Re: Pytanie o kabel
autor: Maniek_C » 18 gru 2014, 22:54
Prawie wszystko Mieczysław_PAN napisał, ale ten kabelek będzie się grzał, więc i ja dołożę swoje trzy grosze.
Spadek napięcia dla długości 30 m i sugerowanego prądu 16A (MAX) to blisko 5 % bez cos
Dla samej kosiarki też bez cos to ponad 1,5%
Przy tych mocach (do 100kW) dopuszczalny spadek dla odcinka obwodu to 0,5%
Nie zapominajmy że kosiarka ma jeszcze swój kabelek około 50 m 2x1
i teraz chyba najważniejsze impedancja samych kabelków zasilanie + przedłużacz to około 1,2 ohm przy założeniu konduktywności miedzi 58 S/mm2 a gdzie jest transformator na końcu czy na początku wsi ??? (działka rekreacyjna) Układ sieci TT czy TN
Jaka mamy pewność że bezpiecznik zadziała? wiem, wiem 2,88 ohma dla B16, ale nie wiemy.
Działki potrafią być oddalone od trafo czasami nawet ponad 0,5 km co przy układzie sieci TT ( bywają nawet w okolicach W-wy) wszystkie wasze założenia dla 1,5 czy 2,5 mm2 biorą w łeb.
Trzeba zatem elektryka , wziąć za łeb zawieźć na działkę i przed wypiciem litra na głowę zmierzyć i zapisać kilka wartości , a następnie na ich podstawie POLICZYĆ, bo może się okazać, że w ekstremalnej sytuacji potrzebny będzie kabel 3x10mm2 albo zadowolimy się bezpiecznikiem o wartości poniżej 6 albo nawet 4A