mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 maja 2013, 9:05

Na stronie www.taniaklima.pl
latem zaś ulega ochłodzeniu z około +30°C do +20°C.
-

Podał Pan, ze wentylator pobiera 200W... Takiej mocy wentylator to przy żwirowcu - maksymalnie 300m3/h - 300m3/h schłodzone o 10 st C to 1kW mocy chłodniczej!!! Ale 30 st.C bywa rzadko i tylko w dzień . A wtedy albo nas nie ma ( praca szkoła wakacje ) albo raczej siedzimy w ogródku nie przy zamkniętych oknach!!! Wieczorem gdy powietrze ma 25 st.C moc GWC spadnie do 0.5 kW co przy cieple z wentylatora ( te 200W ) oznacza NIC!!!!
Dalej
Obrazek

JAKIM CUDEM CIEPŁE POWIETRZE PŁYNIE RÓWNOLEGLE A NIE OD RAZU ( JAKO LŻEJSZE ) PO WYJŚCIU Z NAWIEWU IDZIE DO GÓRY????

I jeszcze
Jaki jest sens robić wymiennik rozbudowany pionowo.

Szczerze powiedziawszy - tego zdrowy na umyśle człowiek nie wymyślił!
Pozdrawiam - i radziłbym pomyśleć zanim się coś napisze!

wiktor48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 18 cze 2012, 7:45
Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

autor: wiktor48 » 14 maja 2013, 9:48

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jeszcze raz zapytam:
Jak Pan zmusi ciepłe powietrze by płynęło w dolnej ( najchłodniejszej części żwirowca?


Teraz nie widze agresji - wiec odpowiadam:
Na rysunku j/niżej widac z obu bokow zwir o wiekszej granulacji 50-100mm. W srodku widac zwir o mniejszej granulacji 16-32mm. W dolnej czesci zwir 16-32 jest weższy i powietrze ma do pokonania krótsza drogę niż w górnej. W projektach które oferujemy jest to róznica +/- 0,5m. Przy płytkim GWC (do 1m) jest to 0,3m przy głebokim (2,5m) jest to 0,7m. Płytki buduje sie przy wys. stanie wod gruntowych.
Powietrze "idzie" tam gdzie sa najmniejsze opory. Gdyby przepływ zwiekszał sie na jakieś wysokości następuje w tym miejscu zwiekszony opór - czyli nastepuje samoregulacja i przepływ powietrza następuje całym przekrojem złoża żwirowego. Jeżeli jeszcze jest cos nie jasnego prosze zapytac zapytac (bez agresji) chetnie odpowiem.
Pozdrawiam
Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 maja 2013, 10:13

Jest lżejsze i idzie ku górze - może więc góra jest zbędna? Prawda?
Badania wykazały, też że idzie po najmniejszej linii oporu - nie rozchodząc się na boki.
Zabarwienie kamieni świecą dymną wskazywałoby, że gdyby była rura z kamieniami - efekt byłby identyczny.
Dlaczego Pan nie nasypie żwiru do rury? Utrzymałaby powietrze w dole wymiennika?
Dla 200-500W mocy chłodniczej taaaaka konstrukcja!

wiktor48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 18 cze 2012, 7:45
Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

autor: wiktor48 » 14 maja 2013, 10:38

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Podał Pan, ze wentylator pobiera 200W... Takiej mocy wentylator to przy żwirowcu - maksymalnie 300m3/h - 300m3/h
Szczerze powiedziawszy - tego zdrowy na umyśle człowiek nie wymyślił!
Pozdrawiam - i radziłbym pomyśleć zanim się coś napisze!


