Bezpiecznik dziwne działanie

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

19Royal48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 27 sie 2013, 14:58
Bezpiecznik dziwne działanie

autor: 19Royal48 » 17 lis 2013, 15:53

Witam

Mam nową instalację elektryczną w mieszkaniu , zrobiona około półtora roku temu. Posiada 4 obwody (Łazienka, kuchnia, pokoje,
światło,) i składa się z bezpieczników:

Łazienka: Kanlux B16
Kuchnia: Kanlux B16
Pokoje: Kanlux B16
Światło: Kanlux b10

Przed cała tą instalacja (wymienioną powyżej) jest jeszcze ona zabezpieczona na korytarzu bezpiecznikiem Legrand B20.

Zwracam się do Państwa o pomoc, a mianowicie dlaczego jeśli dochodzi do zwarcia wybija bezpiecznik na korytarzu (b20)a nie
w mieszkaniu?, przecież występuje stopniowanie bezpieczników: b10, b16, b20

Z góry dziękuje

Awatar użytkownika
yanes
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 663
Rejestracja: 14 wrz 2008, 20:46
Lokalizacja: Podhale
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: yanes » 17 lis 2013, 16:00

Trzeba było dać wszędzie Legrandy a nie tanie Kanluxy,tylko to przychodzi mi na myśl.

19Royal48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 27 sie 2013, 14:58
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: 19Royal48 » 17 lis 2013, 16:04

Tak rozumiem też o tym myślałem, ale czy na pewno to jest ta główna przyczyna?

Interno
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2404
Rejestracja: 05 lis 2008, 22:07
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: Interno » 17 lis 2013, 18:20

A do zwarcia dochodziło na tym samym obwodzie?.
Czasem nawet przy prawidłowo wykonanej i zabezpieczonej instalacji dochodzi do zdarzeń np. wybuch żarówki i nie zadziała bezpiecznik oraz różnicówka a dopiero zabezpieczenie przy liczniku.

19Royal48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 27 sie 2013, 14:58
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: 19Royal48 » 17 lis 2013, 18:32

Tak zwarcie na tym samym obwodzie w mieszkaniu , ponieważ sam je wymusiłem poprzez złączenie L z N właśnie żeby zobaczyć reakcję bezpieczników czy są sprawne no i nie do końca bo nie reagują w domu tylko bezpiecznik główny na korytarzu

swlz
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 17 lis 2013, 21:16
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: swlz » 17 lis 2013, 21:24

1.Panowie, suma prądów , masz 4 bezpieczniki po B16A , na jednej fazie a jak przed/za licznikowy B20A , to wystarczy że masz włączony czajniki 2500W i zrobisz zwarcie to wybije główne zabezpieczenie.

2. Charakterystyka bezpiecznika - jeśli B w tablicy to topikowy obok licznika ewentualnie "es"z charakterystyką D .

3. Skoro nowa instalacja to gdzie wył różnicowo-prądowy, sąsiad robił instalacje czy kolega malarz?

4. B10 na oświetlenie? 10AX240V= 2400 W - skąd masz takie żarówki? na oświetlenie dajemy C 2A, B 4a , lub B 6A.

5. Elektryk zostawił wyniki pomiaru impedancji pętli zwarcia?

19Royal48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 27 sie 2013, 14:58
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: 19Royal48 » 18 lis 2013, 9:08

1.To dlaczego nie wybije B16, przeciez jet mniejszy ?
2.
3.Tak owszem zgadzam sie ze bledem jest brak wyl. Roznico-pradowego. Instalacje wykonywal znajomy z wiedza o instalacji elektrycznej, ale wynika ze z niedostateczna.
4.Tzn. jezeli dam np B6A to 6A*240=1440W to roznica pomiedzy 2400W a 1440W = 960W to dalej wystepuje wysoka moc 960W , czy mam rozumiec ze owa moc tych 960W jest dzielona na wszystkie oswietlenia w pomieszczeniach ?
5.Elektryk nie zostawil wyniku pomiaru petli zwarcia, tylko oswiadczenie ze dopuszcza dana instalacje wykonywala do esploatacji , czy moge ten pomiar wykonac w jakikolwiek sposob jezeli istnieje taka mozliwosc to prosilbym o rady

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 lis 2013, 10:55

1.To dlaczego nie wybije B16, przeciez jet mniejszy ?

Łazienka: Kanlux B16
Kuchnia: Kanlux B16
Pokoje: Kanlux B16
Światło: Kanlux b10

Gdyby był obciążony tylko obwód 16A to faktycznie powinien zadziałać 16 A przed 20-cia., Ale jeżeli przez B10 płynie np. 5 A pokoje i łazienka 10A w sumie. To, gdy w kuchni będzie zwarcie, dlaczego ma wyłączyć 16A a nie 20 na którym jest 15A?

