autor: adamis » 11 cze 2007, 7:20
Ten zawór bezpieczeństwa SYR nie jest zaworem przelotowym więc jeśli w sieci jest 3-4bar to nadmiar ciśnienia i tak cofnie się do sieci.Równowaga musi być.
Otworzy się on tylko wtedy,kiedy ciśnienie bojlera wzrośnie do 8bar i jednocześnie będzie zamknięty zawór na dopływie wody.A ten zawór zamyka się tylko przy majstrowaniu w okolicach boilera.Normalnie jest przecież zawsze otwarty.
Inaczej ma się sprawa kiedy masz za wodomierzem zawór zwrotny lub reduktor ciśnienia.Wtedy nadmiar ciśnienia powstały na skutek podnoszenia się temperatury w boilerze cofnie się do instalacji ale nie wyjdzie poza reduktor.Jeśli instalacja jest duża to w pewnym zakresie będzie działać jak naczynie wzbiorcze.W końcu może być tam kilkadziesiąt litrów wody ze sporą ilością powietrza.
Przy małej instalacji nie ma co na to liczyć i naczynie wzbiorcze będzie konieczne.
Kiedyś w moim boilerze (140l) padł termostat.Przez całą noc gotowała się w nim woda aż do tego stopnia,że rano było tam 140l pary.
Nie miałem tam ani naczynia wzbiorczego,ani zaworu bezpieczeństwa,ani reduktora.Po prostu boiler był otwarty od strony zasilania.
Cała gorąca woda cofnęła się do sieci i rano sąsiadka dziwiła się bardzo dlaczego z kranu leci jej wrzątek.
W tej sytuacji ciśnienie w boilerze wzrosło jedynie na tyle ponad ciśnienie sieci by przecisnąć do tyłu te 140l wrzątku.Zero zagrożenia.
Noooo,.....gdybym miał reduktor lub zawór zwrotny......,to by tylko pieprzło w piwnicy i powódź gotowa.
adam