sterownik COBRA i kocioł KTM20

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

cino111
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 07 kwie 2013, 21:44
sterownik COBRA i kocioł KTM20

autor: cino111 » 07 kwie 2013, 21:56

Witam. Posiadam kocioł KTM20 ze sterownikiem Cobra. Podłączyłem sterownik pokojowy z nastawami 5:00 - 8:00 i 15:00 - 21:00 to 21 stopni , pozostałe godziny 18,6 stopni. Na dobę kocioł spala około 50kg ekogroszku. To chyba zbyt dużo? Dom - kostka z lat 80 ocieplony. Instalacja CO w piwnicy z grubych 2" rur. Pauze pompy CO w czasie gdy termostat pokojowy rozłączy pracę ustawiłem na max czyli 60min. Czy to moze byc przyczyna? Przez godzinę woda w drubych rurach stygnie?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: sterownik COBRA i kocioł KTM20

autor: Jarecki79 » 08 kwie 2013, 10:48

Nie wiem od kogo masz tego KTM, czy od p.Tilgnera, czy od p.Grobelnego czy Simar/Budkot p.Śliwy

Każdy ma deczko inny podajnik...

W tłokach najlepiej kontakt z producentem kotła, generalnie jednak jak paliwo dopalone, to reszta zależy od strat cieplnych budynku i jego zapotrzebowania i tutaj w izolacji są największe rezerwy do obniżenia spalania. Możliwe także, że są jakies błędy w wykonaniu instalacji grzewczej

cino111
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 07 kwie 2013, 21:44
Re: sterownik COBRA i kocioł KTM20

autor: cino111 » 08 kwie 2013, 13:04

Kocioł od p.Tilgnera. Czy w przypadku starej instalacji powinienem stosować regulator pokojowy?
Wczoraj obniżyłem temperaturę na kotle z 64 stopni na 54, zawór 4-drogowy na połowę i wyłączyłem regulator pokojowy. Zobaczę jakie będzie spalanie. Szkoda, że w COBRZE nie można wyłączyć pauzy, czyli włączania się pompki na kilkanaście sekund co określony czas przy rozwartych stykach regultora pokojowego. Po co miesza zimną wodę w rurach z ciepłą w kotle jak w domu jest powyżej nastawionej temperatury.

PS. czy moge wgrać to nowe oprogramowanie do mojej COBRY?
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/ ... cobra.html
Nic nie napisali czy to do nowego modelu czy to aktualizacja poprzedniej wersji. Jeżeli aktualizacja to co ona zmienia? Tylko wizualizacja?[/url]

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: sterownik COBRA i kocioł KTM20

autor: Jarecki79 » 08 kwie 2013, 19:44

Jak mówiłem przy tłokach to kontakt z producentem kotła.

Softy na stronie producenta sterownika, tj. elektro-miz sa domyślnie do podajników ślimakowych.
Przy tłoku trzeba podawać czas obrotu krańcówki oraz czas pauzy suwu tłoka dla 100%mocy

Nie wiem jaki masz soft, numer wyświetla sie po odpaleniu sterownika.

Jak jeden ze starszych, to powinieneś wejść w menu kodowe 3111 i spisać na kartce jaki jest czas suwu tłoka dla pełnej mocy ile sekund jest podane dla obrotu krańcówki.

Dopiero wówczas możesz wgrac soft serii A33f i też po jego wgraniu musisz wybrac podajnik tłokowy, ja korzystam z innego softu automatycznego dla mojej firmy, więc nie pamiętam dokładnie jaki kod musisz wbić, aby przełączyć na podajnik tłokowy.... możliwe,że też 3111, ale w tej chwili nie mam jak sprawdzić.

Ściągnij sobie także nową instrukcję.

a przy termostacie pompa musi się załączać, bo to ważne dla powrotu.... pauzę pompy powinieneś dobrać do strat ciepła budynku.

Zaworem mieszającym rozumiem sterujesz ręcznie.

mareczek.leb
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 13 kwie 2016, 9:21
Re: sterownik COBRA i kocioł KTM20

autor: mareczek.leb » 17 maja 2016, 9:21

Ja polecam ci sterowniki oferowane przez firmę Hoval. Właśnie u niej zaopatrzyłem się w kocioł kondensacyjny ze sterownikiem. Jestem bardzo zadowolony, bo system grzewczy działa bez zarzutu. Ofertę możesz sprawdzić na ich stronie hoval.pl

Awatar użytkownika
karoka65
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 701
Rejestracja: 07 gru 2011, 22:13
Lokalizacja: Stary Grodków, tel: 509802200
Kontaktowanie:
Re: sterownik COBRA i kocioł KTM20

autor: karoka65 » 06 cze 2016, 20:33

Cino a dlaczego nie wziąłeś KTMa z Bruli ?
Byłem kilka razy w Elektro-Systemie w Kutnie, katowali tam tego KTMa chyba blisko rok na tym sterowniku i pracował bardzo ładnie jak na tłoka.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Yandex [Bot] i 85 gości