Koniecznie założyć wyłącznik różnicowo-prądowy, tym pilniej, że instalację robił laik.

19Royal48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 27 sie 2013, 14:58
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: 19Royal48 » 18 lis 2013, 12:04

To mam rozumiec ze mam zmienic bezpieczniki ? Tylko jak odpowiednio dobrac bezpieczniki? Dobra rade rowniez podal pan wlz" aby ten B20A zmienic na np. D20A tylko jeszcze bym prosil o wyjasnienie jak wykonac pomiar impedancji petli zwarcia ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 lis 2013, 12:26

19Royal48 pisze:To mam rozumiec ze mam zmienic bezpieczniki ? Tylko jak odpowiednio dobrac bezpieczniki? Dobra rade rowniez podal pan wlz" aby ten B20A zmienic na np. D20A tylko jeszcze bym prosil o wyjasnienie jak wykonac pomiar impedancji petli zwarcia ?

Bezpieczniki nadmiarowe mają za zdanie chronić instalację - jeżeli główny jest właściwie dobrany, to wstawianie większego jest błędem. Należy dobrać właściwe ( mniejsze ) do poszczególnych obwodów. Np. światło... prawdopodobnie gdy wszystko jest włączone - nie ma nawet 1000W - po co więc 10A? Lub łazienka, zabezpieczenie jest tam po to, by np nie włączać suszarki do włosów (1000-1500W) gdy chodzi pralka (2200W) - Wyłącznik powinien mieć 10A i wtedy gdy ktoś włączy suszarkę gdy wodę grzeje pralka - wyłączy 10A w łazience a nie główny.

Przypomnę jeszcze raz - NATYCHMIAST NALEŻY ZAŁOŻYĆ RÓŻNICÓWKĘ.

19Royal48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 27 sie 2013, 14:58
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: 19Royal48 » 18 lis 2013, 13:06

Tak roznicowka zostanie zamontowana w najszybszym mozliwym czasie mam pytanie jakie odpowiednie bezpieczniki dobrac albo czy na te trzy obwody b10 wystarcza a na swiatlo B6 czy zle rozumuje ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 18 lis 2013, 13:13

Dokładnie o to chodzi .

M52
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 18 lis 2013, 14:42
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: M52 » 18 lis 2013, 15:14

swlz pisze:1.Panowie, suma prądów , masz 4 bezpieczniki po B16A , na jednej fazie a jak przed/za licznikowy B20A , to wystarczy że masz włączony czajniki 2500W i zrobisz zwarcie to wybije główne zabezpieczenie.

2. Charakterystyka bezpiecznika - jeśli B w tablicy to topikowy obok licznika ewentualnie "es"z charakterystyką D .


Witam
Mam podobny problem, z tym że u mnie są tylko dwa bezpieczniki: B20A przed licznikiem i B16A za licznikiem. Przy jakimkolwiek przeciążeniu wyłącza ten B20A przed licznikiem. Przy zwarciu wyłącza oba bezpieczniki. Mieszkanie w starym bloku kupione 2 lata temu. Instalacja robiona wieki temu ale przed sprzedażą zostały wymienione licznik i bezpieczniki wkręcane na "eski". Wymianę robiła firma instalacyjna. Z Pana wypowiedzi wynika, że przed licznikiem powinien być bezpiecznik "es" o charakterystyce D. Tylko że ten bezpiecznik przed licznikiem jest zaplombowany. Do kogo się zwrócić o jego wymianę?

19Royal48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 51
Rejestracja: 27 sie 2013, 14:58
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: 19Royal48 » 18 lis 2013, 16:29

Dziękuje za odpowiedź mam jeszcze jedno pytanie odnośnie PE (uziemienia) jest ona też wykonana z przewodu N czyli potocznie mówiąc zerowanie . Wykonałem rysunek poglądowy mojej instalacji elektrycznej po Państwa poradach i zostały w nim wykonane wszystkie zmiany jakie zostały mi zaproponowane. Czy instalacja na moim rysunku jest wykonana już dobrze i nadaje się do eksploatacji?


Obrazek

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl
Re: Bezpiecznik dziwne działanie

autor: kkas12 » 18 lis 2013, 17:36

Najpierw Panowie "doradcy" znajdźcie w necie znaczenie słowa SELEKTYWNOŚĆ. I przede wszystkim zrozumcie znaczenie tego słowa a dopiero później bierzcie się za "doradzanie" innym.

Obwody oświetleniowe (oprócz łazienek) nie muszą być chronione wyłącznikiem RCD.
Ochrona przeciwporażeniowa istnieje (co niektórym w głowie się nie może pomieścić) również bez obecności RCD.

Rysunek w poprzednim poście zawiera błąd. Jest to klasyczny przykład jak robić nie należy.
Pozdrawiam
Krzysiek


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości

Gotowe projekty domów