Myslalem ze Pan przestal byc agresywnym ale sie pomylilem

Przy 200W GWC wydaje powietrza 700m3/h (dlaczego pisze Pan 300m3/h)
O parametrach powietrza z GWC:
w końcu sierpnia przy temp. zewnętrznej +30C przy długotrwałych upałach powietrze po przejściu przez GWC będzie miało temp +20C 2C. Do obliczeń proszę przyjąć 20C.
Zima:
Pod koniec lutego przy temp. zewnętrznej na poziomie 20C powietrze po przejściu przez złoże żwirowe będzie miało temperaturę na poziomie -4C 2C. Do obliczeń proszę przyjąć -5C. Przy wyzszych temp. np -10C (na przełomie grudnia stycznia) temp powietrza z GWC może być dodatnia.
Opór dla przepływu powietrza stwarzany przez Gruntowy Wymiennik Ciepła wyniesie 120Pa - przy planowanej szybkość przepływu powietrza w kanałach zasilających budynek max=3-4m/s.

Dane j/w sa bardzo ostrozne - sa dla GWC o wydajnosci 10-25tys.m3/h - prosze popatrzec na poprzedniej stronie sa tam ankiety uzytkownikow domowych GWC. Parametry sa takie że nie odwazylbym sie ich prezentowac w ofertach dla Klientów z roznych powodow.
Wiem ze kazdy swoje chwali i ja pana rozumiem tylko po co ta agresja typu "...zdrowy na umysle..." itp

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 maja 2013, 10:59

Przy 200W GWC wydaje powietrza 700m3/h (dlaczego pisze Pan 300m3/h)
O parametrach powietrza z GWC:
Myli się Pan - Może Pan podać jaki to wentylator i jaki ma spręż? 300m3/h to wszystko!!!
Pod koniec lutego przy temp. zewnętrznej na poziomie 20C powietrze po przejściu przez złoże żwirowe będzie miało temperaturę na poziomie -4C 2C. Do obliczeń proszę przyjąć -5C. Przy wyzszych temp. np -10C (na przełomie grudnia stycznia) temp powietrza z GWC może być dodatnia.

Używam rekuperatorów - więc podgrzewanie powietrza przed wymiennikiem o odzysku ponad 90% nie ma sensu. Wodę będę miał na wyrzutni /
- sa dla GWC o wydajnosci 10-25tys.m3/h -
Jest tam też uwaga delikatnie sugerująca, że opłacalność gwc poniżej 1200m3/h jest żadna.
Wiem ze kazdy swoje chwali i ja pana rozumiem tylko po co ta agresja typu
Można wiedzieć co swojego chwalę? Robiłem gwc przez prawie 20 lat - przestałem z prostego powodu.
zima - pojawiły się centrale z 95% odzyskiem ciepła przy zimowych prędkościach ( 90-150m3/h)
lato - spadły drastycznie ceny inwerterów z COP 5,5 !!!
Dodam, że nie sprzedaję inwerterów !

Co swojego więc chwalę?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 maja 2013, 11:06

Zapytam jeszcze bez agresji - dlaczego Pan reklamuje OSZUSTÓW.
Oświadczenie Skanskiej jest fałszywe - Sanepid nie ma pracowni mykologii, Sanepid nie bada spraw budowlanych, Rozmawiałem osobiście parę lat temu z Kieleckim Sanepidem - nigdy tam nie byli i nie badali.
Co do tekstu z magazynu instalatora - dociekliwość moja zwiększył mail
Tomku warto żebyś podrążył temat bo zamieszany jest w to PAN zostały sfałszowane wyniki badań które ukazały się w punktowanym piśmie Instalator. W załączniku przesyłam ci dane oszustki
Filtrowanie bakterii w powietrzu przez żwir... szkoda to nawet komentować.

wiktor48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 18 cze 2012, 7:45
Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

autor: wiktor48 » 14 maja 2013, 11:56

Zapytam jeszcze bez agresji - dlaczego Pan reklamuje OSZUSTÓW. Oświadczenie Skanskiej jest fałszywe.

Dlaczego do mnie pretensje. Prosze sie zwrocic do Skanska - niech tu sprostuja. To co jest na str taniaklima.pl - ja mam orginał.

