Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o pomoc

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

ic
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 26 wrz 2014, 13:45
Lokalizacja: Mazowieckie
Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o pomoc

autor: ic » 26 wrz 2014, 14:16

[img]Witam. Mam następujący problem z którym nie mogę poradzić sobie. Posiadam kocioł na ekogroszek Galmet ze sterownikiem Expert, oraz z bojler (podgrzewaczem) Galmet. Instalacja książkowa, pompa na CWU, pompa na CO, zabezpieczenia itp.

Obecnie po wstawieniu rusztów palę drewnem pozostałym z rozbiórki starego budynku. Pracuję w dzień, wieczorem włączam na CWU, jak zagrzeje się przełączam na C.O., następnie po ogarnięciu się w łazience znowu podgrzewam CWU (aby rano była gorąca) i ew. jak jest chłodno i zagrzeje się woda, dorzucam drewna i przełączam na noc na CWU.

Niestety mimo iż przed snem woda grzeje się do ok 65-70 st przez godzinę, nie rzadko rano ledwo starcza dla mnie i żony.

Wyczytałem na którymś forum, żeby po zagrzaniu wyłączać odpływ z podgrzewacza na C.O (na poniższym rysunku Z4). Po zakręceniu tego zaworu nie przechodzi woda z C.O. przez podgrzewacza, dlatego wyłączam jedynie gdy działa tylko CO. Teoretycznie powinien być wyłączony obieg w podgrzewaczu. Jednak odnoszę wrażenie, że może i wody ciepłej jest więcej, ale jest chłodniejsza

Coś źle robię, powinienem zakręcić też zawór za pompą od CWU?

Moja instalacja wygłąda mniej więcej jak na poniższym schemacie:

Obrazek

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o po

autor: Bolas » 26 wrz 2014, 16:57

Ile litrów ma bojler. Możesz bojler grzać do wyższych temp i zastosować zawór mieszający uzyskując temp CWU na normalnym poziomie. Nie wiem też ile zużywasz wody bo znam ludzi którym 200L 55'C to mało na kąpiel.

ic
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 26 wrz 2014, 13:45
Lokalizacja: Mazowieckie
Re: Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o po

autor: ic » 28 wrz 2014, 10:45

Bojler ma 100 litrów. W okresie letnim grzanie ok 30 - 40 min z temp 55-60 st zaspokajało wszelkie potrzeby i woda była ciepła w po powrocie z pracy. Wody zużywamy raczej niezbyt dużo. Takie 100 litrów wody starcza na ok 3 prysznice, czyli ok 30 ciepłej wody. Kurcze, jak tak zobaczy się cyfry, to dosyć zużywa się tego.
Widoczna jest różnica miedzy utrzymaniem temp w przypadku samego CWU, a obecnie dogrzewania C.O. Teoretycznie wszystko jest ok, nie mogę znaleźć przyczyny.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o po

autor: Bolas » 28 wrz 2014, 17:35

Rozumie że to nie jest schemat twojej instalacji bo masz 2pompy jedną na CO drugą na CWU a czy masz może zawór zwrotny przed pompami? Nie pozwala na zasysanie wody z obiegu CO lub CWU gdy jest załączona jedna pompa. Przez co ciepło nie jest odbierane z CWU.

ic
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 26 wrz 2014, 13:45
Lokalizacja: Mazowieckie
Re: Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o po

autor: ic » 29 wrz 2014, 13:00

Schemat jest praktycznie identyczny jak na rysunku. Jedyną różnicą (tak mi się wydaje) jest osobna pompa na C.O. Jeśli w sterowniku ustawię na tryb letni, pompa C.O. nie załącza się. Działa tylko pompa na CWU. W tym przypadku z poziomu sterownika również mogę pompę wyłączyć, ustawić pracę ciągłą, bądź godzinowo.
Po załączeniu trybu zimowego działa pompa C.O. W tym trybie nie mogę jej wyłączyć (zakładając temp. pieca jest powyżej temp załączenia pomp). Mogę za to regulować pracę CWU, tak jak w trybie letnim.
Zawór zwrotny za pompą CWU (na schemacie linia nad pompą "P"), drugi mam przed C.O., ten z pokrętłem, mieszający.
W weekend zrobiłem parę testów i odziwo jest lepiej. Ale i tak to ciepło z bojlera gdzieś ucieka...

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o po

autor: Bolas » 29 wrz 2014, 13:44

Nadal twierdzę że są to zawory zwrotne. Często stosuje się te z plastikowymi grzybkami bo są cichsze ale lipny plastik lubi się wykruszyć i z zaworu zwrotnego nici. Chodzi mi o taki zawór:
Obrazek

Oznaczany na schematach:


Obrazek

ic
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 26 wrz 2014, 13:45
Lokalizacja: Mazowieckie
Re: Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o po

autor: ic » 29 wrz 2014, 14:07

Jako zawór zwrotny mam coś takiego:

Obrazek

Obrazek

Niebieskie owalne. Możliwe, że to właśnie przez to. Innej opcji nie widzę. Sugerujesz wymianę, czy np. po nagrzaniu się zakręcać zawór? Nie ukrywam, mam jeszcze parę wydatków przed zimą, wolałbym się wstrzymać. Czym w najgorszym przypadku grozi uszkodzony zawór?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o po

autor: Bolas » 29 wrz 2014, 15:17

Masz to na flanszach zrobione? A może tak wygląda twój zawór zwrotny?:
Obrazek

ic
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 26 wrz 2014, 13:45
Lokalizacja: Mazowieckie
Re: Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o po

autor: ic » 30 wrz 2014, 12:10

Tak, tak wygląda ten zawór, tylko inny kolor. Skręcany na śruby z kołnierzem, czyli na flanszach. Dokładnie instalacja do bojlera wygląda tak, z tym , że zawór jest taki, jak przesłałeś na zdjęciu:

Obrazek

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o po

autor: Bolas » 30 wrz 2014, 21:06

To jest zawór różnicowy który spowoduje że gdy pompa nie chodzi woda może w jednym kierunku przepływać swobodnie. I teraz w magiczny sposób pompa z CO podczas pracy i przy założeniu że pompa CWU nie pracuje jest w stanie zaciągnąć wodę powrotną przez bojler i wychładzać go prędzej. Bojler będzie formą bufora. Dlatego gdy pompy są podpięte do jednej belki powinno się tuż przed lub tuż za nią wstawiać zawory zwrotne.

ic
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 26 wrz 2014, 13:45
Lokalizacja: Mazowieckie
Re: Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o po

autor: ic » 14 paź 2014, 17:26

Nie było mnie trochę. Na szczęście już grzeje normalnie groszkiem. Tak na przyszły rok, czyli generalnie jest to wina instalacji? Raczej nic się nie zużyło? Żeby ominąć ten problem trzeba po prostu przerobić instalację? Kurna, kto coś takiego wymyślił. Kompletnie bez sensu takie coś. Jeszcze ferro afiszuje się z taką fuszerką.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Bojler (podgrzewacz) nie trzyma temperatury. Prośba o po

autor: Bolas » 14 paź 2014, 21:47

Niestety takie są wymogi bezpieczeństwa dotyczące kotłów na paliwa stałe.