Zobacz następny temat »
Protokoly z pomiarow - program

Instalacja elektryczna-jaki przekrój kabli

jaki powinien być przekrój przewodów el. w obwodach elektrycznych w budynku. jaki do oświetlenia a jaki do gniazd zasilajacych?


odpowiedz
a jaki bedzie pobór prądu? Jest to podstawowa informacja.


odpowiedz
Przekrój przewodów zależy od przewidywanego obciążenia, długości przewodu i temperatury otoczenia. Dopuszczalna obciążalność przewodów: 14-14,5 A przy przekroju 1,5mm² i 19 A przy 2,5mm². Są to wartości dla przewodów miedzianych

polecam Arrow http://e-instalacje.pl/946_906.htm


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Aluminiowych o takich przekrojach już instalować nie można a co do wartości 19A to sie nie zgodzę bo w warunkach kiedy przewód 2,5 ma odpowiednie chłodzenie można go obciazyc pradem długotrwałym o wartości 29 A. Co do postu odpowiem tak. 1,5 milimetra dla oświetlenia zabezpieczonego wyłacznikiem S192 B10 i 2,5 mm dla gniazd jednofazowych zabezpieczonych wyłącznikiem S191 B16.


odpowiedz
Aluminiowych o takich przekrojach już instalować nie można a co do wartości 19A to sie nie zgodzę bo w warunkach kiedy przewód 2,5 ma odpowiednie chłodzenie można go obciazyc pradem długotrwałym o wartości 29 A. Co do postu odpowiem tak. 1,5 milimetra dla oświetlenia zabezpieczonego wyłacznikiem S192 B10 i 2,5 mm dla gniazd jednofazowych zabezpieczonych wyłącznikiem S191 B16.


odpowiedz
mialo być S191 B10


odpowiedz
zapraszam na www.netelektryk.com
Tam można na ten temat podyskutowac


odpowiedz

E-izolacje

Urządzone.pl

E-mieszkanie

  • Dodatki do kuchni

    Dodatki do kuchni

    Z reguły na uboczu, raczej niechętnie pokazywana, ale może mieć swój charakter - kuchnia nie musi być pomieszczeniem...

E-instalacje

  • Jak kontrolować poziom szamba

    Jak kontrolować poziom szamba

    Jak kontrolować stan szamba, by nie dopuścić do jego wylania i we właściwym momencie zamówić popularną szambiarkę?

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter