Wentylacja pomieszczenia 9m2

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

trc
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 lis 2013, 12:29
Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: trc » 18 lis 2013, 12:54

Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum. Przejrzałem kilka wątków obejmujących temat, który poruszę jednak mój kompletny brak wiedzy w tym zakresie nie umożliwia mi odniesienia istniejących wypowiedzi do mojego problemu.


Obrazek


Chciałbym we własnym zakresie, stosunkowo niedrogim kosztem doprowadzić świeże powietrze z klatki schodowej do pomieszczenia o powierzchni 9 m2. Na przeszkodzie stoi jedynie ściana o grubości około 30 centymetrów. Latem różnica temperatur nie jest problemem ale zimą temperatura w pomieszczeniu wynosi około 24 stopni (ogrzewane) a na klatce schodowej 18 stopni. Rozważałem wykucie otworu w ścianie o średnicy około 7 cm żeby wymiana powietrza mogła następować samoczynnie ale nie mam pojęcia czy to się sprawdzi i w którą stronę będzie ono przepływało. W przypadku montażu wiatraka mającego wydajność około 100 m3/h w pomieszczeniu będzie za zimno. Rekuperator z kolei to za duży wydatek na obecną chwilę.

Bardzo proszę o sugestie w zakresie możliwych rozwiązań lub urządzeń. Zależy mi na ciszy, bezobsługowej pracy i zachowaniu w pokoju temperatury minimum 20 stopni. Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Pozdrawiam!

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 lis 2013, 12:59

Czy pomieszczenie jest szczelne i ile tam przebywa osób (np. chwilowo)

trc
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 lis 2013, 12:29
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: trc » 18 lis 2013, 13:59

Pomieszczenie jest moim biurem, przebywam tam około 12 godzin dziennie sam. Nie jest szczelne - duże okno zapewnia mikro wentylację, część powietrza dostaje się małą szczeliną pod drzwiami, które przez zdecydowaną większość czasu muszą być zamknięte. Latem otwieranie okna rozwiązuje problem wymiany powietrza jednak na zimę muszę znaleźć inne wyjście. Wystarczyłby stały, delikatny dopływ powietrza z klatki schodowej.

roboczogodzina
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 47
Rejestracja: 10 kwie 2013, 7:33
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: roboczogodzina » 18 lis 2013, 14:16

Zamierzasz sam taką mini klimatyzacje robić? Podziwiam;)

trc
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 lis 2013, 12:29
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: trc » 18 lis 2013, 14:33

Wymiana powietrza pomiędzy dwoma pomieszczeniami oddzielonymi ścianą nie wydawała mi się bardzo skomplikowana, dlatego chcę w prosty sposób zrealizować to założenie ale piszę tutaj po to, żeby ktoś mnie uświadomił jeżeli jestem w błędzie. Klimatyzator mam w tym pomieszczeniu splitowy, ale on tylko mieli powietrze w kółko nie doprowadzając świeżego.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 lis 2013, 15:07

To na jedną osobę rekuperacja w ścianie będzie kosztowała jakieś 50-70zł

trc
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 lis 2013, 12:29
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: trc » 18 lis 2013, 15:14

Czy mógłbym Cię prosić o podanie szczegółów? Gdzie szukać? Czego szukać?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 lis 2013, 15:44

Wentylator 8 cm do 80-90m3/h
Coś takiego:
http://instalacjeb2b.pl/prezentacje/wen ... szkaniowej
lub wentylatory 80mm - 30m3/h ( w googlach)
dziura w ścianie z kanałem 100mm w nim drugi kanał 80mm z wentylatorem ( dłuższy ) - wszystko jak najwyżej. Powietrze nawiewane kanałem fi 80mm wytworzy nadciśnienie - powietrze "zepsute" wyjdzie kanałem fi 100mm - po drodze oddając ciepło powietrzu świeżemu. Przy mocniejszym wentylatorze - można założyć filtr ( najlepiej G4 lub G3)

trc
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 lis 2013, 12:29
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: trc » 18 lis 2013, 17:07

Z tego co zrozumiałem chodzi o wykucie otworu o średnicy 10cm, wstawienie do niego rury o takiej samej średnicy a następnie umieszczenie w niej kolejnej rury o średnicy 8cm z wentylatorem nawiewającym powietrze z klatki schodowej i ładne wykończenie kratkami maskującymi po obu stronach ściany, tak?

Obrazek

Rozwiązanie, które przedstawiłeś to koszt około 800zł. Chciałbym zmieścić się maksymalnie w połowie tej kwoty. Szukając wentylatorów 80mm widzę same komputerowe. Łazienkowe z kolei mają zbyt dużą wydajność (około 100m3/h kiedy ja potrzebuję max 30m3/h) i średnicę minimum 10cm.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 lis 2013, 7:13

Rozwiązanie, które przedstawiłeś to koszt około 800zł.
Faktycznie - podając 70zł miałem na myśli materiały - wentylator 60-80mm 30m3/h i dwa kawałki kanału - bez kucia. Ale jeżeli kucie wyjdzie 700zł - to i tak całość przekroczy 400.
- są wentylatory 60mm czy 80mm na 230V o wydajności 30m3/h - po 40-60zł a kanał 5 zł metr.

trc
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 lis 2013, 12:29
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: trc » 19 lis 2013, 11:38

Pisząc o koszcie 800zł miałem na myśli system wentylacji SILVENTO, do którego podałeś odnośnik. Jego cena wynosi 195 euro netto + przesyłka.

Czy poglądowy rysunek z mojego poprzedniego posta jest dobrym zobrazowaniem rozwiązania, które przedstawiłeś?

http://sklep.avt.pl/p/pl/486217/wentyla ... aglev.html

Czy taki wiatrak byłby odpowiedni do tego zastosowania? Dziękuję za pomoc

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 lis 2013, 12:30

Odnośnik podałem do pierwszego lepszego wentylatora - przepraszam, chodziło mi bardziej o ideę rozwiązanie - nie konkretny model.
Ten co Pan podał jest OK na 230V - 30 dB.
Kanały można trochę ( jeżeli nie przeszkadza ) w pokoju przedłużyć po ścianie do 50-60cm tak by była lepsza wymiana
Obrazek

trc
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 lis 2013, 12:29
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: trc » 22 lis 2013, 11:45

Postanowiłem zrobić troszkę inaczej, jak się nie sprawdzi to będę myślał o bardziej profesjonalnym podejściu do sprawy. Wykułem otwór o średnicy 6cm i włożyłem do niego rurkę, która łączy pokój z klatką schodową (długość 30cm). Powietrze tak jak się spodziewałem ucieka z pomieszczenia na zewnątrz i to dosyć intensywnie. Z okna przez to zaczęło wiać zimne powietrze zdecydowanie bardziej niż wcześniej, pomimo że jest dosyć szczelne i zamknięte. Teraz na dole drzwi wejściowych zamontuję kratkę, żeby powietrze mogło wylatywać z pomieszczenia a od strony klatki schodowej zamontuje wentylator 80mm. Pytanie tylko, które nie daje mi spokoju przed zakupem - czy moc takiego małego wentylatora (około 40m3/h) wystarczy, żeby zmienić bieg przepływu powietrza? Czy takie rozwiązanie ma szansę się sprawdzić i zniwelować nawiew zimnego powietrza z okna?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 lis 2013, 12:33

Szanowny Panie...
30m3/h ogrzać od 0st.C do +20st.C to 0.25kWh czyli ponad 5kWh/dobę
Montując rurę w rurze - odzyska Pan spokojnie połowę tego i nie trzeba drzwi niszczyć.

trc
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 18 lis 2013, 12:29
Re: Wentylacja pomieszczenia 9m2

autor: trc » 23 lis 2013, 2:04

Jeżeli można płynnie regulować obroty i jest cichy (<20db) to szkoda, że nie trafiłem na niego wcześniej. Zrobiłem wszystko tak jak opisałem w poprzednim poście czyli wentylator 80mm z potencjometrem i rura o średnicy lekko ponad 7mm + mała kratka wylotowa w drzwiach. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie wszystkich użytkowników forum :)


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości

Gotowe projekty domów