autor: fpz » 14 wrz 2007, 22:34

RobinK pisze:Wentylacja - projektanci tych budynków chyba tego jeszcze nie znali - w kuchni gdzieś jest pusty kanał kiedyś szukaliśmy go podpinając okap ale zły wybraliśmy chyba bo sypały się sadze.. :/ w pokojach nie ma wentylacji. Pod oknami przy samej podłodze w pierwsza zime po ociepleniu zbierał się czarny osad chyba pleśń czy grzyb.
Okna - tak gdzieś w programie widziałem - przekręca się wałeczki zamkowe by mniej dociskały okna - zawsze coś ale to i tak chyba mało na tak duże pomieszczenia.
Tak ściana nieocieplona styka się z drugim budynkiem "plecami" ale kawałek który się nie styka jest w miejscu pokoju małego gdzie jest największy grzyb.

Wentylację na pewno masz, tylko może poprzedni właściciel coś zamurował. Częściej wtedy projektowali niż teraz. Proponuję odwiedzić sąsiadów nad i pod. Zapytaj ich o kanały wentylacyjne. Z tego co piszesz, to tutaj jest głowny problem. Jak będziesz słuchał Brzęczykowskego vel 1grek to pójdziesz z torbami bo cię do sądu ktoś poda. Po pierwsze zlokalizuj kanały wentylacyjne minimum masz po jednym w kuchni i łazience. To co się posypało to komin spalinowy. Prawdopodobnie pozostałość po podgrzewaczu wody albo piecu kaflowym.
Rekuperacja! W budynku wielorodzinnym. Na głupotę brak lekarstwa!!!

Katarzyna O

autor: Katarzyna O » 15 wrz 2007, 14:50

O przepraszam panie FPZ. Brzęczkowski co teraz rżnie głupa pod nickiem 1grek wcale nie jest głupi. On nie zna się na budownictwie ale sprytnie nagania sobie klientów do sklepu na Bartyckiej. Przed naiwnymi rżnie znawcę.
RobinK - zgłupiałeś? Kogo słuchasz? Naginacza?
Brzęczkowski - żebyś nawet nie wiem ile zmienił nicków to twoją wyjątkową głupotę zawsze i wszędzie się rozpozna.
Zapamiętaj w międzyczasie że rekuperator nie jest rodzajem wentylacji - tak jak ty nie jesteś budowlańcem mimo że sprzedajesz wyposażenie budowlane. Rekuperator to wymiennik ciepła - tylko i wyłącznie. Tylko [...] nie widzi swojej głupoty.

1grek
Aktywny
Aktywny
Posty: 100
Rejestracja: 24 mar 2007, 18:57
Lokalizacja: W-wa

autor: 1grek » 15 wrz 2007, 18:53

Pani Katarzyno O lub Pan fpz nie ma znaczenia to i tak ta sama osoba tylko pod różnymi nickami. Prowadzi sobie tylko wiadomą wojenkę z Panem Brzęczkowskim i ze mną. Zamiast udzielać merytorycznych odpowiedzi czepia się słówek w innych postach. Proszę pójdz do sklepu poproś o rekuperator i zajrzyj do środka - będą dwa wentylatory + wymienik ciepła . Jest to przyjęta nazwa handlowa tego urządzenia. Odszukanie pionów wentylacyjnych kolego RobinK nie pomoże. Masz szczelne okna i drzwi grawitacja nie działa w takich warunkach. Rozszczelnianie w celu poprawienia ciągu wentylacji grawitacyjnej w twoim przypadku spowoduje, że będzie zimniej niż masz obecnie. Pozostaje Ci założyć harmonię grzejników od sciany do ściany. Jeżeli masz liczniki na ogrzewaniu to będzie drogo + suche powietrze, cofki z wentylacji grawitacyjnej ogólnie kiepski komfort. Możesz też zrobić tak jak doradzałem wcześniej. Rekuperatorami nie handluje na Bartyckiej jeżeli jestem to tylko jako klijent informacja dla innych.

Katarzyna O

autor: Katarzyna O » 17 wrz 2007, 11:23

Szkoda że mam daleko do Warszawy bo bym chętnie przyjechała na Bartycką i poprosiła FPZ i wspólnie byśmy wytargali ciebie Brzęczkowski vel 1GREK vel WENTYLATOREK vel coś tam jeszcze ... za resztkę włosów za naginanie prawdy i bałamucenie o wentylacji i rekuperatorach.
Jeszcze raz powtarzam że rekuperator jest wymiennikiem ciepła i nie stanowi wentylacji.
To że producenci wbudowują do rekuperatora zespół wentylatorów i filtrów czy odkraplaczy i tworzy obudowy kompaktowe nie zmienia w niczym faktu: rekuperator wchodzi w skład tego kompaktu. Wentylacja to ciąg przewodów nawiewnych i wywiewnych, kratek i anemostatów, czerpni i wyrzutni dachowych itd itd.