Filtrowanie bakterii w powietrzu przez żwir... szkoda to nawet komentować.

To moze przypomnimy zdanie naukowca nt zwirowego GWC:
http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/18.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/19.pdf
W "Magazynie Instalatora" z maja 2013r jest artykuł Pani naukowiec nt powietrza wentylacyjnego. To jest jej specjalizacja naukowa. Zapraszam na str. internetowa Magazynu Instalatora
Tej Pani nawet do pięt nie dorastamy.
A ja ciesze sie ze moge sie dzieki wam sie rozwinac.
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 maja 2013, 12:10

Dlatego zostało zgłoszone do Polskiej Akademii Nauk.
Nie muszę do pięt dorastać, by wiedzieć, że żwir nie jest filtrem dla bakterii w powietrzu.

Wie Pan ile osób z naukowymi tytułami pisze, że można ocieplać ścianę od zewnątrz - za murem na fundamencie. A ja zbadałem w 1991 -96 że to bzdura. A teraz wyszło na jaw, że 27 lat temu przebadano pierwsze 3400 tak ocieplone bloki i wyniki był takie jak moje, tylko je ukryto. Stworzono fałszywe sposoby liczenia... i 27 lat Niemców oszukiwano. Zarabiając zarówno na ocieplaniu jak i na sprzedaży energii!!!!
http://www.welt.de/finanzen/immobilien/ ... eiben.html
http://www.eike-klima-energie.eu/climat ... erdummung/
Może ma Pan ochotę na więcej "zleconych" badań?

Wracając do tematu - dlaczego Pan nie nasypie żwiru do rury? efekt będzie lepszy, - powietrze chłodniejsze bo głębiej w ziemi pójdzie! A "filtr" identyczny

wiktor48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 18 cze 2012, 7:45
Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

autor: wiktor48 » 14 maja 2013, 12:33

Dlatego zostało zgłoszone do Polskiej Akademii Nauk.
Nie muszę do pięt dorastać, by wiedzieć, że żwir nie jest filtrem dla bakterii w powietrzu.

Ha ha ha
A jak Pan sadzi ilu tu jest oplacanych przez firmy blogrow ktorzy torpeduja kazde rozwiazanie ktore tym firma jest nie po drodze.
Wracając do tematu - dlaczego Pan nie nasypie żwiru do rury? efekt będzie lepszy, - powietrze chłodniejsze bo głębiej w ziemi pójdzie! A "filtr" identyczny

Mimo płytkiego umieszczenia GWC w gruncie rodzimym nad GWC jest gruba warstwa styropianu. Ta izolacja symuluje zagłebienie żwiru na okolo 5m. Jak to sie ma do rurowego GWC na gleb. 1,5m - blisko granicy strefy przemarzania. Prosze wiec mi tu nie wkladac żwiru do rury ;)
W "torpedowanym" przez pana GWC powietrze po przejsciu przez +/- 2,5m warstwe zwiru jest wystarczajaco temp.uzdatnione, wyczyszczone do wentylacji/klimatyzacji budynku. Prosze pamietac naplywa z GWC caly czas swieze powietrze z zewnatrz. W splitach miesza sie w kolko tym samym brudnym zuzytym powietrzem.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 14 maja 2013, 12:45

Może Pan podać powód dlaczego torpeduję?
Może Pan podać powód dlaczego przestałem robić GWC?
Czy spotkał Pan za granicą takie gwc?

Morgie
lubie spamować
Posty: 41
Rejestracja: 16 maja 2013, 9:10
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: mały GWC rurowy 15m do chłodzenia domowej serwerowni

autor: Morgie » 04 mar 2014, 11:19

klimatyzacja serwerowni - jaka by to nie była, mniejsza domowa, czy wielka serwerownia - wymaga odpowiedniego sprzętu. Nie może to być "zwykła" klimatyzacja stosowana w domach ;p


Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości