kkas12 pisze:Więc zamiast odprawiać "gorzkie żale" zacznij jeszcze raz od początku.
Wyjaśnij co już zrozumiałeś a czego jeszcze nie rozumiesz.
19Royal48 pisze:Tak analizując cały temat wywnioskowałem z niego że żle dobrane bezpieczniki muszę zmienić na mniejsze czyli:
Kuchnia z B16A na B10A
Łazienka z B16A na B10A
Pokoje Z B16A na B10A
Światło z B10A na B6A
Dodam również wyrażam chęć założenia różnicówki ze względu na bezpieczeństwo, natomiast jeżeli chodzi o przewód Pe czyli (uziemienie)
to niewiem jak je wykonać przy mojej instalacji nieposiadając uziemienia w budynku i również wnioskując z tego tematu to raczej niema takiej możliwości (możliwe że się mylę)
kkas12 pisze:Czy to jest dla Ciebie zrozumiałe?
Jeśli tak to przejdziemy do uziemienia szyny PE.
kkas12 pisze:Wyłącznik różnicowoprądowy w obwodach oświetleniowych nie jest wymagany.
Jest jednak wymagany w obwodach oświetlenia łazienek.
Wymagany jest jednak zawsze przewód ochronny nawet wtedy gdy oprawa została wykonana w II klasie ochronności, czyli nie posiada zacisku PE.
W takim przypadku przewód ochronny zasilający oprawę należy zakończyć kostką, zaciskiem Wago lub zaizolować. Nie wolno go łączyć z obudową oprawy nawet gdy jest ona metalowa. Symbolem II klasy ochronności są dwa kwadraty umieszczone jeden w drugim.
Oczywiście, że możesz RCD zastosować we wszystkich obwodach oświetleniowych, ale musisz brać pod uwagę że jego zadziałanie z błahego powodu np: krótkotrwałe zwarcie spowodowane przez przepalającą się żarówkę czy halogen pozbawi Cię oświetlenia w całym budynku a przynajmniej w kilku pomieszczeniach.
Ochrona przciwporażeniowa w prawidłowo wykonanej instalacji istnieje niezależnie od tego czy RCD został, czy nie został zastosowany.
kkas12 pisze:Natomiast w obwodach oświetleniowych możesz z powodzeniem zastosować wyłączniki nadmiarowoprądowe o wartości 6A.
kkas12 pisze:Oczywiście, że możesz RCD zastosować we wszystkich obwodach oświetleniowych,
kkas12 pisze:Jeśli nie ma w budynku połączeń głównych to nie należy raczej wykonywać połączeń miejscowych.
Nie nazywaj przewodu PE uziemieniem. To nie jest to samo.
dendrytus pisze:kkas12 pisze:Natomiast w obwodach oświetleniowych możesz z powodzeniem zastosować wyłączniki nadmiarowoprądowe o wartości 6A.kkas12 pisze:Oczywiście, że możesz RCD zastosować we wszystkich obwodach oświetleniowych,
Piekło zamarzło.