Ekt Grobelny 15Kw wygasa

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

mietek440
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 06 maja 2012, 14:12
Re: Ekt Grobelny 15Kw wygasa

autor: mietek440 » 11 sie 2013, 20:44

Po ustawieniu pauzy 240 niedopalało miału , kocioł w tym czasie chodził kilka godzin , zmieniłem pauzę na 240 , min moc kotła 10% , max obroty dmuchawy 95% , wydawało się super znikome niedopalenie , prawie brak , jednak po kilu godzinach kocioł wygasł , palnik i popielnik zasypany miałem .

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Ekt Grobelny 15Kw wygasa

autor: Jarecki79 » 12 sie 2013, 7:30

Jak rozciągasz pauzę, to musisz podnosić moc minimalną.

Chyba się też pomyliłeś, bo napisałeś,że było 240sek i zmieniłeś na 240sek......

mietek440
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 06 maja 2012, 14:12
Re: Ekt Grobelny 15Kw wygasa

autor: mietek440 » 12 sie 2013, 20:09

pomyliłem się wcześniej było 260 , zmieniłem pauza 217 , moc minimalna 5 % , Jarecki można się z tobą jakoś skontaktować telefonicznie , widzę że jesteś z Sekom Pleszew ?

mietek440
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 06 maja 2012, 14:12
Re: Ekt Grobelny 15Kw wygasa

autor: mietek440 » 12 sie 2013, 21:49

musiałem ponownie zmienić , wygasło by pauza 195 , moc min 2%

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Ekt Grobelny 15Kw wygasa

autor: Jarecki79 » 13 sie 2013, 21:18

Mietek, ja mam roboty po łokcie i pachy a jak szefowa jeszcze słyszy,że ktoś dzowni do mnie z innym kotłem, to ją krew zalewa.

Wzór jest prosty:
Dzielisz dane ze 100%mocy, czyli pauzę przez procent mocy minimalnej.

195 : 2% = 9750sek = ok.162minuty do dawki podtrzymania, czyli pewnie zgaśnie

217:5% = 4340sek, czyli 72minuty, pewnie tez zgaśnie.

Musisz to zgrac tak, aby wychodziło pi razy oko mięzy 30 a 40minut dla tłoka

Generalnie dla tłoka to ja preferuję inne stery. Cobrę uważam za bardzo dobry ster, ale dla ślimaków.

Prędzej ustawisz dwustanowego Titanica, aby Ci tłok nie wygasał...... lub Iryda PID a to ze względu na lepiej programowalny tryb podtrzymania ognia.

Są takie instalacje, gdzie cobra czy ognika na tłoku gasną często i prawdę mówiąc jak nie wymyślisz jakiegoś większego odbioru ciepła, czyli choćby grzejnika w kotłowni lub garażu, to ci będzie ciężko z tematem. Łatwiej jest na miale, ale pewnych rzeczy w danych warunkach się nie przeskoczy

mietek440
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 06 maja 2012, 14:12
Re: Ekt Grobelny 15Kw wygasa

autor: mietek440 » 13 sie 2013, 22:17

Palę miałem , czyli przykładowo
115 : 5 *100 = ok 38 min
tak często podawanie nie zasypie opałem ?

Sąsiad ma identyczny kocioł pali ekogroszkiem , kaloryczność ok 23 KJ , tylko sterownik ma Neon , niby zmodyfikowany ognik plus , ogrzewa w tej chwili tylko bojler i mu nie wygasa a ma go około roku , na razie nie mogę sprawdzić jakie ma nastawy bo utopił silnik i dmuchawę w powodzi a sterownik dał do uaktualnienia softu . :(

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Ekt Grobelny 15Kw wygasa

autor: Jarecki79 » 14 sie 2013, 7:48

Kwestia doboru węgla, zużycia wody, wykonanej instalacji, posiadanego bojlera i ciągu kominowego.
Trzeba cierpliwie dobierać.

To,że w jednym domu dane nastawy tłoka się sprawdzają, nie oznacza,że sprawdzą się w drugim, bo zmiennych jest więcej.

Neon to inaczej Skorpion Plus, taka lekko uboższa cobra lub jak kto woli rozwinięta wersja ognika.

mietek440
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 06 maja 2012, 14:12
Re: Ekt Grobelny 15Kw wygasa

autor: mietek440 » 16 sie 2013, 11:53

mam już trochę dość walki z ustawieniami , chcę w kotłowni zamontować grzejnik , intalację mam jak na schemacie
http://kotly.com/info/schemat_z_zaworem ... jlerem.JPG
z tymże u mnie jest układ zamknięty , doradźcie gdzie go wpiąć

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Ekt Grobelny 15Kw wygasa

autor: Jarecki79 » 16 sie 2013, 21:53

mietek440 pisze:mam już trochę dość walki z ustawieniami , chcę w kotłowni zamontować grzejnik , intalację mam jak na schemacie
http://kotly.com/info/schemat_z_zaworem ... jlerem.JPG
z tymże u mnie jest układ zamknięty , doradźcie gdzie go wpiąć


Mietek,ale Ty w gorącej wodzie kąpany.

Spokojnie, z tłokiem na lato lekko nie jest.

Zanim wybulisz kasę na przeróbki, to sprawdź, czy zwiększenie odbioru ciepła ma u Ciebie sens.
Czy możesz teraz na jakiś grzejnik np. w łazience coś puścić?

albo inaczej - podłącz pompę od ładowania bojlera na stałe do prądu (nie do stera,a do kontaktu) np. kablem komputerowym.

mietek440
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 06 maja 2012, 14:12
Re: Ekt Grobelny 15Kw wygasa

autor: mietek440 » 16 sie 2013, 22:35

Mam zawór 4D z siłownikiem , w tej chwili otwarty ręcznie . Grzanie grzejników w sterowniku wyłączone otwierałem zawór kulowy aby grawitacyjnie puścić gorącą wodę na dom , ale bez pompy przez zawór 4D idzie bardzo słabo - obiegu praktycznie nie ma


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości

Gotowe projekty domów