autor: a_pe » 17 wrz 2013, 14:19

Bardzo proszę o pomoc, gdyż SM daje mi tylko 14 dni na rozwiązanie mojego problemu, a w podobnych wątkach nie udało mi się znaleźć konkretnej odpowiedzi. Mieszkanie jednopokojowe, zostało "przerobione" na pokój z aneksem + pokój dziecięcy (dawna kuchnia). Pion wentylacyjny znajduje się w pokoju dziecięcym, na przeciwnej ścianie niż obecny aneks. W aneksie zamontowano kuchenkę indukcyjną, niestety nie ma w nim odpowiedniej wentylacji. Znalazłam następujący przepis, który reguluje kwestię wentylacji w aneksie, jednak nie do końca rozumiem, co konkretnie powinnam zrobić.
93. 1.
3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.

Czy ktoś z Państwa mógłby mi wyjaśnić, jak typowemu laikowi, co powinnam zrobić, żeby obecny rozkład pomieszczeń byl zgodny z prawem? Będę ogromnie wdzięczna :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja po zmianie spos. uzytkowania pomieszczeń - PI

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 wrz 2013, 14:45

Szanownej Pani bardziej chodzi o prawo czy o wentylację i zdrowie?

a_pe
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 17 wrz 2013, 14:02
Re: wentylacja po zmianie spos. uzytkowania pomieszczeń - PI

autor: a_pe » 17 wrz 2013, 14:56

o jedno i o drugie...
a pyta Pan, ponieważ istnieje szybki sposób na rozwiązanie problemu, ale jednocześnie niekorzystny z punktu widzenia wentylacji/zdrowia?
Najchętniej wprowadziłabym najlepsze rozwiązanie z uwzględnieniem prawa i korzyści dla zdrowia, jak już jednak wspomniałam goni mnie czas, a do tego nie ukrywam, że nie posiadam niewyczerpanych zasobów finansowych (inaczej nie mieszkałabym w przerobionej kawalerce). Dlatego będę wdzięczna za podpowiedź, co mogę zrobić, by było to zgodne z prawem, możliwe do wykonania w maksymalnie dwa tygodnie i nie kosztowało fortuny (której niestety nie posiadam). Jeśli przy okazji będzie to na + dla zdrowia mojej rodziny, to moja wdzięczność będzie po stukroć większa :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja po zmianie spos. uzytkowania pomieszczeń - PI

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 wrz 2013, 15:08

Jest tam ogrzewanie elektryczne?

a_pe
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 17 wrz 2013, 14:02
Re: wentylacja po zmianie spos. uzytkowania pomieszczeń - PI

autor: a_pe » 17 wrz 2013, 15:17

Ogrzewanie jest centralne miejskie.
nie wiem, czy wcześniej dodałam (i czy to istotne), mieszkanie znajduje się w bloku z cegły, na 3 piętrze. Wewnątrz znajdują się dwa kanały wentylacji (była kuchnia i łazienka)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja po zmianie spos. uzytkowania pomieszczeń - PI

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 wrz 2013, 16:41

To ja bym zrobił wentylator kanałowy i nawiew przez trójnik powietrza do pokojów od góry.
Czyli układ:
1 - czerpnia świeżego powietrza
2 kanał
3 wentylator kanałowy bardzo cichy + regulacja
Obrazek
4 kanał
5 trójnik
6 dwa kanały do pokojów
7 anemostat w pokoju

Zalety:
- pokoje są wentylowane
-nie ciągnie zima po nogach, bo powietrze jest podawane od góry, gdzie jest znacznie cieplej
-nie wystąpi cofka z zagrzybionych kanałów w kuchni i łazience
-ma Pani regulację wentylacji
-można założyć filtr
-nie łamie się przepisów, które zabraniają elementów wentylacji mechanicznej WYWIEWNEJ tam gdzie jest wentylacja tzw grawitacyjna.

a_pe
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 17 wrz 2013, 14:02
Re: wentylacja po zmianie spos. uzytkowania pomieszczeń - PI

autor: a_pe » 17 wrz 2013, 17:08

Dziękuję bardzo za propozycję rozwiązania :) Jak już wspomniałam jestem totalnym laikiem i szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, czy którykolwiek element zaproponowanego układu wchodzi już w skład kanału wentylacyjnego, czy są to elementy, które dopiero należy kupić? Będę wdzięczna, jeśli mógłby Pan również powiedzieć, czy do stworzenia takiej konstrukcji potrzebny jest profesjonalista, czy poradzi sobie z tym ktoś w stylu "złotej rączki" (nie jestem w stanie oszacować stopnia skomplikowania takich prac, stąd to pytanie) oraz jaki mógłby być orientacyjny koszt takiej instalacji?


Jeśli nie sprawi to Panu kłopotu, będę też ogromnie wdzięczna za wyjaśnienie, o co konkretnie chodzi w poniższym fragmencie: "zastosowanie wentylacji mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym" (czym jest wentylacja mechaniczna? czy okap wywiewny, to po prostu okap montowany nad kuchenkami?). Jeszcze raz przepraszam za poziom pytań, ale kompletnie się na tym nie znam, a chciałabym zrozumieć temat, choć w minimalnym stopniu.

Z góry dziękuję :)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: wentylacja po zmianie spos. uzytkowania pomieszczeń - PI

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 wrz 2013, 17:29

Lepszy będzie "złota rączka", a ja jemu wytłumaczę.
Co do podłączenie do okapu...
zastosowanie wentylacji mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym"
To jest niezgodne z przepisami i niebezpieczne dla zdrowia.
Dla człowieka jest ważniejsze skąd pobiera się świeże powietrze nie gdzie wyrzuca zepsute, Przepisy są dość jasne: nie stosuje się elementów wentylacji mechanicznej wywiewnej w domu wielorodzinnym gdzie jest wentylacja "grawitacyjna"
Gdy wywiew w okapie zadziała - powietrze w innym pionie np łazienki - cofnie się do mieszkania. Zakłóci to też wentylację innym.
Jeżeli ma Szanowna Pani jakieś wątpliwości związane z przepisami, to najlepszym specjalistą w Polsce jest w tym temacie Janusz Rękas
www.kominiarczyk.pl

a_pe
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 17 wrz 2013, 14:02
Re: wentylacja po zmianie spos. uzytkowania pomieszczeń - PI

autor: a_pe » 18 wrz 2013, 7:12

Pytałam o cytowany fragment, ponieważ pochodzi on z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690)., paragraf 93. Rozumiem jednak, że nawet jeśli można by było to rozwiązanie zastosować, to nie będzie ono ani tanie, ani szybkie w realizacji....

Jeśli chodzi o układ, który Pan proponuje, w jaki sposób można skontaktować się z Panem w celu dokładniejszych wyjaśnień? Pomyślałam, że może dobrze by było opisać to rozwiązanie na forum, żeby mogły z niego skorzystać też inne osoby z podobnym problemem :)

Ps. Czy potrafi Pan oszacować orientacyjne koszty części do takiej instalacji?