Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
adamis pisze:w układzie z naczyniem wzbiorczym pompę instaluje sie na zasileniu
A to z jakiego powodu ?
Nowy postWysłany: Wto Lip 17, 2007 0:04 Temat postu: Odpowiedz z cytatem
adamis napisał:
Cytat:
w układzie z naczyniem wzbiorczym pompę instaluje sie na zasileniu
A to z jakiego powodu ? Shocked
a z takiego : pompa zainstalowana na powrocie "podsysa wodę " z grzejników i powoduje zapowietrzanie tych najwyższych - zachęcam do poczytania jakiegokolwiek podręcznika, który prezentuje stosowny wykres ciśnień w instalacji-w skrajnych grzejnikach wystąpi podciśnienie i samoistne napowierzanie się wody w instalacji. Jedynem sposobem jest odpowiednio wysoko zlokalizowane naczynie aby zapewnic nadmiar ciśnienia statycznego.
Montowanie pompy z naczyniem przeponowym bez problemu może być na powrocie, choć wpływ sposobu montażu na zywotność pompy przy stosowanych w c.o. temperaturach nie jest istotny.
-w którym miejscu dać pompę na powrocie; czy na części od zaworu czterodrogowego do pieca, czy też na rurze od grzejników do zaworu ?
-a może nie ruszać pompy i zostawić na zasilaniu?
-czy robić obejście zaworem różnicowym?
-jaki zawór wybrać (firma) mosiądz czy żeliwo?
Naczynia otwarte stosuje każdy odpowiedzialny i wykształcony zawodowo instalator kotłów na paliwo stałe.
Zastosowanie takiego naczynia zabezpiecza w najprostszy sposób przed przekroczeniem temperatury 100C.
Montowanie pompy na powrocie nic tu nie zmienia, zamkniecie układu i brak odbioru ciepła zawsze może skończyć sie eksplozją układu zamknietego Exclamation i zapewniam że często kończy się przemianą kotła wodnego w parowy wbrew oczekiwaniom uzytkownika.
manio pisze:Naczynia otwarte stosuje każdy odpowiedzialny i wykształcony zawodowo instalator kotłów na paliwo stałe.adamis pisze:Kolego,piszesz tak,jakby ktokolwiek na tym forum twierdził inaczej.Na jakiej podstawie?Czy ktoś sugerował,że takich naczyń można nie stosować?
Widziałem kocioł zagotowany nawet powyżej 300 st.,że o pomniejszych temperaturach nie wspomnę.Żadne naczynie nie jest w stanie zahamować wzrostu temperatury w kotle,jeśli ten ma paliwo i powietrze.
skończyło się ''strasznym'' wzrostem ciśnienia z 0,5 do 1 bara
Cytat:
Widziałem kocioł zagotowany nawet powyżej 300 st.,że o pomniejszych temperaturach nie wspomnę.Żadne naczynie nie jest w stanie zahamować wzrostu temperatury w kotle,jeśli ten ma paliwo i powietrze.
Powyższy akapit czytałem kilka razy i nie bardzo rozumiem. Chyba nastąpiło jakieś przejęzyczenie (przeklawiaturowanie). Może to wpływ emocji? Mnie też zdarzyło się, że napisałem co innego niż myślałem. Czy rolą naczynia wzbiorczego jest zahamowanie wzrostu temperatury w kotle? Coś nie tak. Nawet nie wiem jak to skomentować?
Zastosowanie takiego naczynia zabezpiecza w najprostszy sposób przed przekroczeniem temperatury 100C.
Pomijając sam fakt zastosowania układu zamkniętego zabezpieczenia instalacji c.o. z kotłem na paliwo stałe to uważam, że utrzymywanie 0,5 bara w instalacji "zamkniętej", najprawdopodobniej z pompą obiegową, to ciut za mało. Chociaż rzeczywiście ..., jakoś będzie działało.
ale już 300C to wymaga dużo złej woli i z cała pewnścią nie jest możiwe w warunkach naczynia otwartego
Każdy widzi co chce widzieć i nie bardzo wiem o co te emocje.
I tak to niewinne pytanie wywołało burzę.
Co ma pan na myśli,pisząc ''jakoś''?Działa normalnie i bez zarzutów.Proszę o wyjaśnienie,bo chcę się uczyć i nie popełniać więcej błędów.
Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości