Re: prosba o ocene dachu
autor: BIBB1991 » 30 gru 2013, 15:44
Dlaczego nie spyta Pan kierownika budowy i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego?
Komin w koszu nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Istnieje duża szansa przeciekania wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, w tym z topniejącego śniegu.
Wykonanie wlotu powietrza pod pokrycie dachowe nad rynną nie należy do dobrych praktyk. Na dodatek pewnie wysokość kontrłaty mierzy zaledwie 20 [mm].
Górna krawędź ściany szczytowej powinna odpowiadać dolnej krawędzi krokwi. Nie zachowanie tej zasady powoduje wprowadzenie mostka termicznego. Miejmy chociaż nadzieję, że gęstość ostatniej warstwy bloczków betonu komórkowego wynosi nie więcej niż 300 kg/m3.
Linia cięcia dachówek w koszu...raczej nie jest linią prostą, tak przynajmniej widać ze zdjęć.
Brak wlotów powietrza za koszami dachowymi z uwagi na "rozcięcie" okapu przez lukarnę dachową.
Ogólnie rzecz biorąc widać, że dekarz bardzo się męczył zwłaszcza z obróbkami blacharskimi i dachówkami w koszu, co wynika z braku przygotowania zawodowego. Brak przygotowania zawodowego przełożył się na cenę, która Pana skusiła do zlecenia robót budowlanych.
Podsumowując, wykonane prace są warte pewnie swojej ceny...ale nie do przyjęcia.
Ciekawi mnie ułożenie membrany dachowej w koszu, w okapie i w kalenicy. Chyba, że mamy do czynienia z pełnym deskowaniem i papą..