego co pamiętam do sterownika na piecu (Iryd) . pompa mieszacza też podpięta do sterownika.

Co do siłowników w przyszłości jest zaplanowany montaż siłowników na poszczególne obwody, ale co do siłownika głównego czy to może coś zmienić ??

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: Bolas » 12 paź 2014, 19:40

Tak jak wspominałem pompa na rozdzielaczu ma caly czas chodzić! Jedyny sygnał jaki może to zmienić to brak temperatury na zasilaniu czyli wygaszenie kotła. Choć ten czujnik o ile mnie pamięć nie myli jest zamontowany w trójniku przed pompą w rozdzielaczu.
Przejrzałem kilka propozycji montażu sterownika z iryda i nie bardzo wierzę by kocioł wyłączał tą pompę ale czujnik powinien odczytywać temperaturę za mieszaczem (zaworem 3d lub 4d) a nie na belce rozdzielacza. Jeżeli ogrzewanie byłoby robione wg schematu w instrukcji a chłopina który to montował miał troszkę rozumu więcej, domyśliłby się, że nie trzeba mieszacza do tego rozdzielacza bo on sam jest mieszaczem. Te rozdzielacze są dedykowane do przeróbek starych instalacji bez mieszacza czy zaworów 3/4d. Można je wpiąć bezpośrednio w obieg grzewczy grzejnikowy bez obawy przegrzania podłogi.
Na dole szybki szkic 1 - twój obieg grzewczy, 2 - jak powinien wyglądać obieg z tym konkretnym rozdzielaczem TECE.

szakal_29
Początkujący
Początkujący
Posty: 30
Rejestracja: 03 paź 2012, 7:48
Lokalizacja: Wlkp
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: szakal_29 » 13 paź 2014, 7:35

Czujnik który podpinasz ma wskazywać chyba temperature podłogówki, a nie czynnika zasilającego (on zawsze będzie wyższy), wg mnie czujnik powinien być umieszczony gdzieś pod panelami/płytkami a nie na belce rozdzielacza. Tak jak przedmówca wskazał TECE musi chodzić cały czas, też taki mam i nie ma problemu z utrzymaniem temperatury, ale pompa cały czas gania wodę w rozdzielaczu.
Moja rada zdejmij czujnik i testowo przyklej go na podłodze, jak masz 3/4 drogowy to nie ograniczaj temperatury na nim za mocno, na instalację niech idzie cały czas przynajmniej 45-48st, pompa na rozdzielaczu na 1 bieg. Dla podłogówki lepiej jak trzyma stałą nawet niską temperaturę niż włącza/wyłącza się co jakiś czas - to nie grzejnik!

Pawlogen
Aktywny
Aktywny
Posty: 262
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:55
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: Pawlogen » 13 paź 2014, 19:10

Witam

Skonsultowałem parę rzeczy, i wychodzi na to że Pilot R podłączony do Iryda odłącza podłogówkę po osiągnięciu nastawnej temperatury, gdyby tego nie robił można by się było ugotować w domu :) (Małżonka odłączyła go i podłogówka cały czas hulała) Pisałem w pierwszym poście o tym sterowniku w salonie.
nie mam zabardzo możliwości teraz umieśc

szakal_29
Początkujący
Początkujący
Posty: 30
Rejestracja: 03 paź 2012, 7:48
Lokalizacja: Wlkp
Re: Podłogówka się nie załącza z powodu wysokiej temp.

autor: szakal_29 » 14 paź 2014, 7:34

Pilot R to jest pokojowy sterownik głównego sterownika, on chyba nie ma w sobie czujnika temperatury, czujnik o którym pisałeś moim zdaniem nie powinien być na belce tylko w podłodze umieszczony, ale to pewnie powinno być opisane w instrukcji Iryda.
Jak rozwiążesz problem podziel się na forum.