Utrzymanie odpowiednich warunkow w hydroforni.

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Wrzosek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 02 paź 2011, 20:59
Lokalizacja: Płock
Utrzymanie odpowiednich warunkow w hydroforni.

autor: Wrzosek » 22 maja 2014, 1:31

Witam.

Posiadam pomieszczenie o wym 2,5 x 2,5 x 2,4m potocznie nazywane hydrofornia. Znajduje się ono w centrum ogrzewanego budynku. Potrzebuję utrzymać w nim odpowiednie warunki aby zniwelować skraplanie się wody na armaturze (zarówno wilgotność powietrza jak i temp). Przy temp pomieszczenia 23*C i poborze wody w okolicy 15m3/h jest niezbyt ciekawie. Jakie urządzenie lub urządzenia zastosować? Dodam ze w chwili aktualnej w grę wchodzą jedynie urządzenia wiszące oraz zajmujące jak najmniejszą przestrzeń. Także w pełni zautomatyzowane (sterownik do ustawiania temp i wilgotności).

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Utrzymanie odpowiednich warunkow w hydroforni.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 maja 2014, 2:03

Najprościej... Zlikwidować wentylację pomieszczenia.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Utrzymanie odpowiednich warunkow w hydroforni.

autor: bachus » 22 maja 2014, 5:38

Wrzosek pisze:Witam.
, Potrzebuję utrzymać w nim odpowiednie warunki aby zniwelować skraplanie się wody na armaturze (zarówno wilgotność powietrza jak i temp). Przy temp pomieszczenia 23*C i poborze wody w okolicy 15m3/h jest niezbyt ciekawie. Jakie urządzenie lub urządzenia zastosować?,

Najprościej jak założysz na wszystkie rury z zimną wodą otuliny cieplne.

KTH
Re: Utrzymanie odpowiednich warunkow w hydroforni.

autor: KTH » 22 maja 2014, 6:49

zabezpieczyć antykondensacyjnie ściany i sufity

Wrzosek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 02 paź 2011, 20:59
Lokalizacja: Płock
Re: Utrzymanie odpowiednich warunkow w hydroforni.

autor: Wrzosek » 22 maja 2014, 7:17

Ocieplenie armatury jest niewykonalne przy zachowaniu estetyki. Brak wentylacji również nic nie zmienia. Woda skrapla się tylko z armatury a wyżej wskazanym przepływie. I jedyną sensowną i estetyczna opcja dla mnie będzie sztuczne utrzymanie odpowiednich warunków pomieszczenia.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Utrzymanie odpowiednich warunkow w hydroforni.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 maja 2014, 7:31

Wrzosek pisze:Ocieplenie armatury jest niewykonalne przy zachowaniu estetyki. Brak wentylacji również nic nie zmienia. Woda skrapla się tylko z armatury a wyżej wskazanym przepływie. I jedyną sensowną i estetyczna opcja dla mnie będzie sztuczne utrzymanie odpowiednich warunków pomieszczenia.
Wentylacja w ciepłe dni dostarcza wodę, Może więc kawałek rury w gruncie ( małe gwc ) i powietrze tak schładzane odda wodę wcześniej.

Wrzosek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 02 paź 2011, 20:59
Lokalizacja: Płock
Re: Utrzymanie odpowiednich warunkow w hydroforni.

autor: Wrzosek » 22 maja 2014, 21:08

Na innej inwestycji brak wentylacji rozwiązał problem. Co jest w sumie bardzo dziwne bo pomieszczenia te powinny mieć zapewnioną wentylacje z 1,5 krotną wymianą powietrza. Jednak tam pobór wody był zdecydowanie mniejszy. W tym pomieszczeniu w chwili obecnej nie ma wentylacji (zostało niedawno zamknięte ścianą i szczelnymi drzwiami) ale różnicy nie było żadnej. Wcześniej, gdy pobór wody był mniejszy zjawisko nie było tak widoczne. W chwili obecnej woda jest już na posadzce. Również z racji ochrony armatury przed korozja jak i rozdzielni elektrycznej z falownikami (mimo odpowiedniego stopnia ochrony) półśrodki nie wchodzą w grę.