Sypiesz głupotami których nie da się czytać. Może admin mi dać bana i przestanę tu wchodzić ale ci powiem: możesz zmieniać nicki na jakie chcesz ale z przeczytania kilkudziesięciu twoich wypowiedzi wiem i potwierdzam podane już opinie innych forumowiczów: NIE MASZ ŻADNEGO POJĘCIA O BUDOWNICTWIE i nie zawracaj tu głowy innym.

Przeczytaj co wyżej sam napiisałeś temu ROBINK. Najpierw że nie ma kanałów wentylacji grawitacyjnej u niego w mieszkaniu a w następnym zdaniu że będzie miał cofkę???????
W czym?????????
Cofkę to ty masz!!!!!!!!!!!!!

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 17 wrz 2007, 20:16

A to się dowiedziałem. Że płeć zmieniłem. A co do Twojej propozycji Katarzyno, to chętnie się z toba wybiorę, ale nie do tego barana TB, czy 1grek, co udaje greka, ale na jakąś dobrą kawę. Na razie dla Ciebie różyczka @-;-'->---. Pozdrawiam Katarzyno.
A ty greku jeden jakbyś cokolwiek poczytał, to bys wieział, że jak są wspólne kanały wentylacyjne, jak to na ogół bywa w budynkach wielorodzinnych, zadnej wentylacji mechanicznej stosować NIE WOLNO!!!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 wrz 2007, 8:50

Oczywiście, że wolno ! Wentylacje z odzyskiem ciepła są z natury, rzeczy zbilabsowane, więc nikomu z sąsiadów nie zakłucają wentylacji. Robi się tego dość sporo i coraz więcej.
np http://www.flopsystem.pl/index.asp?Bloc ... lor=E6F0FA
Taki rekuperator o maksymalnym wydatku 70 m3/h jest przeznaczony wyłącznie do mieszkaniówki. Na dniach też nasz Dospel wypusci nową mieszkaniową centralkę . (jest już na rynku nowa domowa centrala Dospela DAYTONA)
Dodam jeszcze , że jak zaczynałem montować centrale wentylacyjne w domach w 1990 roku to podobnie do f.. i K... "fachofcy" też pisali, że nie WOLNO! w indywidualnym budownictwie, a w 1995 pozwolono, ale równolegle z wentylacją grawitacyjną!!!! Jeszcze w 1998 i 99 roku, domy ogrzewane elektrycznie z rekuperatorem nie chciano odbierać "BO KOMINÓW NIE MAJĄ"

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 18 wrz 2007, 15:41

Z podanego przez Ciebie linku, co nawet czytac ze zrozumieniem nie potrafisz
Rekuperator RE 100

CHARAKTERYSTYKA:

Urządzenia typu RE100, RE100S, RE200 przeznaczone są do wentylacji miejscowej. W tym przypadku powietrze bezpośrednio dostarczane jest i wywiewane z pomieszczenia poprzez urządzenie zamontowane w ścianie zewnętrznej budynku. Rekuperatory typu RE100R stosuje się do wentylacji małych pomieszczen za pomocą systemu kanałów wentylacyjnych ukrytych na strychu, w przestrzeni sufitu podwieszanego, bądź w ścianach lub w podłodze.

Nie korzystasz z kanałów wentylacyjnych. A na montaż czegoś takiego na ścianie w budynku musisz miec pozwolenie własciela budynku, czyli wspólnoty mieszkaniowej lub administarcji społdzielni. Że juz nie wspomne o bliskości okien sąsiadów.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 wrz 2007, 15:49

A jadnak. Rola wentylacji w mieszkaniu czy domu jest na tyle podstawowa, że dyskusja, czy w mieszkaniu ma być wentylacja czy nie jest conajmniej nieporozumieniem.

1grek
Aktywny
Aktywny
Posty: 100
Rejestracja: 24 mar 2007, 18:57
Lokalizacja: W-wa

autor: 1grek » 19 wrz 2007, 8:04

Jeżeli dajš zgodę na montaż satelity, klimy czy anteny CB to na wentylacje mechanicznš też zezwolš panie fpz vel Katarzyna O. I radzę mniej piany, bo spalisz sobie kompa!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 wrz 2007, 8:23

Kochani - WENTYLACJA DZIAŁAJĄCA- to obowiązek a nie przywilej. Nie trzeba się nikogo pytać o zgodę na wentylację w mieszkaniu, a zwłaszcza właściciela lokalu!, który 15-20 m3/h na osobę MUSI zapewnić!!! Ktoś tu myli pojęcia!
Nie muszę też prosić drogówki o to by mi pozwoliła mieć sprawne hamulce w aucie!

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 22 wrz 2007, 17:39

TB, ty jednak jesteś .... (dopisz sobie co chcesz, każda z inwektyw pasuje)
W budownictwie wielorodzinnym nie wolno stosować wentylacji mechanicznej, jeżeli dany lokal korzysta z kanału wspólnego. Nawet głupiego wentylatora do łazienki nie wolno ci zastosować.
To do czego link wysłałeś, jest urządzeniem montowanym w ścianie, a więc kanał wlotowy i wylotowy musi być gdzieś w ścianie zewnętrznej. Powodzenia w uzyskaniu pozwolenia na wystawienie czerpni i wyrzutni w pobliżu okien. Ale aby o tym wiedzieć trzeba mieć wiedzę. Nie tylko tę opartą o materiały producentów, ale również trzeba znać prawo budowlane i jeszcze parę innych.
Ludzie pomocy!!!!
TB, ty to jak Kaczyński jesteś. Budujesz sobie teorię, do tej teorii dobudwujesz argumenty, a najgorsze jest to, że sam w to wszystko wierzysz.
Co do vel. Katarzyno. To twoja kolejna teoria, w którą mocno wierzysz. Po pierwsze wejdź w sobie nasze profile, potem przejrzyj posty i łatwo zobaczysz, że biegamy w dwóch różnych dziedzinach, choć niewąpliwie się zazębiających.
Jednak tobie TB jest to tak samo trudno zrozumieć i pojąć jak i fakt, że nie ociepla się od środka, nie wszędzie rekuperatory to jedyny słuszny kierunek i że baterie bezddotykowe nie oszczędzają wody.
Więcej z Tobą NIEUKU dyskutował nie będę.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 wrz 2007, 8:53

Skuteczna wentylacja w domu, mieszkaniu to konieczność a nie przywilej. Nie ma o czym dyskutować!
Szkoda, że Pan zupełnie nie rozumie zagadnienia. Wentylator w łazience, czy okap w kuchni zakłóca wentylację nam i sąsiadom wentylacja nadciśnieniowe czy zbilansowana nie!
Dodam Panu, że gdy zaczynałem montować rekuperatory w domach, też prawnie były zabronione.
Niestety, najpierw, jest postęp i technologie, potem normy i przepisy. NIGDY ODWROTNIE
Gdyby miał Pan wątpliwości - to do najlepszego fachowca od wentylacji grawitacyjnej JR

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 25 wrz 2007, 15:14

No to oswieć mnie proszę o guru.
wyjaśnij prosze pojecia, których uzyłeś a sam nie rozumiesz:
1. Wentylacja zbilansowana
2. Wentylacja nadciśnieniowa
Potem wytłumacz proszę naszemu pytającemu jak to się ma do jego mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego.

RobinK
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 07 wrz 2007, 7:13
Kontaktowanie:

autor: RobinK » 15 lis 2007, 22:28

PANOWIE I PANIE !! Kultury !

Moderatorzy nie interweniują ?

// Wracając do tematu - kratek wentylacyjnych nie mam - pójdę do sąsiada i sprawdzę.
Sfotografowałem to co się dzieje w ostatnim pokoju.

Obrazek

Koszmar prawda ?
Do tego dochodzi zaczernienie pod oknami i mokre ściany przy wejściu.
Ogrzewanie mam Piecem Kaflowym w dużym pokoju (P1) i Kuchnią "fajerkową" z podkową do której jest podłączone centralne.
W tym tygodniu po latach zrobiliśmy drzwiczki do pieca P2 i zaczęliśmy w nim opalać może osuszy ścianę.


Obrazek

Myślałem nad planem by puścić przez wszytstkie pokoje kanał gdzie jego początek byłby np nad kuchnia i tam wirnik wysysał by ciepłe powietrze z nad kuchni i wtłaczał do pokojii - co o tym myślicie ? Dało by to rade na powierzchni 70m2 ( mam wysokie mieszkania 2,8 )

Wszystko pogorszyło się jak już mieszkanie straciło całkowitą możliwość oddychania :/ poprzez zafundowaną przez Fundację Mieszkaniową elewacji z ociepleniem - dobre chęci ale mało rozsądku. Ściana w ostatnim pokoju jest masakryczna było pryskane środkiem grzybobójczym ale to była kicha - gips odpadł zdana farba się nie trzyma - wiadomo.

proszę pomóżcie i doradźcie co mam zrobić :|
Ostatnio zmieniony 04 sty 2008, 13:29 przez RobinK, łącznie zmieniany 1 raz.

RobinK
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 07 wrz 2007, 7:13
Kontaktowanie:

autor: RobinK » 04 sty 2008, 13:28

"Myślałem nad planem by puścić przez wszystkie pokoje kanał gdzie jego początek byłby np nad kuchnia i tam wirnik wysysał by ciepłe powietrze z nad kuchni i wtłaczał do pokojii - co o tym myślicie ? Dało by to rade na powierzchni 70m2 ( mam wysokie mieszkania 2,8 ) "

Szukam kogoś kto mógłby mi podpowiedzieć co mogę zrobić a czego nie - bo już nie wytrzymam.

Pytania:
- czy mogę zrobić taki "okap" nad kuchnią węglową z wydajnym silnikiem z wirnikiem wyciągowym który będzie tłoczył gorące powietrze z nad kuchni do kanału puszczonego od kuchni przez korytarz do jednego i drugiego pokoju?
- czy nie grozi to tym ze jakaś ilość co2 będzie razem z tym powietrzem wtłaczane ?
- czy ten kanał mogę zrobić z rury blaszanej obłożonej watą szklaną ociepleniową i obudować to płytą gipsową ?
- czy to ma sens racji bycia ?

Proszę o pomoc i poradę gdyż zima się dopiero zaczyna...