Podgrzewanie GWC żwirowego

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Piotr Nowik » 29 sie 2014, 0:57

Co sądzicie o podgrzewaniu powietrza dochodzącego do rekuperatora?
Niektóre firmy mają nawet w swej ofercie podgrzewacze glikolowe, więc pomysł nie jest nowy i ma zapewne gdzieś zastosowanie.

Pytam, bowiem zamierzam wykonać GWC żwirowe i lekko je podgrzewać przy pomocy kolektorów solarnych i zamontowanych u spodu żwirowiska rur PEX. Powstałaby swego rodzaju glikolowa "podłogówka". Energia do pompy obiegowej 12V pochodziłaby z paneli fotowoltaicznych, w układzie autonomicznym OFF-GRID.

Jak wiadomo, zaleca się budować GWC dualne - czyli, gdy jedna część żwirowiska jest eksploatowana, druga w tym czasie regeneruje się. W tym sensie podgrzewanieGWC ma sens, gdyż ułatwia regenerację albo nawet eliminuje konieczność budowy wymiennika żwirowego dualnego wraz z układami przełączania się pomiędzy nimi.

Są też inne kwestie, które do omówienia pozostawię na później, gdy inny do tego wątku coś napiszą.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 sie 2014, 6:47

Przez 20 lat robiliśmy gwc i od 5 nie robimy. To jest bez sensu.
- chłodzenie znikome i drogie, podgrzewanie więcej szkody robi niż pożytku.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Bolas » 29 sie 2014, 8:13

Podgrzewając żwirowisko dajesz wspaniałe warunki do powstawania wszelkiego rodzaju życia. Wilgoć ciepło świeże powietrze. Poza tym odnośnie wymienników gruntowych powietrznych było już wiele razy pisane na tym forum włącznie z porównaniem kosztów -poszukaj.

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Piotr Nowik » 29 sie 2014, 11:01

W moim przypadku w grę wchodzi wyłącznie GWC żwirowe*. Żona jest alergiczką i chcę jej zapewnić dobry mikroklimat w domu. Kwestie ewentualnych uzysków cieplnych w zimie i quasi-klimatyzacji w lecie są dla mnie drugoplanowe.

Niezależnie od powyższego, i tak będę w ogrodzie montował kolektory PVT (połączenie fotowotlaiki z solarnymi) do podgrzewania wody w basenie, więc przy okazji pomyślałem sobie, że warto dołożyć z 200-300 zł na dodatkowe rury PEX również pod żwirowisko.

*Wymienniki rurowe czy im podobne płytowe uznaję za szarlatanerstwo.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 sie 2014, 11:14

Piotr Nowik pisze:W moim przypadku w grę wchodzi wyłącznie GWC żwirowe*. Żona jest alergiczką i chcę jej zapewnić dobry mikroklimat w domu. Kwestie ewentualnych uzysków cieplnych w zimie i quasi-klimatyzacji w lecie są dla mnie drugoplanowe.

Niezależnie od powyższego, i tak będę w ogrodzie montował kolektory PVT (połączenie fotowotlaiki z solarnymi) do podgrzewania wody w basenie, więc przy okazji pomyślałem sobie, że warto dołożyć z 200-300 zł na dodatkowe rury PEX również pod żwirowisko.

*Wymienniki rurowe czy im podobne płytowe uznaję za szarlatanerstwo.

Może Pan odpowiedzieć :
Na jakiej podstawie uważa Pan, że powietrze przechodzące przez żwir jest mniej alergenne niż to np. z rury, czy bez gwc?
Jaki wpływ na mikroklimat ma gwc z kamieniami?????
Czy jak do rury nasypię kamieni będzie lepiej?

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Piotr Nowik » 29 sie 2014, 12:52

Na zasadzie informacji, które czytałem - pod względem filtracji powietrza GWC żwirowy jest 100 razy lepszy od rurowego, w której filtracji nie ma w ogóle
.
Dla porównania (choć nie dosłownego), dlaczego filtry wody w akwarium posiadać może między innymi żwirek? Dlaczego podłoże w akwarium również może służyć za jeszcze bardziej doskonały filtr niż małe filtry zewnętrzne?

Przez GWC nie przechodzi woda, a powietrze. Obrazowo przedstawiłem zdolności żwiru do filtracji.

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Piotr Nowik » 29 sie 2014, 12:56

Bolas pisze:Podgrzewając żwirowisko dajesz wspaniałe warunki do powstawania wszelkiego rodzaju życia. Wilgoć ciepło świeże powietrze. Poza tym odnośnie wymienników gruntowych powietrznych było już wiele razy pisane na tym forum włącznie z porównaniem kosztów -poszukaj.


