Witam serdecznie, dostałem projekt C.O - wymagany aby zalegalizować ten typ ogrzewania w mieszkaniu.

Instalację chcę wykonać sam w miedzi. Stąd nasuwa się pytanie o średnice rur, według poniższego rysunku jest to 1, 3/4 i 0.5 cala


Jak w przypadku miedzi? Jakich średnic mam użyć?
- 18 zamiast fi15
- 22 zamiast 20
- 28 zamiast 25

czy raczej starczy

- 15 zamiast fi15
- 18 zamiast fi20
- 22 zamiast fi25

Co sądzicie o doborze rur pod kątem tej mocy grzejników, które zostały wyliczone pod metraż.
Oczywiście moc obliczona pod C.O to 9kw a te 3kW to na CWU

Mam rozumieć że zmniejszenie średnicy z fi20 na fi15 jest od drugiego do trzeciego grzejnika, a główny "pion" w fi20?

Obrazek

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Srednice rur

autor: Bolas » 27 lis 2013, 21:26

Co to za kocioł i jakiej średnicy są przyłącza.

pakoo
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 22 lis 2013, 22:09
Re: Srednice rur

autor: pakoo » 28 lis 2013, 14:46

Kotła jeszcze nie mam wybranego, znam tylko moc.
Jestem na etapie generalnego remontu, więc do zamontowania kotła jeszcze daleka droga, na razie instalacja w bruzdach jak CO, CWU, zimna woda czy prąd.
Bruzdy chcę zakryć po próbie ciśnieniowej, kocioł będzie podłączany po nowym roku, raczej kupiony w tym roku ze względu na możliwość odliczenia od podatku.
O doborze kotła chciałem pisać niebawem osobny temat.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Srednice rur

autor: Bolas » 28 lis 2013, 20:13

Chodzi mi o rodzaj kotła/źródła ogrzewania a nie dokładny model. Masz naczynie wyrówawcze więc zakładam że to kocioł na paliwa stałe. Połączenie z naczyniem wyrównawczym powinno być jak największe dodatkowo przelew nie może byc wykonany z rurki fi15. Powinien byc z takiej samej jak rura łączeniowa do zbiornika. W ukłądzie oczywiście będzie pompa. Wyjazd z kotła jeżeli tak jak wspominałeś będzie miedź to 28 za trójnikiem do poszczególnych obiegów 22 i kolejno od pierwszego grzejnika 18 za drugim 15.

pakoo
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 22 lis 2013, 22:09
Re: Srednice rur

autor: pakoo » 29 lis 2013, 23:22

Dokładnie tak, będzie to kocioł na paliwa stałe.

Przyłącza do grzejników zrobić z Cu15?
Będą to grzejniki typu V - dolnozasilane.

Instalacja będzie w bruzdach, całości w piance 13mm. Czy takie przekroje pozwolą na najniższy bieg pompy oraz cichą pracę?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Srednice rur

autor: Bolas » 04 gru 2013, 15:36

Daj cyfrową pompę Wilo Yonos i sama sobie dobierze obroty do przepływu dławionego przez głowice termostatyczne. Cena to ok 460zł ale cicha i oszczędna na najniższym biegu bierze 4W!