Mimo iż zajmuję się hydraulika i siedzę raczej w podbijaniu temp a nie jej zbijaniu zostałem poproszony o zajęcie się tym problemem. Sam nie chce się bawić w różnego rodzaju "opcje". Potrzebuje, w tym wypadku, uderzyć jak Ibuprom - prosto do celu ;) Poza tym aktualny stan rzeczy zmniejsza żywotność armatury a ewentualne awarie właśnie głównej rozdzielni niosą za sobą ryzyko niewspółmierne do ewentualnie poniesionych kosztów na odpowiednia jednostkę sterującą temp i wilgotnością tego pomieszczenia.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Utrzymanie odpowiednich warunkow w hydroforni.

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 maja 2014, 9:19

Co jest w sumie bardzo dziwne bo pomieszczenia te powinny mieć zapewnioną wentylacje z 1,5 krotną wymianą powietrza
Naprawdę? Jest coś takiego jak :wymiany na kubaturę? Wentylacja pomieszczeń? Szanowny Panie - wentylacja jest dla ludzi i zwierząt - kubatura czy charakter pomieszczenia nie ma nic do tego. Nie ma tam ludzi, nie nocują psy koty, wentylację można ograniczyć.
W tym przypadku, "dostarczycielem wody" (latem) jest wentylacja. Ciepłe i wilgotne powietrze oddaje wodę na przedmiotach zimniejszych o punktu rosy dla danego powietrza.
Np. w tej chwili - na Bartyckiej jest 25.2 st. C i wilgotność względna 52% - punkt rosy dla takiego powietrza 14.2 st.C
Jeżeli teraz Pan twierdzi, że nie ma wentylacji a problem się nasila, to jedynym wyjaśnieniem jest, woda oddawane powietrzu ze ściany i podłogi.
Przegroda zimą, przy braku paroizolacji od wewnątrz, chłonie wodę z kondensacji dyfuzji pary wodnej. I teraz tę wodę oddaje. Inna możliwość, (mniej prawdopodobna) to puściła hydroizolacja i przegrody podciągają wodę z zewnątrz. Paruje ona i wykrapla się na zimnych elementach.

Jeżeli, więc ograniczenie wentylacji nie pomoże - to trzeba leczyć skutki, bo prosto i tanio przyczyny się nie usunie. Tak więc czeka zakup osuszacza. Kwh + obsługa.

Wrzosek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 38
Rejestracja: 02 paź 2011, 20:59
Lokalizacja: Płock
Re: Utrzymanie odpowiednich warunkow w hydroforni.

autor: Wrzosek » 24 maja 2014, 18:04

Pomieszczenie, w którym będzie można zainstalować tradycyjny hydrofor musi posiadać wymiary
2 x 2,5 m w rzucie oraz wysokość 2,5 m. Powinno być wyposażone w wodoszczelną instalację elektryczną, grzewczą i w wentylację. Temperatura pomieszczenia powinna wynosić minimum +5 stopni Celsjusza, a wentylacja umożliwiać 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu jednej godziny. Niewłaściwa wentylacja pomieszczenia spowoduje roszenie się zbiornika zestawu hydroforowego.


Jest to cytat odnośnie warunków jakie musi spełniać te pomieszczenie.

Kod: Zaznacz cały

Jeżeli teraz Pan twierdzi, że nie ma wentylacji a problem się nasila

Wentylacja w pomieszczeniu nie była w ogóle projektowana. A problem nasilił się po zwiększeniu poboru wody.

Inna możliwość, (mniej prawdopodobna) to puściła hydroizolacja i przegrody podciągają wodę z zewnątrz. Paruje ona i wykrapla się na zimnych elementach.

Niestety opcja ta wydaje się dla mnie wysoce prawdopodobna biorąc pod uwagę zaangażowanie i stan pracowników stawiających ten budynek.

Lepszym wyborem do tego była by jednostka klimatyzacji wraz z osuszaczem czy sam osuszacz? Byłbym wdzięczny za jakieś przykładowe modele.

Planowo będzie zabezpieczony sufit i ściany farba antykondensacyjną za radą KTH.