Zwyczajowo przyjmuje się, że GWC żwirowe posiada stałą temperaturę około 8 stopni.
Jednak w rzeczywistości, nie sądzę, by była ona taka constans. To oczywiste, że musi podlegać wahaniom.
Już samo zalecenie, by budować żwirowiska podwójne albo dawać im czas na regenerację poprzez okresowe wyłączania, świadczy o tym, że niewielkie podgrzanie jedynie przyspieszyłoby ten proces.

Mam na myśli niewielkie podgrzanie a nie "hajcowanie" na całego - na przykład 2-4 stopnie. Z ciekawości zamontuję jakiś czujnik albo zespół czujników temperatury.

Bakterie żyją wszędzie, nawet bez dostępu światła i tlenu. Chodzi wyłącznie o to, by te bakterie służyły człowiekowi (jak to czynią np. w biologicznych oczyszczalniach ścieków). Zmiana temperatury w GWC o kilka stopni nie powinna pogorszyć jego warunków biologicznych.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 sie 2014, 13:08

Zanieczyszczenia wody w porównaniu do zarodników grzybów strzępkowych? Zarodniki są wielkości bakterii nie rybich łusek czy odchodów. A żwirek a raczej piasek w filtrze to nie kamienie w gwc!
Poza Polską nikt żwirowców nie robi.
To bzdura, że kamienie filtrują bakterie w powietrzu!
Dlaczego ścianki kanałów do gwc wykłada się folią D2P lub jonami srebra? Kamienie też Pan tym "pociągnie"?
Zwykły filtr G4 w centrali lepiej filtruje niż kamienie.
Poza tym, bakteria i zarodniki, to jeszcze nie mikroklimat.
Może Pan podać jaki strumień powietrza zamierza Pan, przez gwc puścić i jakiej wielkości gwc zrobić?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 sie 2014, 13:14

8 st.? Na jakiej głębokości jest dany żwir ?
Przy współczesnych centralach, podgrzanie powietrza przed centralą powoduje, że cieplejsze powietrze wyrzucamy . Podgrzewanie powietrze przed wymiennikiem, to bardzo zły pomysł.
Nic nie zyskujemy energetycznie a mamy wodę na wyrzutni. To cieplejsze powietrze się tam schłodzi i wodę zostawi, ta będzie zamarzać.

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Piotr Nowik » 29 sie 2014, 13:22

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dlaczego ścianki kanałów do gwc wykłada się folią D2P lub jonami srebra? Kamienie też Pan tym "pociągnie"?


Nie słyszałem o tym antybakteryjnym zabezpieczeniu. Chyba chodzi o wymienniki rurowe.
Sam żwirowy też musi posiadać trochę rur na wlocie i wylocie, więc takie zabezpieczenie na pewno nie zaszkodzi.

Na jednej ze stron czytam: "Współczynnik efektywności wymiennika osiąga wartość 1:35 (podczas gdy np. pompa ciepła 1:4)"
Traktuję to zdanie jako kampanię reklamową firmy montującej GWC żwirowe.

Natomiast jestem skłonny się zgodzić z innym stwierdzeniem: "Cały rok skutecznie filtruje powietrze oczyszczając z bakterii, grzybów i alergenów." oraz z artykułem z innej strony, niż przytoczone tutaj cytaty: http://www.taniaklima.pl/

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Piotr Nowik » 29 sie 2014, 13:24

Żeby nie było, że jestem za a nawet przeciw, linkuję artykuł krytyczny w stosunku do GWC. Przy czym zaznaczam, iż krytyka owa wychodzi z ust instalatora klimatyzacji, więc nie musi być obiektywna.

Ja będę robił GWC samodzielnie, więc mnie zdanie o łapaniu klienta nie dotyczy:
"Choć zasada działania GWC jest prosta, to sens jego instalacji jest dla mnie niezrozumiały.
Moim zdaniem to jeden z chwytów marketingowych, na który skutecznie łapią się klienci."


http://www.blog.karbon.com.pl/wentylacja/po-co-ci-gwc-3/

Pod artykułem jest dodana opinia autora:
"Chodzi mi tylko o sens ekonomiczny wydania często kilkunastu tys zł dla uzyskania kilkuset zł oszczędności i rzekomej klimatyzacji.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja gdy ten GWC robimy sobie sami, tymi ręcami jak przeczytałem na jakimś forum, żwirowy lub rurowy z PVC. Nie liczymy wtedy własnych kosztów i zawsze będziemy go sobie chwalić. A inaczej wygląda sytuacja gdy taką inwestycję zamawiamy u wykonawcy. Koszty są zupełnie inn
e."


Autor następnie poleca nagrzewnicę elektryczną wstępnego powietrza do rekuperatora - stąd jest zainteresowany w krytykowaniu wszelkich odmian GWC.

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Piotr Nowik » 29 sie 2014, 13:49

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Może Pan podać jaki strumień powietrza zamierza Pan, przez gwc puścić i jakiej wielkości gwc zrobić?

Powierzchnia GWC minimum 10-15 m2 razy głębokość minimum 1-1,5 metra plus dużo styropianu ekstrudowanego, folia, no i trochę ziemi. Max. strumień powietrza to 300-400 m3/godzinę. Dokładne parametry określę sobie tuż przed rozpoczęciem prac.

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przy współczesnych centralach, podgrzanie powietrza przed centralą powoduje, że cieplejsze powietrze wyrzucamy . Podgrzewanie powietrze przed wymiennikiem, to bardzo zły pomysł.
Nic nie zyskujemy energetycznie a mamy wodę na wyrzutni. To cieplejsze powietrze się tam schłodzi i wodę zostawi, ta będzie zamarzać.

Rozumiem, by z tym podgrzewaniem na wlocie rekuperatora nie przesadzić. Dlatego mówię o kilku stopniach zaledwie - co w obliczu krytycznego wobec GWC artykułu, jaki wcześniej przedstawiłem, wydaje się łatwe do spełnienia.

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Piotr Nowik » 29 sie 2014, 14:16

Tutaj link do pochwalnego artykułu o GWC (widać wyraźną przewagę GWC żwirowego nad rurowym).
http://img3.oferia.pl/f130a8db70f1960edb285d62e8f051f9.pdf

Jeśli wierzyć urzędasom, to GWC żwirowy cały rok skutecznie filtruje powietrze oczyszczając je z bakterii, grzybów i alergenów. Badania Sanepidu potwierdzają, że powietrze po przejściu przez żwirowy wymiennik ciepła zawiera wielokrotnie mniej komórek drobnoustrojów i alergenów niż przy wlocie. Po 15 latach eksploatacji Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna z Wrocławia wykonała badania porównawcze powietrza zewnętrznego "wchodzącego" do GWC i powietrza "wychodzącego" z GWC. Po zakończeniu badań wydano ekspertyzę o następującej treści: "W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, iż powietrze po przejściu przez wymiennik ciepła zawiera wielokrotnie mniej komórek drobnoustrojów, alergenów niż przy wlocie".

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 sie 2014, 17:34

strumień powietrza to 300-400 m3/godzinę
Poważnie !!!Zimą chce Pan dać 300-400m3/h ? Współczuje żonie! Przy tak przesuszonym powietrzu!


Jeśli wierzyć urzędasom, to GWC żwirowy cały rok skutecznie filtruje powietrze oczyszczając je z bakterii, grzybów i alergenów. Badania Sanepidu potwierdzają, że powietrze po przejściu przez żwirowy wymiennik ciepła zawiera wielokrotnie mniej komórek drobnoustrojów i alergenów niż przy wlocie. Po 15 latach eksploatacji Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna z Wrocławia wykonała badania porównawcze powietrza zewnętrznego "wchodzącego" do GWC i powietrza "wychodzącego" z GWC. Po zakończeniu badań wydano ekspertyzę o następującej treści: "W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, iż powietrze po przejściu przez wymiennik ciepła zawiera wielokrotnie mniej komórek drobnoustrojów, alergenów niż przy wlocie".

Było już wyjaśnia to oszustwo.
Sanepid tego nie badał, nie będzie badał nie jest od tego (od tego są PZH i IMM) - była przytaczana rozmowa z dr, Sanepidu. Pan dyrektor dodał nawet, że pracowni mykologii nie mają.

Pan naprawdę może uwierzyć, ze bakterie filtrowane są przez żwir?

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Podgrzewanie GWC żwirowego

autor: Piotr Nowik » 29 sie 2014, 20:14

Bakterie nie są filtrowane przez żwir. Z bakteriami żyjemy i żyć będziemy. Są wszędzie. Chodzi co najwyżej o to, by nie szkodziły człowiekowi - by nie była to Ebola :-)

Podałem maksymalną wydajność mojej rekuperacji. A wiadomo, że prawie nigdy nie będzie ona chodziła na maksa. Skręcić w dół wentylatory można zawsze.

Nie wiem, jakie będzie powietrze. Przesuszone na pewno nie, bowiem nad żwirowiskiem zamontuję wodne zraszacze, które w razie konieczności (albo profilaktycznie) mogę włączyć.