krzywo wylany chudziak na 40m2 pod ogrzewanie podłogowe

Przystępując do budowy, marzymy o idealnym domu. Niestety realia często są inne, a błędy budowlane są zmorą wielu inwestorów. Poradź się jak uniknąć błędów, na co zwrócić uwagę i co zrobić, żeby Twój dom rzeczywiście był idealny.

Moderator: Redakcja e-mieszkanie.pl

uli27
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 31 lip 2009, 21:56
krzywo wylany chudziak na 40m2 pod ogrzewanie podłogowe

autor: uli27 » 10 sie 2014, 0:37

Witam

Mam problem ponieważ wylano mi krzywo chudziaka w salonie różnica jest aż o 5 cm salon ma ok 40m2. W poniedziałek mam układać styropian pod ogrzewanie podłogowe.
1. Czy mam te nierówności nadkładać jakoś styropianem?
2. Czy muszę dać jeszcze przez środek salonu dylatację ma wymiary 7 na 5,5 metrów
3. Czy pod kominkiem dawać styropian czy ująć trochę styropianu i wylać więcej betonu?

Najbardziej męczy mnie ta nierówność aż 5 cm czy nadkładanie styropianu coś pomoże? Nierówności niwelować na górze styropianu czy na dole przy chudziaku podkładać cienki i zaś na to kłaść równą warstwę?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: krzywo wylany chudziak na 40m2 pod ogrzewanie podłogowe

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 10 sie 2014, 6:54

uli27 pisze:Witam

Mam problem ponieważ wylano mi krzywo chudziaka w salonie różnica jest aż o 5 cm salon ma ok 40m2. W poniedziałek mam układać styropian pod ogrzewanie podłogowe.
1. Czy mam te nierówności nadkładać jakoś styropianem?
2. Czy muszę dać jeszcze przez środek salonu dylatację ma wymiary 7 na 5,5 metrów
3. Czy pod kominkiem dawać styropian czy ująć trochę styropianu i wylać więcej betonu?

Najbardziej męczy mnie ta nierówność aż 5 cm czy nadkładanie styropianu coś pomoże? Nierówności niwelować na górze styropianu czy na dole przy chudziaku podkładać cienki i zaś na to kłaść równą warstwę?
Wrównac piachem i położyc 40cm styropianu.

uli27
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 31 lip 2009, 21:56
Re: krzywo wylany chudziak na 40m2 pod ogrzewanie podłogowe

autor: uli27 » 10 sie 2014, 9:15

40cm nie położę min 14cm a max 19

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: krzywo wylany chudziak na 40m2 pod ogrzewanie podłogowe

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 sie 2014, 6:53

uli27 pisze:40cm nie położę min 14cm a max 19
Warto dawać izolację od gruntu, tam są największe straty . Izolacja od grunty w latach 90-tych wynosiła 30 cm styro.
Do gruntu przy ogrzewaniu podłogowym są znacznie większe straty niż dachem .

Piszemy o tym od początku forum. Zacytuję audytora nr 1 KAPE dr Ludomira Dudę
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.


http://www.sundolitt.no/upload_images/8 ... 5FCC27.pdf
Jak Pan widzi 0.1 (35 cm ) było . 0.08 a nawet 0.07 - czyli 55cm.

Kalkuluje się Panu płacić duże rachunki?
Ile Pan daje izolacji w dachu?

FINEZJAN
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 63
Rejestracja: 14 lip 2014, 11:49
Re: krzywo wylany chudziak na 40m2 pod ogrzewanie podłogowe

autor: FINEZJAN » 29 sie 2014, 22:42

najlepsza będzie dolewka samopoziomująca i śpisz spokojnie a na tym Ci zależy


Wróć do „Błędy budowlane”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości

Gotowe projekty domów